Ev9eniy
сообщение 13.5.2013, 8:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



У меня участок длииной 25м, из полипропеленовой трубы, прокладка открытая в помещение по стене.Параметры теплоносителя 95-70. стоит ли устанавливать неподвижные опоры и компесанторы для борбы с линейным расширением или не обращать внимание на это т.к. труба полипропиленовая...Кто нибудь из проектировщиков выполняет такое?Можно ли обойтись просто компенсатором без неподвижных опор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
испытатель
сообщение 13.5.2013, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Компенсатор петлевой-лучше заводской, поскольку П-образники спаяные бывает ломает. А неподвижные опоры как Вы представляете. Обычно это хомутовые стяжки. У Вас что, большие диаметры?

Сообщение отредактировал испытатель - 13.5.2013, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 13.5.2013, 13:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



75х12,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.5.2013, 20:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это уже серьезно и компенсаторы делать придется, для этого нужно почитать и просчитать. Можете использовать "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР" СП 40-101-96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 14.5.2013, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Ev9eniy, посмотрите в инструкциях на свои трубы, обычно там есть примеры расчетов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 14.5.2013, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



погодите погодите...а схему в студию можно? что за стена? что за стенами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 15.5.2013, 7:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Схемы нету,есть планчик. а то что завод пример дает там есть не большое расхождение в установке неподвижных опор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1_.pdf ( 141,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 17.5.2013, 8:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Можно и без компенсаторов обойтись - у Вас там и так углов поворота хватает. Правда один минус - поперечное перемещение на этих углах будет достаточно большим. При монтаже рассчитайте преднатяжение трубопровода. Т.е. в середине температурного диапазона у вас должен быть "0" а от него при нагревании/охлаждении труба будет совершат деформации с одинаковой амплитудой. Задача рассчитать преднатяжение так, чтобы при температуре монтажа попать в нужную точку и вуаля.
Мы так газопровод длиной 600 метров с рабочей температурой до 70 град С без единого компенсатора (кроме двух углов поворота) смонтировали - и по расчетам и на практике все нормально работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 6.6.2013, 7:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



а подскажите пожалуйста max компенсирующию способность полипропиленовых отводов, у меня в расчётах получается диаметр 63, удлинение 15мм, с чем эту цифру сравнить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных