Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор лифта, сообщающегося с надземной и подземной частью
ОВечкина
сообщение 14.5.2013, 13:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91863



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Проетирую противодымную вентиляцию в здании, на которое разработаны СТУ.
имеется лифт, связывающий надземные и подземные этажи. На верхних этажах двери лифта выходят в общие холлы, на подземных - в тамбур-шлюзы с подпором воздуха перетоком из ЛШ (так прописано в СТУ).
Расчитываю системы по МР ВНИИПО. По пункту 4.2.4 методички нужно делать раздельную подачу воздуха в надземную и подземную часть лифтовой шахты.
Кто-нибудь такое делал, согласовывался подпор только в верхнюю часть шахты?
Мне не понятно, как в таком случае определить расход этих двух вентиляторов.
Ну и несколько смущает определение размера клапанов компенсации в тамбур-шлюзы подземного этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 14.5.2013, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Я делал, что значит согласовывается?
Расход верхнего вентилятора компенсирует утечки воздуха через неплотности на верхних этажах, а нижнего вентилятора - на нижних. А расход воздуха уходящий через щели между шахтой и кабиной, и открытые двери на основном посадочном этаже, я делил равномерно между нижним и верхним вентилятором (не знаю уж насколько это правильно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВечкина
сообщение 14.5.2013, 20:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91863



Понимаю, что вопрос достоин песочницы, но с таким никогда не сталкивалась. Так и хочу, посчитать расход каждой системы на половину площади открытых дверей на 1 этаже, но как-то меня это смущает. И дело в том, что 1-я версия проекта уже есть и вентилятор там только сверху, с параметрами как получается при расчете верхнего из двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.5.2013, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я брал и делил расход пополам, с давлениями развиваемыми вентиляторами там надо помудрить. Но вообще нигде вроде не прописано что надо подавать в низ и вверх, то есть нормативно не прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 15.5.2013, 21:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Лифт делит шахту на две зоны, в каждой из которых должно поддерживаться давление не менее 20 и не более 150 Па. Потерями давления по высоте шахты пренебрегают, но кабина лифта остановившаяся при пожаре на основном посадочном этаже будет служить местным сопротивлением. Соответственно за этим местным сопротивлением давление будет ниже чем до него. И если за лифтом давление в шахте будет не менее 20 Па, а до лифта - не более 150 Па, то возможно и нет необходимости в двух вентиляторах.
А просто делить расход пополам на два вентилятора, если утечки в верхних и нижних этажах не равны, мне кажется не совсем верно (в одной из частей давление будет избыточным, а в другой будет не хватать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 23.5.2013, 11:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(silent @ 15.5.2013, 22:27) *
Лифт делит шахту на две зоны, в каждой из которых должно поддерживаться давление не менее 20 и не более 150 Па. Потерями давления по высоте шахты пренебрегают, но кабина лифта остановившаяся при пожаре на основном посадочном этаже будет служить местным сопротивлением. Соответственно за этим местным сопротивлением давление будет ниже чем до него. И если за лифтом давление в шахте будет не менее 20 Па, а до лифта - не более 150 Па, то возможно и нет необходимости в двух вентиляторах.
А просто делить расход пополам на два вентилятора, если утечки в верхних и нижних этажах не равны, мне кажется не совсем верно (в одной из частей давление будет избыточным, а в другой будет не хватать).


+1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных