Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечания по Узлу учета (Теплосеть СПб)
Nomak
сообщение 20.5.2013, 12:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 169388



Добрый день коллеги!

Получил замечания от ОАО "Теплосеть СПб", и слегка "завис" на некоторых пунктах...
Хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов, так как узел учета достался мне в наследство, да и ранее я их не проектировал.
Вот замечания которые меня смутили:
-Предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока в режиме реверса аппаратным методом. - Именно фраза "аппаратный метод", не совсем понятна. Что это за метод?
Изменить значение параметров Qк. Это у нас "Константа часового тепла". Ранее вбил значения что были указаны в паспортах. Мне их зачеркнули, и поставили знак вопроса. Вот это и не понятно. Что вписывать? Чему равна эта константа? Видел базы других специалистов, там вообще значение вписывали равное нулю...
Ну в общем был бы очень признателен хоть каким-то ответам. Если бы у кого был пример настроечной базы данных, согласованной в "Теплосеть СПб", то такой помощи вообще бы цены не было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.5.2013, 13:05
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Nomak @ 20.5.2013, 12:39) *
Добрый день коллеги!

Получил замечания от ОАО "Теплосеть СПб", и слегка "завис" на некоторых пунктах...
Хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов, так как узел учета достался мне в наследство, да и ранее я их не проектировал.
Вот замечания которые меня смутили:
-Предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока в режиме реверса аппаратным методом. - Именно фраза "аппаратный метод", не совсем понятна. Что это за метод?
Изменить значение параметров Qк. Это у нас "Константа часового тепла". Ранее вбил значения что были указаны в паспортах. Мне их зачеркнули, и поставили знак вопроса. Вот это и не понятно. Что вписывать? Чему равна эта константа? Видел базы других специалистов, там вообще значение вписывали равное нулю...
Ну в общем был бы очень признателен хоть каким-то ответам. Если бы у кого был пример настроечной базы данных, согласованной в "Теплосеть СПб", то такой помощи вообще бы цены не было!
В Питере открытый водоразбор и часто он идёт по обратке, когда теплосеть работает на ГВС в тупиковом режиме. Фраза "возможность измерения потока в режиме реверса аппаратным методом" означает, что Вам на обратке необходимо установить реверсивный расходомер, если это ПРЭМ, то они в названии имеют букву "F".
Все константы в базу вбиваются из проекта УУТЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomak
сообщение 21.5.2013, 10:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 169388



Цитата(HeatServ @ 20.5.2013, 14:05) *
В Питере открытый водоразбор и часто он идёт по обратке, когда теплосеть работает на ГВС в тупиковом режиме. Фраза "возможность измерения потока в режиме реверса аппаратным методом" означает, что Вам на обратке необходимо установить реверсивный расходомер, если это ПРЭМ, то они в названии имеют букву "F".
Все константы в базу вбиваются из проекта УУТЭ.


ГВС - закрытый водоразбор. База - данные я и так брал из проекта. К сожалению принимающую сторону эти цифры не устроили. Единственное что имеет место быть - это просто не верные единицы измерения. Согласно Руководству по СПТ 943, параметр Qk измеряется как в ГДж, так и в Гкал. Цифру вбил в ГДж, быть может эксперт хотел другие единицы измерения, так как замечание было сформулировано предельно просто - Исправить параметр Qk.
Еще параметр (НУ), номер параметра (7), то есть значение параметра контролируется по dt. В пунктах УВ и УН мне просто вбить параметры теплоносителя 150-75?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.5.2013, 22:11
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Nomak @ 21.5.2013, 10:02) *
ГВС - закрытый водоразбор. База - данные я и так брал из проекта. К сожалению принимающую сторону эти цифры не устроили. Единственное что имеет место быть - это просто не верные единицы измерения. Согласно Руководству по СПТ 943, параметр Qk измеряется как в ГДж, так и в Гкал. Цифру вбил в ГДж, быть может эксперт хотел другие единицы измерения, так как замечание было сформулировано предельно просто - Исправить параметр Qk.
Еще параметр (НУ), номер параметра (7), то есть значение параметра контролируется по dt. В пунктах УВ и УН мне просто вбить параметры теплоносителя 150-75?
Если водоразбор через теплообменник, то вообще непонятно требование ставить реверсивный расходомер.
Константу часового тепла лучше ставить в Гкал, все сети работают с этими единицами, исторически сложилось и гораздо проще ими оперировать.
НУ, УВ и УН лучше обозначать "не задан", это сервисные параметры, которыми занимаются заинтересованные и специально обученные люди. Просто в табличке расписать что это означает и для проекта вполне достаточно.
Пример таблицы:

Сообщение отредактировал HeatServ - 21.5.2013, 22:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.doc ( 52,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomak
сообщение 22.5.2013, 9:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 169388



Цитата(HeatServ @ 21.5.2013, 23:11) *
Если водоразбор через теплообменник, то вообще непонятно требование ставить реверсивный расходомер.
Константу часового тепла лучше ставить в Гкал, все сети работают с этими единицами, исторически сложилось и гораздо проще ими оперировать.
НУ, УВ и УН лучше обозначать "не задан", это сервисные параметры, которыми занимаются заинтересованные и специально обученные люди. Просто в табличке расписать что это означает и для проекта вполне достаточно.
Пример таблицы:


Параметр "НУ" мне эксперт весьма категорично намекнул указать цифру 7, что и есть dt. Ну и так как я указываю номер апраметра, следовательно нужно и указать уставки.
Но тем не менее Спасибо Вам большое за помощь! Дальше, я думаю сам справлюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.5.2013, 10:13
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Nomak @ 22.5.2013, 9:13) *
Параметр "НУ" мне эксперт весьма категорично намекнул указать цифру 7, что и есть dt. Ну и так как я указываю номер апраметра, следовательно нужно и указать уставки.
Но тем не менее Спасибо Вам большое за помощь! Дальше, я думаю сам справлюсь!
При дельте температур ниже 3-х градусов (вроде 3, нужно смотреть в мануал тепловычислителя) он перестаёт считать, видимо это хотел сказать засадный ваш эксперт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.5.2013, 18:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 21.5.2013, 19:11) *
Если водоразбор через теплообменник, то вообще непонятно требование ставить реверсивный расходомер.

А почему бы это не спросить?
Ситуация- гадание как-то немножко нелепо выглядит. У нас было поветрие - считать расход на заполнение и сливы, так ставили обратный клапан на обратной магистрали и байпас вокруг обратного клапана со счетчиком на обратный ход. Но сейчас все сошло на нет, просто подается заявка на покупку теплоносителя на технологические нужды подготовки к отопительному сезону (промывки опрессовки ремонты и пр. -тонн 5 хватит и ТСО отчитывается не как за потерю теплоносителя, а за реализацию. Всем хорошо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 23.5.2013, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(HeatServ @ 22.5.2013, 11:13) *
При дельте температур ниже 3-х градусов (вроде 3, нужно смотреть в мануал тепловычислителя) он перестаёт считать, видимо это хотел сказать засадный ваш эксперт.
Меньше 2-х градусов, согласно правил учёта тепловой энергии... Хотя в некоторых приборах он задаётся. А вообще нужно читать РЭ по конкретному прибору, и про базы данных там всё должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.5.2013, 15:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 22.5.2013, 19:01) *
А почему бы это не спросить?
Ситуация- гадание как-то немножко нелепо выглядит. У нас было поветрие - считать расход на заполнение и сливы, так ставили обратный клапан на обратной магистрали и байпас вокруг обратного клапана со счетчиком на обратный ход. Но сейчас все сошло на нет, просто подается заявка на покупку теплоносителя на технологические нужды подготовки к отопительному сезону (промывки опрессовки ремонты и пр. -тонн 5 хватит и ТСО отчитывается не как за потерю теплоносителя, а за реализацию. Всем хорошо)

А чего не 50т? Всем хорошо, кроме жителей, платят-то они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.5.2013, 21:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А откуда выковырнули такие цифры в вопрос? Тем не менее отвечаю - оплата водовоза для промывки и заполнение сырой водой жильцам обходятся дороже во всех смыслах. Ранее антимонопольная служба учитывала трехкратный расход теплофикационной воды (по укрупненным нормам, от емкости систем 3т/Гал присоединенной мощности)на промывку и спуски для ремонта систем потребителей при подготовке к отопительному сезону. Потом появился какой-то радетель за потребителей, стал писать в газеты и в правительство.Из тарифа эту норму исключили. Стали возить воду водовозами за счет потребителей. Вот только тогда дошло- в первую очередь до потребителей. Кто о них реально беспокоится, а кто просто треплется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valex
сообщение 7.6.2013, 14:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183



Параметр dt = 3. Кстати принимает и согласовывает нормальный эксперт.
А вот сам узел учета...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 17.6.2013, 12:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(valex @ 7.6.2013, 15:47) *
Параметр dt = 3. Кстати принимает и согласовывает нормальный эксперт.
А вот сам узел учета...

Надо смотреть остальные уставки, в зависимости от них прибор может либо прекратьть учёт потребления тепла, если dt меньше 3 градусов, либо перейти на его учёт по фиксированной dt=3. Последний случай "эксперты" любят, и согласуют вам хоть 10 градусов. Когда отопление встанет, прибор будет продолжать считать... Там, конечно, есть контроль и по расходам, но случаи бывают всякие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.6.2013, 14:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чтобы снять подобные вопросы и заставить потребителя не гонять теплоноситель попусту иногда ТСО прописывают в договоры условия: при dT меньше (6...10 гр.) - производить пересчет на расход и минимально допустимый съем температуры (6...10 гр).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных