Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарники требуют расчет температуры дыма.
vera12
сообщение 29.5.2013, 20:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126911



Недавно рассматривался у наших друзей пожарников проект, в итоге выяснилось , что по новым пожарным требованиям мы обязаны расчитать температуру дыма а не брать её фиксированной... как быть и как расчитывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 22:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



обоснование? ссылка на нормы?

Сообщение отредактировал timofeyprof - 29.5.2013, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vera12
сообщение 30.5.2013, 17:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126911



Пожарники ссылаются таким образом СНиП 41-01-2003 актуал. версия, который ссылается на СП 60.13330,2012, далее в этом СП в пункте 8- "противодымная защита при пожаре" ссылаются еще на один СП 7.13130 2013 п7.4 б Противодымная вентиляция и звучит он так- для каждой дымовой зоны площадью .............Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров и помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 30.5.2013, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(vera12 @ 30.5.2013, 18:37) *
Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров и помещений

Абсолютно справедливое требование абзаца 4 п.7.4 СП 7.13130.2013.

Теперь надо бы родить толковые методики определения размеров очага пожара, удельной мощности тепловыделения в зависимости от функционального назначения помещения и использования спринклерного пожаротушения и т.п. Тогда и выполнять требование будет легко.

А то, например, приведена в Методических рекомендациях ВНИИПО формула Стецовского для расчета температуры дыма в коридоре.

Получена она более 35 лет назад для весьма надуманных условий (дверь на лестничную клетку открыта, двери в помещение с очагом пожара из коридора открыты) и приводит к завышенным температурам дыма для эвакуационного периода и, соответственно к повышенным объемным расходам на вытяжку, а следом и компенсацию при закрытой двери на лестничную клетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vera12
сообщение 31.5.2013, 21:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126911



а существуют ли программы для расчета температуры дыма...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 9.6.2013, 0:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(NOVIK_N @ 30.5.2013, 19:34) *
Получена она более 35 лет назад для весьма надуманных условий (дверь на лестничную клетку открыта, двери в помещение с очагом пожара из коридора открыты) и приводит к завышенным температурам дыма для эвакуационного периода и, соответственно к повышенным объемным расходам на вытяжку, а следом и компенсацию при закрытой двери на лестничную клетку.


А разве расход воздуха на компенсацию подается не из расчета массового баланса с вытяжным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.6.2013, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(silent @ 9.6.2013, 1:16) *
А разве расход воздуха на компенсацию подается не из расчета массового баланса с вытяжным?

И я о том же. Какая потребуется объемная производительность вентилятора при завышенной температуре дыма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных