> Взрывозащищенный датчик-реле дифференциального давления
vr86
сообщение 30.5.2013, 17:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175623



Необходима помощь в подборе датчика-реле дифференциального давления. Давление, при котором срабатывает реле-200 Па. Датчик будет использоваться для контроля исправности вытяжного вентилятора, установленного во взрывоопасной зоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.5.2013, 19:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(vr86 @ 30.5.2013, 18:05) *
Необходима помощь в подборе датчика-реле дифференциального давления. Давление, при котором срабатывает реле-200 Па. Датчик будет использоваться для контроля исправности вытяжного вентилятора, установленного во взрывоопасной зоне.

В шахте что-ли?
А так на вскидку: вытяжка должна выбрасывать вытяжной воздух в атмосферу. Вот на выбросе и контролируйте. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.5.2013, 20:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



так датчик реле имеет на борту контакт... ставьте любой, а в шкаф искробарьер на дискретный сигнал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 30.5.2013, 20:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
так датчик реле имеет на борту контакт... ставьте любой, а в шкаф искробарьер на дискретный сигнал...

не так все просто, возможно, а по идее нужно в таких случаях NAMUR датчик применять. в зоне 0, точно без него ни как. применением напряжения питания в 8 вольт обойти это дело дешевым датчиком, но нужно нормы, предписания смотреть.
сейчас в поисках датчика воздушного потока
-для вертикальных каналов и
- namur к тому же
для контроля работы вентиляторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vr86
сообщение 31.5.2013, 6:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175623



Всем спасибо. Датчик найден, кому интересно остановился на Wika Typ DA10. Цена пока неизвестна, но в моем случае она не играет роли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fjack
сообщение 31.5.2013, 13:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945



Сейчас жду на объект взрывозащищенную приточку на 50000 куб. Веза ее укомплектовала дифференциальными датчиками ЭЛЕМЕР-АИР-30-S1-CD1-Exd-С04-t2570-01x-C5РФ-42-P1-LNKБ13-КР3-ГП-ТУ4212-077-13282997-0822, может удастца быстрее найти, у них много представительств, как выглядит не знаю, поставка уже на месяц опаздывает.

Судя по виду датчика на их сайте, контроль фильтров можно было и не делать, а просто менять каждый месяц без датчика, вышло бы дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 1.6.2013, 15:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(vr86 @ 31.5.2013, 6:59) *
Всем спасибо. Датчик найден, кому интересно остановился на Wika Typ DA10.

обалдеть! 10 кг масса датчика

Цитата
Цена пока неизвестна

вика дорогая женщина

Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.6.2013, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных