|
  |
В остальном полагаю ..., ... |
|
|
|
18.2.2017, 4:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(канавостроитель @ 18.2.2017, 4:39)  Я не могу рисковать. Не тот случай
Мне нужны строки Требований нет таких, можно только оформить техническое задание грамотно на реконструкцию или модернизацию.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 11:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 11:40
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
...перечитал... Это была Славная Ночь!)))
|
|
|
|
|
18.2.2017, 12:30
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nik4t @ 18.2.2017, 11:40)  ...перечитал... Это была Славная Ночь!))) Мы развлекались как могли))
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
18.2.2017, 12:31
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 18.2.2017, 4:33)  Ты путаешь наверное с темой про элеваторное присоединение и тому подобное при системе из металлополимеров. Пустое, там тоже бестолковые рекомендации и требования. Ни об чём. Одни намёки. Ну так приведи эти бестолковые рекомендации ( только с указанием источника). Больше ничего не требуется, хоть там и про элеватор. И ничего я не собирался. Это ты уже путаешь. Меня позвали. Цитата(Vano @ 18.2.2017, 11:39)  В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа. Отлично! Иван! Огромное народное спасибо! Это даже лучше, чем про элеваторы! Сплошные разрешения! Гениальная находка! Всё что требуется, имеется. Достаточно.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2017, 12:47
|
|
|
|
|
18.2.2017, 14:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
пжста - это СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха глава 6.1
|
|
|
|
|
18.2.2017, 15:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Да все эти нормы из серии "нельзя купаться в свинцовых трусах", а вот прямо таких железных правил нет, чтобы на библиотеку закрытую систему. А жаль.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
18.2.2017, 15:28
|
Guest Forum

|
Предусмотреть ! Предупредить! Ликвидировать! Ну подзаработать, по ходу дела
|
|
|
|
|
18.2.2017, 15:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
по независимой системе есть: При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к тепловым сетям по независимой схеме.
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым пунктом) допускается предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел допускается по заданию на проектирование при обосновании. Чтобы подключить библиотеку зависимо д.б. выполнено условие: ЦТП в сложившейся застройке
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
18.2.2017, 15:36
|
Guest Forum

|
Ну это уже очень глубоко. Но всё равно спасибо! За радиаторные подводки, уж постоим! ________ А вот в плане ликбеза... А какой климат прилагается к книгохранилищам?  музейный? Нет?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2017, 15:39
|
|
|
|
|
18.2.2017, 15:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Другая норма: 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:
библиотеки с фондом 200 тыс. единиц хранения и более (для читальных, лекционных залов и хранилищ);Цитата(канавостроитель @ 18.2.2017, 15:36)  ________ А вот в плане ликбеза... А какой климат прилагается к книгохранилищам?  музейный? Нет? 7.29 Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 мСП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
18.2.2017, 15:50
|
Guest Forum

|
Значит музейный климат, если память не совсем ещё таво...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2017, 15:50
|
|
|
|
|
18.2.2017, 16:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
зависит от количества единиц и что хранят: 8.10 В хранилищах редких книг и рукописей, а также в хранилищах библиотек с объемом фонда 1 млн единиц хранения и более и в хранилищах архивов группы I следует предусматривать кондиционирование воздуха. 8.11 В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий хранения следует предусматривать кондиционирование воздуха 3-го класса. 8.12 В читальных, лекционных залах и помещениях хранилищ научных библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более допускается применять воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. 8.13 В помещениях хранилищ, архивов вместимостью более 300 тыс. единиц хранения следует применять, как правило, воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. В остальных помещениях зданий архивов следует предусматривать водяное отопление. 8.14 Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные приточные системы вентиляции. 8.15 В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при размещении зоны читательских мест совместно с зоной книжных фондов и обслуживания читателей в одном помещении и в архивах вместимостью до 300 тыс. единиц хранения допускается устройство естественной вентиляции из расчета не менее однократного воздухообмена. 8.16 Для лекционных залов, читальных залов и хранилищ библиотек допускается устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 16:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Если про элеватор и трубы, то вот такие ещё есть знания: 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами. Но это те знания, что лишь умножают печали.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
18.2.2017, 16:43
|
Guest Forum

|
Так! Значит так! Всем спасибо за инфу! 25 там... Так! Я занят.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 19:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Уникальная разработка Главсевзапчобгдебтреста: укрытие для зимней рыбалки.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
19.2.2017, 5:45
|
Guest Forum

|
Так! Хватить гужбанить! С послезавтра всем работать!
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
19.2.2017, 16:07
|
Guest Forum

|
Отечественных квадракоптероа. Это важная поправка.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.2.2017, 16:15
|
Guest Forum

|
Он че не на бензине что ли ?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2017, 16:07)  Отечественных квадракоптероа. Это важная поправка.  Там отечественные мозги, руки, винт из дерева отечественного, и оператор. Остальное, думаю с Али экспресса.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Интересная хреновина, винты не защищены, явно какое-то кноу-хоу. Непонятно одно - раз удалось поднять на электричестве, то почему не реализовать на генераторе, прикрученном к газовой микротурбине? На газу можно летать часами, а не смешные 27 минут.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.2.2017, 16:50
|
Guest Forum

|
На Али экспрессе такие контроллеры не продают, чтобы газом управлять.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
19.2.2017, 16:50
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 19.2.2017, 16:35)  Интересная хреновина, винты не защищены... Цитата(Vano @ 19.2.2017, 16:19)  Там отечественные мозги... Ноу коммент'с
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Blade runner @ 19.2.2017, 16:50)  На Али экспрессе такие контроллеры не продают, чтобы газом управлять. как не продают ? есть же контроллеры для электромотоциклов
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.2.2017, 16:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 19.2.2017, 15:53)  как не продают ? есть же контроллеры для электромотоциклов так тож электро, а не газ. На газ другое.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.2.2017, 16:55
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2017, 16:50)  Ноу коммент'с Если ты летал на Ту-154, а ты летал, то не мог не обратить внимание на винты индивидуального обдува, лёгкое детское дуновение вызывало их вращение. Это были нереально крутые технологии. А тут двухлопастное выполнение без кожуха, невероятное что-то. Без мозгов тут не обошлось...
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
19.2.2017, 17:05
|
Guest Forum

|
Я никогда не летал авиасредствами. И не хочу. Высоко. По Ладоге ходил, было дело. В смысле плавал. Ходил "Святитель Николай" и его экипаж. Но мне хватило.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2017, 17:16
|
|
|
|
|
19.2.2017, 17:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
вот зил-130 на газе из дров - фабричная версия http://suslovm.livejournal.com/9141.html
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|