> проблема Gira1060 - балласт Dali, шлюз нестабильно работает с балластами
Dmitroz
сообщение 22.5.2013, 13:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 193279



Коллеги, здравствуйте.

помогите, пожалуйста опытом, мыслями или догадками.
дано: система управления светом (KNX-Dali). балласты Tridonic T5 (Dali), шлюз - Gira1060.

суть проблемы: шлюзы находят балласты через раз, а то и через 2 раза.

описание: имеются 5 шлюзов Gira и много балластов. все балласты объединяются в группы для управления линейками освещения.
проблема выскочила еще на этапе тестирования по схеме 1 шлюз - 8 балластов (в 1 группе). длина кабеля - менее 100м, кабель от щитка до первого балласта цельный, без распаек, 5 жил ВВГх1.5. все клеммные соединения затянуты хорошо.
как видите, требования по организации Dali в порядке.
происходит все так: включаю всю линейку балластов - шлюз не видит ни одного. включаю по 1 балласту на шлюз - видит все по очереди. опять собираю линейку балластов - все работает и управляется прекрасно. проходит несколько часов (в некоторых случаях достаточно было частично загрузить управляющую программу в шлюз) и опять он не видит ни одного балласта.
есть вариации: прихожу утром - работает вся линейка, в обед не работает ничего, вечером после подключения каждого балласта индивидуально вся линейка опять работает.
были мысли на какие-то (?) наводки от строительного оборудования (промышленные пылесосы, перфораторы, шлифмашинки), скачки напряжения, но днем тоже бывало, что все работает.

перебрал все версии, осталась одна - шайтан (электрики - узбеки).

Сообщение отредактировал Dmitroz - 22.5.2013, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Dmitroz
сообщение 1.6.2013, 17:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 193279



похоже, корень зла найден:
у дизайнерских светильников для соединения в шлейф используется 5-пиновый соединитель. и именно в нем пропадает контакт для Dali. если на 220 это не влияет, то малейший сдвиг контактов обрывает цепочку Dali. лечить только 1 способом - обрезать соединители и подключать через клеммы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных