Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЧРП Danfoss Vlt Microdrive 51, крутится в одну стороны
Lenprom
сообщение 24.5.2013, 12:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



У меня возникла проблема с настройкой частотника Danfoss VLT MicroDrive 51.
У меня он вращается только по часовой стрелке.
При задании с дисплея настройки 4-10 в 0 или в 2 он крутится по часовой стрелке.
При задании настройки 1 двигатель не крутится против часовой. Двигатель в порядке, при подключении в обход частотника двигатель крутится против часовой стрелки нормально.
Подскажите, в какую сторону копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 24.5.2013, 12:47
Сообщение #2





Guest Forum






Там где то настройка есть, в какую сторону разрешено крутится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 24.5.2013, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Да. есть. 4-10.
И еще, если 1-0 не в 0 то разрешено только по часовой. Но у меня то 1-0 в 0., а 4-10 в 1. И не вращается.
А можно как-нибудь сбросить все настройки на заводские?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 25.5.2013, 0:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Lenprom @ 24.5.2013, 16:01) *
Да. есть. 4-10.
И еще, если 1-0 не в 0 то разрешено только по часовой. Но у меня то 1-0 в 0., а 4-10 в 1. И не вращается.
А можно как-нибудь сбросить все настройки на заводские?

Цифровые входа проверь, возможно там выставлено направление вращения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.5.2013, 21:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Lenprom @ 24.5.2013, 13:32) *
У меня возникла проблема с настройкой частотника Danfoss VLT MicroDrive 51.
У меня он вращается только по часовой стрелке.
При задании с дисплея настройки 4-10 в 0 или в 2 он крутится по часовой стрелке.
При задании настройки 1 двигатель не крутится против часовой. Двигатель в порядке, при подключении в обход частотника двигатель крутится против часовой стрелки нормально.
Подскажите, в какую сторону копать?

Любые два провода(которые к двигателю) поменяй местами! dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 27.5.2013, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



А ещё лучше - поискать по форуму - этот частотник облизали уже со всех сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама