zemlemer
сообщение 13.5.2013, 21:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



добрый день.
являюсь спецом по ов, так что не судите строго.
делается автомойка в паркинге на -2 этаже. технолгия не трогается.
на автомойке 6 человек в смене.
есть 1 душ, 3 мойки, 2 унитаза. все сантехприборы рядом.
нужно поднять стоки на 3 метра (до -1 этажа), там будет врезка в существующую канализацию.
вопросы:
справится ли сололифт с такой задачей? сколько штук нужно?
какой типоразмер сололифта подойдет для данной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.5.2013, 6:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(zemlemer @ 14.5.2013, 0:55) *
справится ли сололифт с такой задачей? сколько штук нужно?
какой типоразмер сололифта подойдет для данной ситуации?

А без Сололифтов никак нельзя обойтись? Просто сололифты часто из строя выходят.
Да и потом, сололифты- это бытовые насосы и не предназначены для частого использования в общественных местах.
Я бы посоветовл посмотреть следующие ссылки:
насосы SFA
насосы Wilo

Цитата(zemlemer @ 14.5.2013, 0:55) *
там будет врезка в существующую канализацию.

Подумайте над тем, как вы будете гасить напор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 14.5.2013, 7:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



А что технология не трогается то?
Автомойка должна работать по замкнутому циклу с очисткой.
Сброс воды с автомойки в бытовую канализацию запрещен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.5.2013, 7:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 14.5.2013, 10:07) *
Сброс воды с автомойки в бытовую канализацию запрещен...

Так это, наверное, от оборудования автомойки...
А здесь речь про сантехнику идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 14.5.2013, 15:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



оборотное водоснабжение не разрабатываю - поэтому его и не трогаю.
по надежности сололифтов согласен - видел их в деле в одном подвале - постоянно то один, тод ругой (всего 2) выходил из строя.
сегодня промерил физические расстояния - до ближайшей точки врезки в систему К1 8,5 метров по высоте и затем 17 метров по горизонтали.
по гашению струи - знаю, что надо делать, может пример есть?
какой типоразмер насоса подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2013, 6:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(zemlemer @ 14.5.2013, 18:49) *
по гашению струи - знаю, что надо делать, может пример есть?

Я делаю разрыв струи
Цитата(zemlemer @ 14.5.2013, 18:49) *
какой типоразмер насоса подойдет?

насос подбирается исходя из объёма стоков, поступающих от приборов (и исходя из того -за какое вре) и по требуемому напору
Объём подбирается из расхода стоков. Расход расчитыватся по СНиП 2.04.01-85* (п 3)
Напор расчитывается по СНиП 2.04.01-85* (п 7) и по таблицам гидравлического расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 15.5.2013, 18:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



добрый день.
вы, наверное, проектировщик, если даете ссылки на снипы для расчетов.
нереально хорошо научиться считать гидравлику в сжатые сроки - поэтому и возникают вопросы на форуме.
просят людей дать экспресс-ответы на конкретную ситуацию (в своих постах давал необходимые данные).
если у вас уровень знаний по специальности, как, например, у шерлока холмса, то вы не выходя из кабинета, раскроете дело...
а формальные ответы остаьте для скотленд-ярда... простите за такое сравнение.
свою задачу решил уже ... другим способом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2013, 8:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(zemlemer @ 15.5.2013, 21:46) *
добрый день.
вы, наверное, проектировщик, если даете ссылки на снипы для расчетов.
нереально хорошо научиться считать гидравлику в сжатые сроки - поэтому и возникают вопросы на форуме.

Кроме ваших расчетов, у меня есть еще и свои расчеты, которые тоже надо сделать в сжатые сроки.
Хамить не надо. Не у вас одного срочная работа.
Кроме того все расчеты (на котрые я ссылаюсь) состоят из 2-3 формул (посчитать по ним недолго).

Цитата(zemlemer @ 15.5.2013, 21:46) *
а формальные ответы остаьте для скотленд-ярда...

Формальные ответы, это когда посылают в Гугл, Яндекс или в СНиП без указания конкретного пункта. Я же сослался на конкретные пункты.

Цитата(zemlemer @ 15.5.2013, 21:46) *
свою задачу решил уже ... другим способом...

Ну вот и хорошо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных