burmatovek
сообщение 14.5.2013, 20:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 192196



Доброго времени суток всем!
Имеем прачечную, для получения пара добрые люди насоветовали поставить газовый парогенератор Miura, посчитали потребление и приобрели EZ-1000G.
Мало того, что Ростехнадзор уже третий месяц регистрирует (про лицензирование пока молчу, - впереди), так еще и проблем куча возникла:
1. Пилотная горелка разжигается с трудом, как ее настраивать нигде не можем найти техдокументации (ее вообще нет по котлу нормальной, только самая простейшая, - на ломаном русском). Дайте совет, пожалуйста, если есть опыт!!!
2. Нам надо, чтобы котел работал круглые сутки, но это, как мы уже поняли, а добрые люди сразу не объяснили, невозможно, приходится останавливать, продувать, а после продувки маемся с розжигом.
3. Водоподготовка стоит фирменная, корейская. Что можете посоветовать по лабораторным анализам этой воды, нужны они или нет?
4. После двух недель эксплуатации (круглые сутки) прогорела одна из трубок (экранная или радиационная по другому), трубка ниже свища забита окалиной оказалась, тоже ломаем голову: "Почему?"

Еще раз повторюсь, мы прачечная, своих специалистов нет, учимся на ошибках, а нанимать сторонние организации - вылетим в трубу, т.к. не будет никакой экономии. Поэтому примем любые советы (профессиональные), рады будем любому опыту тех, кто эксплуатирует этот котел.
Да и при настройке котла, создалось впечатление, что не все специалисты понимают с чем имеют дело, проводя аналогию с водогрейными котлами, работают интуитивно, так у самих нет никакой регламентирующей заводской документации, спецификаций и т.д.
В общем, нужна помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2013, 21:29
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(burmatovek @ 14.5.2013, 21:39) *
приходится останавливать, продувать


БУСТЕР : "каждые 8 часов работы - полный спуск котловой воды"
Прикрепленный файл  _______8________________________________________.htm ( 80,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101


мозг : "))) МИУРА... мы то ж запустили... вот только зарегистрировать не можем"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2013, 22:27
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(burmatovek @ 14.5.2013, 21:39) *
ее вообще нет по котлу нормальной, только самая простейшая, - на ломаном русском

А какая у вас?

У Hydrosta есть "Основное руководство паровые котлы EZ500G-3000G" (83 страницы):

Прикрепленный файл  ___________________________________EZ500G_3000G.pdf ( 5,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1396
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burmatovek
сообщение 15.5.2013, 5:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 192196



Цитата(tiptop @ 15.5.2013, 1:27) *
А какая у вас?

У Hydrosta есть "Основное руководство паровые котлы EZ500G-3000G" (83 страницы):

Прикрепленный файл  ___________________________________EZ500G_3000G.pdf ( 5,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1396


tiptop огромный респект. Пока только пробежался глазами, но уже увидел много того, о чем только догадывался. Сейчас будем изучать.
Сами какой котел эксплуатируете? Как он себя показывает?
В Екатеринбурге пытался найти кого-то у кого есть в работе подобный котел, не смог, даже через официалов (дилер Трионика). Или они информацию замыливают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.5.2013, 7:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(burmatovek @ 15.5.2013, 6:48) *
В Екатеринбурге пытался найти кого-то у кого есть в работе подобный котел, не смог, даже через официалов (дилер Трионика). Или они информацию замыливают.


На сайте Hydrosta есть "список установленных парогенераторов MIURA"

Я-то с Миурой и рядом не стоял. smile.gif
Просто один раз думали, что будем разбираться с таким (дизельным), и пришлось пособирать информацию...

Сообщение отредактировал tiptop - 15.5.2013, 7:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных