> Работа ХМ при низких температурах.
LordN
сообщение 12.9.2007, 16:15
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на холодном носителе у вас насоса не должно быть!
вам же сказали - насос, конденсатор, трехходовик, драйкулер.
насос работает последовательно с конденсатором. регулятор должен закрыть трехходовик чтоб при температуре ниже уставки носитель ходил только по малому кругу - насос, конденсатор, трехходовик. ежели температура поползла вверьх, то только тогда носитель должен идти через драйкулер.

хотя вы ни слова не сказали про расходы, може там такая моща, что лучше частотник, чем без него...