> ПК в многосекционном доме.
vovan46k
сообщение 30.5.2013, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36449



Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе.
В наличии многосекционный дом (5 секций). Одна из секций угловая с длиной коридора больше 10м.
В этой секции по СП нужно 3 штуки ПК.
А остальные секции прямые - с длиной коридора меньше 10м.
Вопрос в том, сколько пожарных кранов необходимо установить в прямых секциях - 2 штуки или ориентируясь по большему расходу угловой секции - 3шт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.5.2013, 8:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Чем секции разделяются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_3
сообщение 5.2.2014, 23:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182616



у меня такой же вопрос...являются ли стены между секциями противопожарными-неизвестно.Подскажите,от каких норм оттолкнуться при выборе количества струй на пожаротушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.2.2014, 9:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Оттолкнуться можно от СП10. Только без информации о стенах отталкиваться можно довольно долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_3
сообщение 6.2.2014, 14:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182616



Если вы имеете ввиду пункт
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
то он не подходит,потому что части здания одной этажности и тип помещений один...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.2.2014, 17:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тогда в чём вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_3
сообщение 6.2.2014, 17:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182616



вопрос в том сколько стояков необходимо расположить в коридорах менее 10 м,при условии что в соседней секции коридор более 10 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.2.2014, 19:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я бы уточнил вопрос со стенами. Этажность и назначение - это просто варианты, по которым идёт деление здания. Здание может делиться стенами и по максимальным размерам пожарных отсеков. Основополагающий фактор - тип стен. Если 1 или 2 тип, то уже можно будет брать один стояк с двумя струями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_3
сообщение 11.2.2014, 11:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182616



Спасибо за ответ.Скажите,пожалуйста,если между секциями будут перегородки 1 или второго типа такие же по сути должны быть на первом нежилом этаже?Площадь 1 этажа составляет порядка 1400 м2.Если первый этаж будет отдельным пожарным отсеком,необходимость в впв отпадает. как определить в данном случае необходимость системы апт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.2.2014, 12:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Не перегородки, а стены. Они должны проходить через всю высоту здания.

Необходимость АУПТ - это СП5, приложение "А".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_3
сообщение 11.2.2014, 15:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182616



про сп 5 я в курсе,функциональное назначение помещений пока не определено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных