Горят блоки сигнализации управления котельной при грозе. |
|
|
|
24.5.2013, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Здравствуйте! Периодически (один-два раза) за весенне летний сезон горят блоки сигнализации управления котельной при грозе. Как правило горят выходные транзисторы в цепи управления клапаном-отсекателем и зачастую уносят за собой в могилу датчики Холла в самом клапане, иногда горят ключевые транзисторы в цепях сигнализации аварий. БСУ-К производства Саратовского ЦИТ - аналоговые. Платы панелей управления котлами (DeDietrich) пока не сгорали. Данное явление как правило происходит на двух котельных из 4. Эти две котельные, в свою очередь, питаются от разных ТП. Похоже при грозе прут импульсные перенапряжения. Может установить в щите питания котельной разрядник второго типа, например OVR T2 3N 40 275 P? Хотя бытует мнение, что разрядники нужны только при питании от ВЛ. А У нас на подстанцию идет КЛ 6Кв, а от нее КЛ 0,4 Кв длиной метров 20 до ВРУ, а от ВРУ КЛ длинной метров 60-70 до котельной.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
24.5.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Обязательно установить. Сначала, на вводе 1тип, в распред щите второй тип, а непосредственно у оборудования 3 тип. Причем, если расстояния, выделенные на картинке не выдерживаются, то ставится спец. дроссель для создания индуктивности в линии.
1.jpg ( 90,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46вот еще методичка от шнайдера по ОПН
N_24_new.pdf ( 1,84 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
24.5.2013, 9:43
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Потому придумали систему заземления TN-C-S. С таким заземлением и системой уравнивания потенциалов импульсных проблем не бывает.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
24.5.2013, 9:43
|
Guest Forum

|
Если соединительные провода длинные. то они должны быть в стальной трубе.. труба заземлена.
|
|
|
|
|
24.5.2013, 10:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pva7878 @ 24.5.2013, 8:42)  Здравствуйте! Периодически (один-два раза) за весенне летний сезон горят блоки сигнализации управления котельной при грозе. Попробуйте запитать их от бесперебойника.
|
|
|
|
|
25.5.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
HasBolla Большое спасибо за статью. Очень познавательно. Исходя из статьи ИМХО правильнее сделать так: 1. Два УЗИПа типа 1(по одному на каждый ввод) посадить на вводе (на шины, куда подходят КЛ с подстанции). Естественно УЗИПы защитить автоматами на случай пробоя. Тем самым защитим хотябы частично весь дом. 2. УЗИП тип 2 установить в щитке котельной, так же защитив автоматом.
З.Ы. А что это за тип 3?
|
|
|
|
|
25.5.2013, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
tiptop БСУ-К управляет так же клапаном отсекателем на трубопроводе природного газа. При отключении напряжения клапан должен закрыться. Инспертору Ростехнадзора врятли понравиться установка ИБП.
Iroha Провод на котельную идет через нишу за этажными щитками. Поэтому применение трубы здесь врятли возможно. И если можно сслылку на нормативный источник.
Ludvig Если можно то подробней о не подверженности системы TN-C-S импульсным помехам, желательно с сылками на литературу.
|
|
|
|
|
25.5.2013, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Вот упрощенная схема электроснабжения котельных. Красным нарисовано предполагаемое расположение УЗИП. Как лучше подключать выходы УЗИП первого типа к PEN проводникам своего ввода или сразу сажать на ГЗШ?
|
|
|
|
|
26.5.2013, 11:08
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
pva7878, судя по картинке, TN-C-S там нарисовано. Осталось только обойти все оборудование котельной ГЗШ, учитывая все! трубопроводы на входе-выходе проводом ПВ16.
|
|
|
|
|
26.5.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Если заземление старое, то гроза может и по заземлению прилетать.
|
|
|
|
|
26.5.2013, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Ludvig Да Вы правы система TN-C-S.
В котельной все электрооборудование (котлы, горелки, насосы) заземлены (отдельными, входящими в состав питающих кабелей, проводами 1.5 мм2). Заземляющие провода подсоеденены к одельной колодке, куда подключен PE проводник кабеля питающего котельную 10 мм2. В свою очередь котельная имеет свой контур заземления (стальная полоса по периметру стен, соединенная с арматурой, уходящей вниз). Это контур заземления так же соединен в колодкой PE проводников в щитке. Вы предлагаете еще соединить все трубопроводы с шиной заземления в котельной проводом 16мм2?
den.mgn В прошлом году в июле меряли сопротивление контура заземления - все в норме.
Вернемся к УЗИП. Ставить или нет? Если ставить то куда? Предполагаемые места установки показаны на схеме красным.
Сообщение отредактировал pva7878 - 26.5.2013, 22:03
|
|
|
|
|
27.5.2013, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(pva7878 @ 25.5.2013, 11:22)  З.Ы. А что это за тип 3?
1.jpg ( 56,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22с буквой D которые
2.jpg ( 54,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13с буквой D которые
3.jpg ( 64,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
27.5.2013, 10:19
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
В первом приближении: УЗИП тип 1 - глушит мощные "прямые" наводки, типа попадания молнии прямор в линию (поэтому и обязательно его применение на ВЛ) УЗИП тип 2 - глушит помехи средней мощности (например, молния долбанула в заземленный металлический элемент, к которому подвязан провод - в проводе появилась наведенная помеха) УЗИП тип 3 - глушит импульсную помеху малой мощности, но имеет наивысшее быстродействие (например, помехи от искрения контактов). В релейных схемах даром не упало, но для электроники иметь желательно). УЗИП типа 2 и 3 нередко выполняются в виде единого устройства, что выходит дешевле отдельных устройств (и экономит место в щите)...
Следует иметь в виду, что УЗИП типов 2 и 3 всегда имеют две предельных мощности импульса, от которого защищает - номинальную, которую устройство обязано отключить не менее трех раз (обычно хватает раз на 20-30, а если импульс значительно слабее - то и сотня отключений не предел); и максимальную, приводящую к разрушению защитных цепей или выгоранию предохранителя. В любом случае, "по исчерпанию ресурса" или при выгорании/пробое в УЗИП меняется цвет индикатора в контрольном окне, и аппарат требует немедленной замены.
|
|
|
|
|
28.5.2013, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
HasBolla У ABB в каталоге я не нашел УЗИП тип3. При монтаже мне предпочтительно (по материальным соображениям) использование УЗИП производства ABB. Тогда какого типа УЗИП мне ставить в щит АВР питания котельной и в щиток в самой котельной?
Сообщение отредактировал pva7878 - 28.5.2013, 15:06
|
|
|
|
|
28.5.2013, 15:56
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(pva7878 @ 28.5.2013, 16:06)  У ABB в каталоге я не нашел УЗИП тип3. для понимания (как бы оффтопик): "тип 1" = class A (для ЛЭП, устанавливаются непосредственно на линии по её длине или на опусках/отводах) или class B (для КЛ и щитов, устанавливаются в ВРУ), "тип 2" = class C "тип 3" = class D (защита от помех. В принципе, должна быть встроена в каждом блоке питания электронных устройств) АББ, действительно, не имеет класса 3 - они вполне разумно считают, что на входе любого электронного устройства есть помехоподавляющая цепочка. Они просто считают недопустимым использовать китайские блоки питания, в которых вместо этих 3-4 деталюшек впаяны перемычки...
|
|
|
|
|
28.5.2013, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
ailcat Подскажите, какие УЗИП ABB мне выбрать в моем случае?
Сообщение отредактировал pva7878 - 28.5.2013, 23:45
|
|
|
|
|
29.5.2013, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
позвоните в ABB
|
|
|
|
|
29.5.2013, 13:48
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(pva7878 @ 29.5.2013, 0:44)  Подскажите, какие УЗИП ABB мне выбрать в моем случае? Тип 2 в щите АВР котельной. Можно и типа 1+2 во вводном щите, если линия между ним и АВР проходит внутри здания. А непосредственно в ящике управления котельной на входе БП поставить фильтр типа такого (естественно, на нужный ток)...
|
|
|
|
|
29.5.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
А если поставить так? 1. Тип 1 в ВРУ. 2. Тип 2 в щит АВР котельной. 3. Тип 2 в щит котельной (так как длина КЛ от щита АВР до котельной более 30м). Это будет правильно?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 8:04
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(pva7878 @ 29.5.2013, 15:22)  Это будет правильно? Это будет правильно. Но недостаточно. Потому что вы срезаете мощные импульсы (от прямого или косвенного воздействия молнии), но не защищаете от коммутационных помех, возникающих в том числе и при срабатывании УЗИП типа 1. Ну и, честно говоря, непонятно как они расположены. Если ВРУ, АВР и котельная находятся в одном здании - то гораздо разумнее все УЗИП разместить в ВРУ (тип 1 - прямо на концы вводного кабеля, тип 2 - после вводного аппарата, а лучше на сборнгых шинах ВРУ; либо тип 1+2 на любых клеммах вводного разъединителя); а защиту электроники котельной осуществить установленным в щите е перед БП фильтром ЭМП (только тем, который, кроме конденсаторов, обязательно содержит дроссели! Чисто "конденсаторные" фильтры защищают только реле и электродвигатели, т.е. приборы с обмотками внутри)
Сообщение отредактировал ailcat - 30.5.2013, 8:11
|
|
|
|
|
30.5.2013, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(ailcat @ 30.5.2013, 9:04)  Если ВРУ, АВР и котельная находятся в одном здании - то гораздо разумнее все УЗИП разместить в ВРУ Не совсем так. Вы их практически параллельно предлагаете подключать. Но при каскадной защите в качестве элемента защиты работают и соединительные кабели. Чем длиннее кабели между ступенями УЗИП, тем меньше мощность, выделяемая на активном элементе УЗИП, и лучше защита.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 13:31
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(and @ 30.5.2013, 11:02)  Чем длиннее кабели между ступенями УЗИП, тем меньше мощность, выделяемая на активном элементе УЗИП, и лучше защита. Там все чуточку проще: Тип 1 в качестве основного элемента содержит искровой разрядник - штука мощная, но сравнительно медленная. Тип 2 имеет в основе уже вентильный элемент - быстродействие существенно выше, но мощность гораздо скромнее. Тип 3 по сути, представляет собой LC-цепочку, где дроссель не дает резко меняться току, а конденсатор - напряжению. (естественно, это "в первом приближении" - сейчас и тип 1 бывает на вентильном разряднике, и тип 2 на туннельных диодах, и т.д. и т.п.). Поэтому о каскадировании в "привычном" виде речи не идет. Хотя, конечно, между типом 1 и типом 2 желательно иметь индуктивность (длинный кабель), котрая задержит срабатывание второй ступени и, тем самым, "распараллелит" импульс между разредниками первой и второй ступени защиты. Если же между УЗИП не будет индуктивности, то вторая ступень сработает быстрее, и только позже первая ступень "срежет" с неё основную мощность импульса (что приводит к большему тепловому износу УЗИП типа 2, но для случая кабельной линии даже лучше). Совмещенные УЗИП типа 1+2 обычно имеют основным элементом вентильный разрядник, обладающий достаточно большой мощностью и в то же время высокое быстродействие - и рассчитаны они как раз на утановку ВРУ с кабельными вводами. Тем не менее, опыт показывает, что при наличии повторного заземления - можно совершенно спокойно ставить тип 1+2 на вводе - его хватает даже для "сельских" воздушных ЛЭП.
Сообщение отредактировал ailcat - 30.5.2013, 13:40
|
|
|
|
|
30.5.2013, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(ailcat @ 30.5.2013, 14:31)  ...Хотя, конечно, между типом 1 и типом 2 желательно иметь индуктивность (длинный кабель),... Уточню: класс I, класс II и класс I+II - это три различных типа защиты. Нельзя ставить рядом защиту разных классов. Защиту класса I+II ставить можно (это один класс), а ставить рядом класс I и класс II (разные) нельзя. Например HAKEL (с хорошим опытом в этой отрасли) рекомендует иметь между аппаратами защиты различных классов не менее 10м кабеля, либо ставить между классами защиты импульсные разделительные дроссели. Конечно, если Вас интересует результат.
Сообщение отредактировал and - 30.5.2013, 15:30
|
|
|
|
|
31.5.2013, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.5.2013
Из: Россия Москва
Пользователь №: 194424

|
С таким заземлением и системой уравнивания потенциалов импульсных проблем не бывает.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 13:22
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Прочитал я внимательно все посты. Горят выходные транзисторы коммутации. Лечим эл.питание. От наведенного эл.магнитного импульса при грозе никакой УЗИП не спасет выхода. Только скрученный экранированный кабель. экранированный хоть трубой. Неплохо работают в этом случае безискровые блоки для ВЗГ или как их там...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|