> непрерывный подъем к насосу, физический смысл
Ігор
сообщение 21.5.2013, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Здравствуйте
интерисует такой вопрос в СНиП написано
Цитата
Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

кто может объяснить зачем? физический смысл подъема всасывающего трубопровода?


зы: ответы "вообще–то мы так делали столетиями" и "потомучто гладиолус" уже знаю )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.5.2013, 13:11
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Чтобы выходил воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 21.5.2013, 13:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(tiptop @ 21.5.2013, 13:11) *
Чтобы выходил воздух?

в насос?
и еще если насос стоит под заливом какой воздух может там быть?

Сообщение отредактировал Ігор - 21.5.2013, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.5.2013, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



чтобы воздух выходил через насос и небыло явления кавитации в воздушных пробках например при переходе с разных диаметров или в отводах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 21.5.2013, 13:40
Сообщение #5


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



вероятно и под заливом- для предотвращения образования воздушных карманов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 5:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных