Здравствуйте уважаемые участники форума!
Так случилось, что я столкнулся с проблемой промывки системы медицинских газов (кислород, азот, углекислота).
Изучив документы: ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89), ОСТ 26-04-312-83 МИНХИММАШа у меня возник ряд вопросов:
Как обезжирить систему кислородопровода так, чтобы можно было БЕЗОПАСНО туда подать кислород? Как добиться того, чтобы моющий раствор промыл все поверхности и не осталось не обезжиренных участков?
Как удалить полностью моющий состав и воду после промывки? Если продувать компрессором, то может попасть масло, если азотом, то вода, оставшаяся в системе может замерзнуть.
Как же мне действовать? Использовать безмасляный компрессор или каким то образом нагревать азот?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 21.5.2013, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



По-моему, так дешевле новую построить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aixys
сообщение 3.7.2013, 6:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2011
Пользователь №: 89569



Здравствуйте наша организация заполняет систему спиртом, а потом продувает азотом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_1100
сообщение 3.7.2013, 23:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885



да, тяжело без 113-го smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samael10
сообщение 13.8.2013, 20:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 202177



Под краном промывать =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.8.2013, 22:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У нас на объектах тоже промывали спиртом, а потом продували.
Но делали это ночью и держали в тайне какой ночью это будет происходить. Иначе трубу всю пробьют гвоздями для.... для слива "промывочных масс".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_1100
сообщение 19.8.2013, 11:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885



спирт не обезжиривает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Давидович
сообщение 14.4.2014, 9:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229037



Цитата(samael10 @ 13.8.2013, 21:33) *
Под краном промывать =)
Какое оборудование применялось для промывки труб с медгазами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 14.4.2014, 10:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



А мне вот тут понравилось:
http://www.kemet-group.ru/video.htm
http://dk-service.ru/services/oxygen-clearing.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихоня76
сообщение 23.4.2014, 11:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 231544



Про КЕМЕТ вообще круто. У нас приладились холодильники компрессоров Керхером чистить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных