> Дахова котельня, Крышная котельная
Freesty1er
сообщение 29.5.2013, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.9.2011
Пользователь №: 122609



ДБН В.3.2-2-2009 (ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)
Цитата
8.23 Забороняється при реконструкції житлового будинку розміщення дахових котелень безпосеред-ньо на горищних перекриттях над житловими квартирами.
8.24 При влаштуванні дахових котелень слід передбачити будівельно-акустичні заходи для зниження шуму від теплотехнічного обладнання до нормативного рівня.


Вот не пойму, это нельзя в самом чердаке (горищі) размещать над жилыми квартирами или же на нем?
Это относится к реконструкции. А если просто рабочий проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freesty1er
сообщение 29.5.2013, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.9.2011
Пользователь №: 122609



Насколько я понимаю, как в первом случае делать нельзя (красная котельная), так и во втором случае (зеленая) запрещается?



P.S. Извиняюсь за Paint
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



1 вариант - нельзя
2 - можно, так и делается
Относится и к реконструкции здании и к новому строительству независимо от стадии проектирования (ПД, РД, РП)
PS стадии РП в РФ нет. На Украине еще есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freesty1er
сообщение 29.5.2013, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.9.2011
Пользователь №: 122609



timofeyprof, я не знаю. Просто так ляпнул smile.gif Я студент. Точнее, плохой студент (двоечник) smile.gif Сейчас диплом на четвертом курсе (бакалавр), денег что бы купить нет, вот и стараюсь сам делать.

Спасибо за помощь! (хотя странно, сегодня преподаватель сказал, что не может быть под жилым зданием, хоть я ему и сказал, что есть чердак. Сказал делать 1 комнату - техническим помещением.
Вот только нигде в нормах не могу найти, что запрещается, только вот здесь в ДБН (и то, как мы уже разобрались это 1 вариант, а второй не запрещается)

+ в СНиП II-35-76
Цитата
1.7. (К) Размещение котельных, встроенных в многоквартирных жилых зданиях, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. ...

Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытия жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями.


Насколько я понимаю, это о том же, что и ДБН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freesty1er
сообщение 29.5.2013, 15:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.9.2011
Пользователь №: 122609



UDP: Еще такое нашел:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76) - Київ 1998
Цитата
1.3. Не допускається розміщення дахових котельних безпосередньо над приміщеннями громадського призначення з масовим перебуванням людей (фойє та залами для глядачів, торговельними приміщеннями магазинів, класами та аудиторіями учбових закладів, залами їдалень, ресторанів, роздягальними і мильними лазень, душовими, залами очікувань, груповими кімнатами дитячих садків і т. ін.), складами спалимих матеріалів і приміщеннями з вибухонебезпечними зонами, а також приміщеннями категорій А та Б по вибуховій, вибухо-пожежній та пожежній безпеці.

Но вроде тоже, на наш случай.

UDP2: А как понимать это:
Цитата
Відмітка низу отворів в зовнішніх стінах дахової котельної повинна перевищувати рівень прилеглої покрівлі основного будинку не менше ніж на 0,5 м.


Сообщение отредактировал Freesty1er - 29.5.2013, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 15:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Смысл в том, что потолок (перекрытие) жилого помещения не может быть полом котельной. Оборудование котельной должно находиться на отдельном перекрытии над перекрытием жилого помещения, чтобы шум и вибрация от оборудования не передавались в жилые помещения. Неприятно же ночью спать с "воющими" вентиляторами горелок котлов и насосоами "под ухом"...
PS Если работать планируете по специальности, то лучше самому конечно все делать. так держать!))

Цитата(Freesty1er @ 29.5.2013, 15:04) *
UDP: Еще такое нашел:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76) - Київ 1998

Но вроде тоже, на наш случай.

UDP2: А как понимать это:

это для нежилых зданий. Смысл иной - предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций. В случае ЧП чтобы не было большого количества пострадавших. В РФ массовое пребывание людей - свыше 50 человек (типа до 50 пострадавших - это терпимо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freesty1er
сообщение 29.5.2013, 15:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.9.2011
Пользователь №: 122609



timofeyprof, большое спасибо за помощь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 15:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



благодарствуйте! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных