> Водоснабжение школы. Помогите разобраться с баками запаса воды, Нужен совет по расчету баков запаса воды
maxi71
сообщение 26.5.2013, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129989



Здравствуйте. Я студент. Взял себе на бакалаврскую работу чертеж школы, чертеж не мой, расчетов нет. Водоснабжение школы у меня будет от скважины. Не могу понять как нужно считать насосною установку и объем баков запаса води. По формулам из снипа получаеться бак примерно 200л а у меня 2 бака по 2 м3. Возможно как нибудь обойтись без баков и насосной установки если у меня подача воды из скважины будет удовлетворительной. Буду очень благодарен и рад за советы.

П.С. Руководитель диплома тоже не смог ответить а я просто не хочу ждать до вторника и терять время. Внизу чертежи, там все на украинском, разводка под потолком первого этажа.

Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 819,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 3,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.5.2013, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если кратко, то получается- вам нужно для школы обеспечить секундный расход( что может или не может обеспечить ваша скважина своим дебетом). Если не обеспечивает, то водоснабжение будет из бака и бак обязан обеспечить его(срок обеспечения- см. В СНип), а вот заполнение бака пойдет по среднечасовому(термином звучит и дебет может быть выше) и скважина(ы) должна смочь это обеспечить своим дебетом(если нет, то скважин мало).
И получается, если дебет скважин выше среднечасового расхода для объекта, то ставите баки, если ниже, то увеличивать число скважин.
Ну а бак и соответственно насосы все уже считаете по секундному.Секундный исходя из расчета на ХВС, ГВС и прочие расходы для систем(отопление вполне может быть запитано тоже от скважины, с подготовкой под отопление)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных