Добрый день!
На стадии предпроектной проработки столкнулся с проблемой, в анализе воды предоставленном заказчиком присутствует превышение радия-226 в 4 раза. Меня интересуют способы очистки, или в соответствии нормативных документов отказ от этих скважин и бурение новых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.5.2013, 17:51
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



обратный осмос.
но дешевле новая скважина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 23.5.2013, 10:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



4 скважины и все с превышением радия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 23.5.2013, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



А какой расход необходим? колодец не подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.5.2013, 13:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(sashajf @ 23.5.2013, 11:56) *
4 скважины и все с превышением радия.


Точечное "захоронение", что ли "расползается", вернее вода вымывает его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 27.5.2013, 8:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



Расход 10 м3/ч. Заказчиком принят обратный осмос, согласен тратить деньги. Подземный водозабор для хоз-питьевых нужд порта.

В соседнем терминале такая же ситуация с водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.5.2013, 10:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



А люди в городе такой же водой пользуются? Может из гор водопровода попытаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 27.5.2013, 10:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



Это единственный вариант, городские сети слишком далеко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.5.2013, 11:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



А на другом горизонте такая же вода? Разузнайте у ваших геологов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 27.5.2013, 11:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



Бурили 4 скважины, на разных горизонтах. превышение идет от 1,7 до 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.5.2013, 13:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Ошибка...))

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 27.5.2013, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.5.2013, 13:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sashajf @ 27.5.2013, 8:51) *
Расход 10 м3/ч. Заказчиком принят обратный осмос, согласен тратить деньги. Подземный водозабор для хоз-питьевых нужд порта.

В соседнем терминале такая же ситуация с водой.

порт морской? установка опреснения дорого выходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 27.5.2013, 16:02
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



Ошибка...))

Это да, на стадии предпроекта эти данные не все предоставляют. на две скважины у меня есть анализ. На две другие не дают.
Порт морской. Вода из артезианских скважин.

Теперь у меня другой вопрос, что делать с хвостами от обратного осмоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.5.2013, 19:35
Сообщение #14


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
что делать с хвостами от обратного осмоса
в море.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 28.5.2013, 8:34
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



море в трех км. от водозабора. Ответ уже нашел на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashajf
сообщение 28.5.2013, 8:56
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192245



Всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных