Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Склад для хранения арбитражных проб и химреагентов
KuzyaHG
сообщение 17.5.2013, 7:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



Доброго времени суток.
Первый раз делаю вентиляцию склада категории А.
Склад состоит из 2-х, разделенных кирпичной перегородкой, помещений с самостоятельными выходами на улицу.
В одном помещении хранятся арбитражные пробы авиатоплива (4,3 м2).
Во втором ЛВЖ (толуол, Нефрас, спирт, бензол) и кислоты (серная и соляная) (6,5 м2).
Высота помещений в "чистоте" - 3 м.
Место для хранения кислот отгорожено перегородной (но не выделено в отдельное помещение) .
Вопросы:
1. Как расчитать воздухообмен, если его не задает технолог? (вся химия хранится в герметичной таре, выделений нет. если и есть, то мизер.)
2. Необходим ли механический приток или достаточно подсосов через двери (склад не отапливаемый)?
3. Можно ли сделать общую систему аварийной вентиляции? (аварийка будет срабатывать от газоанализаторов).
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал KuzyaHG - 17.5.2013, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 25.5.2013, 21:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



По советскому снипу на общетоварные склады при хранении ЛВЖ необходим воздухообмен 8 крат.
По аварийке с технологами поговорите, какая авария может быть.
Почитайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34022&st=0

Сообщение отредактировал nevin - 25.5.2013, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KuzyaHG
сообщение 10.6.2013, 13:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



Спасибо. Вопрос уже решился.
2 крата естественной вытяжки из каждого помещения дефлекторами.
Механическая 8-кратная вытяжка из нижней зоны - общая на 2 помещения с установкой противопожарного клапана между ними.
Механика включается:
- от кнопки на улице у двери за 10 минут до входа персонала;
- от газоанализаторов при достижении 20% НКПВ.
Вентилятор коррозионостойкий, взрывозащищенный, размещенный на улице.
Приток естественнный неорганизованный.


Сообщение отредактировал KuzyaHG - 10.6.2013, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных