Вентиляция спортзала |
|
|
|
26.5.2013, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Уважаемые профессионалы!
Помогите правильно выбрать схему вентилями спортзала. Зал Г-образной формы 200м2, ресепшн 35м2, зал групповых занятий 50м2, раздевалки 2х50м2 с душевыми. Это будет первая очередь. Делаем запускаем, дальше осваиваем вспомогательные помещения 1-го этажа 250м2 (тренерская, кабинет врача, массажный кабинет) и подвал (залы групповых занятий и пр.)
Запускать планируем частями.
Как правильно построить систему вентиляции кондиционирования? Можно ли обойтись без кондиционеров и целесообразно ли?
Высота потолков 3.5м. Температура за окном -25 .. +35 По длинной стороне значительное остекление почти до пола. Газа в помещении нет ((
Подскажите кто что знает. Быть может есть желающие спроектировать на возмездной основе. Собирать планируем самостоятельно, т.к. есть несколько своих бригад по монтажу и ремонту сплит-систем.
Спасибо!
Сообщение отредактировал feel90d - 26.5.2013, 11:40
|
|
|
|
|
26.5.2013, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
План помещения
plan_01.pdf ( 222,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 186
|
|
|
|
|
26.5.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
80 м3/час на занимающегося человека В спортзалах кондиционирование не обязательно - люди приходят потеть, а не думать... В рецепции и кабинете врача неплохо бы кондиционирование. Тренеры обойдутся.....  Не увидел технического помещения для венткамеры....архи забыли, как всегда?
|
|
|
|
|
26.5.2013, 22:11
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(jota @ 26.5.2013, 17:58)  80 м3/час на занимающегося человека В спортзалах кондиционирование не обязательно - люди приходят потеть, а не думать... В рецепции и кабинете врача неплохо бы кондиционирование. Тренеры обойдутся.....  Не увидел технического помещения для венткамеры....архи забыли, как всегда? А по кратности воздухообмена от площади как-то можно оттолкнуться? По поводу кондиционирования в помещении должно быть около 22. Можно ли добиться такой температуры охлаждением только подаваемого воздуха? И целесообразно ли? Хотелось бы построить энергоэффективную систему. По возможности использовать рекуперацию. Тренеры в общем тоже люди )) Тех помещение для венткамеры есть возможность разместить там места достаточно. По плану мы с дизайнером пока прикинули по минимуму что нужно сделать чтоб запуститься. На этой неделе начнем демонтаж там тоже может быть много открытий чудных ))
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.5.2013, 22:58
|
Guest Forum

|
Если обычный платный спортзал, то вся оплата посетителей будет уходить на работу климатических систем.
|
|
|
|
|
26.5.2013, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(feel90d @ 26.5.2013, 22:11)  А по кратности воздухообмена от площади как-то можно оттолкнуться? По поводу кондиционирования в помещении должно быть около 22. Можно ли добиться такой температуры охлаждением только подаваемого воздуха? И целесообразно ли? Хотелось бы построить энергоэффективную систему. По возможности использовать рекуперацию. Тренеры в общем тоже люди )) Тех помещение для венткамеры есть возможность разместить там места достаточно. По плану мы с дизайнером пока прикинули по минимуму что нужно сделать чтоб запуститься.
На этой неделе начнем демонтаж там тоже может быть много открытий чудных )) По кратности можно, но не стоит.... Тот, кто задумал этот зал, наверно и людей прикинул. Это ж коммерческий объект, а не церковь. Что там будут делать люди? Если играть в шахматы, то да - 22*С Для зала можно или нельзя добиться нужной температуры без рециркуляции - это надо считать (опять же нужно кол-во занимающихся). Для кабинетов - практически невозможно, нужна рециркуляция. Рекуператор здесь к месту. Тренеры большую часть времени в зале должны быть, можно им мультисплит вместе с врачом. А вот сауну позабыли... а это аксессуар современных залов....
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.5.2013, 23:12
|
Guest Forum

|
Цитата(feel90d @ 26.5.2013, 14:38)  Как правильно построить систему вентиляции кондиционирования? Сначала надо все (не частями) посчитать и спроектировать. Хотя бы для понимания сколько электроэнергии/денег и прочего надо.
|
|
|
|
|
26.5.2013, 23:19
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(jota @ 26.5.2013, 23:58)  По кратности можно, но не стоит.... Тот, кто задумал этот зал, наверно и людей прикинул. Это ж коммерческий объект, а не церковь. Что там будут делать люди? Если играть в шахматы, то да - 22*С Для зала можно или нельзя добиться нужной температуры без рециркуляции - это надо считать (опять же нужно кол-во занимающихся). Для кабинетов - практически невозможно, нужна рециркуляция. Рекуператор здесь к месту. Тренеры большую часть времени в зале должны быть, можно им мультисплит вместе с врачом. А вот сауну позабыли... а это аксессуар современных залов....  Зал задумал я. Одновременно занимающихся в зале максимум 30 человек. Для кабинетов понятно. Тренерам я имел ввиду простую сплитуху поставить. Сауну не забыли будет второй очередью (если клиенты проголосуют за) Площади позволяют. На первом этапе осваиваем 350м2 общая 970 с подвалам и возможно еще присоединиться 70 от другого собственника. По концепции это небольшой фитнес (спортзал) премиум уровня с качественной обслугой без лишних выпендронов и толп людей. Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 0:12)  Сначала надо все (не частями) посчитать и спроектировать. Хотя бы для понимания сколько электроэнергии/денег и прочего надо. К сожалению как обычно поджимает время со всех сторон. Да и нормальных проектантов мне пока не попалось, понятно что все заняты но мне тоже надо запуститься к октябрю
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.5.2013, 23:24
|
Guest Forum

|
Цитата(feel90d @ 27.5.2013, 2:19)  Зал задумал я. Одновременно занимающихся в зале максимум 30 человек. Для кабинетов понятно. Тренерам я имел ввиду простую сплитуху поставить. Сауну не забыли будет второй очередью (если клиенты проголосуют за) Площади позволяют. На первом этапе осваиваем 350м2 общая 970 с подвалам и возможно еще присоединиться 70 от другого собственника.
По концепции это небольшой фитнес (спортзал) премиум уровня с качественной обслугой без лишних выпендронов и толп людей.
К сожалению как обычно поджимает время со всех сторон. Да и нормальных проектантов мне пока не попалось, понятно что все заняты но мне тоже надо запуститься к октябрю Считать надо все, это обязательно. иначе может привести к провалу проекта. Вы сами посещаете спортзал ?
Сообщение отредактировал Iroha - 26.5.2013, 23:24
|
|
|
|
|
26.5.2013, 23:36
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 0:24)  Считать надо все, это обязательно. иначе может привести к провалу проекта. Вы сами посещаете спортзал ? Посещаю. Подскажите сроки проектирования пож.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.5.2013, 0:09
|
Guest Forum

|
Цитата(feel90d @ 27.5.2013, 2:36)  Посещаю. Подскажите сроки проектирования пож. Какие сроки? Вы их сами определяете или заказчик. п.с. кроме сауны не лишним будет солярий и небольшой бар.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.5.2013, 0:19
|
|
|
|
|
27.5.2013, 0:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 1:09)  Какие сроки? Вы их сами определяете или заказчик. п.с. кроме сауны не лишним будет солярий и небольшой бар. Это мой проект я и есть заказчик. Солярий будет, но чуть позже т.к необходимо запуститься к октябрю делаем минимум, т.е. тренажерный зал, раздевалки, душевые, один зал групповых занятий и вход (ресепшн) потом заускаемся и с другого входа достраиваем остальное (конфигурация помещения позволяет). Если есть желающие большая просьба авторитетных специалистов помочь с проектированием в сжатые сроки на возмездной основе.
|
|
|
|
|
27.5.2013, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
UP
|
|
|
|
|
29.5.2013, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Спортзал без кондиционирования? Ню-ню.
Я бы взялся за проект, но цены у меня высоковаты.
|
|
|
|
|
4.6.2013, 22:40
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(Gruz1709 @ 29.5.2013, 14:20)  Спортзал без кондиционирования? Ню-ню.
Я бы взялся за проект, но цены у меня высоковаты. Высоковаты это сколько?
|
|
|
|
|
5.6.2013, 22:53
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
В процессе обсуждения вариантов возникла идея поставить руфтоп. Кто знает пож подскажите насколько экономически целесообразно По сравнению со стандартными приточками с рекуперацией?
Нагрев скорее всего электрический. Газ вряд ли в разумной время удастся согласовать. Я так понял в руфтопе рекуперация за счет подмена вытяжного воздуха И они не работают ниже -15 -20, а у нас бывает -30 правда кратковременно.
Можно ли одним руфтопом решить вопрос с притоком и вытяжкой и кондиционированием? Или внутри помещения кондиционирование лучше также предусмотреть?
Подскажите кто сталкивался. Спасибо.
|
|
|
|
|
5.6.2013, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(feel90d @ 5.6.2013, 22:53)  В процессе обсуждения вариантов возникла идея Процесс пошёл.... Руфтоп в простонародье - класс крышных установок с самой разной начинкой... Что, так и не нашли проектировщика?
|
|
|
|
|
6.6.2013, 7:49
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(jota @ 6.6.2013, 0:03)  Процесс пошёл.... Руфтоп в простонародье - класс крышных установок с самой разной начинкой... Что, так и не нашли проектировщика? Пока нет. Пока идет демонтаж. Тупо закинули в русклимат те считают. Есть еще один объект, начинаем через 2 мес. Не хотите взяться?
|
|
|
|
|
6.6.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(feel90d @ 6.6.2013, 7:49)  Есть еще один объект, начинаем через 2 мес. Думал, что Вы владелец не построенного спортзала.... Что ещё планируете не построить? С деловыми предложениями обращаются через личку ( кликнуть на никнейм, и отправить сообщение)
Сообщение отредактировал jota - 6.6.2013, 9:06
|
|
|
|
|
6.6.2013, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192799

|
Цитата(jota @ 6.6.2013, 10:05)  Думал, что Вы владелец не построенного спортзала.... Что ещё планируете не построить? С деловыми предложениями обращаются через личку ( кликнуть на никнейм, и отправить сообщение) Ответил
|
|
|
|
|
16.7.2013, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Подскажите,пожалуйста, в каких источниках можно посмотреть методики и требования проектирования систем микроклимата спортзалов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)