Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бодания с ТСО
Nergal
сообщение 31.5.2013, 10:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167071



Здравствуйте.
Нужна ваша помощь... беда просто, выручайте...
ТСО согласовывала проект тепловых сетей для очень крупного ТРК. При этом попросили еще и схему теплового пункта предоставить (схема прошла экспертизу на стадии П). В ТСО власть вся поменялась, раньше тепловые пункты не просили. Девушка, которая возила туда-сюда все это привезла им и тепловой пункт... И тут понеслось... Замечания на тепловой пункт.
Вопрос. Имеют ли право ТСО давать замечание на тепловой пункт??? Где это прописано!!! В ТУ четко только сказно, что закрытая схема ГВС.
Проблема в том, что тепловой пункт выполнен по рекомендациям современной литетратуры (Пырков и т.д.). При располагаемом давлении на вводе 10 м и потерям в СО 6,5 м у меня установлен насос на обратном трубопроводе, перед смешением РПД и регулятор теплового потока. ТСО ссылаясь на СП 41-101-95 п. 3,7 требует установки насоса на перемычке.... Что делать??? Т.е. хотели как лучше, а получили вот что... Снова гидравлически не стабильная система, регулятор работает как получиться и т.д.... Могут ли они диктовать свои требования??? Дело в том, что переделывать мне выйдет такиой Ж.., узел уже практически смонтирован... и объем работ просто огромный, это ТРК.
И не могу найти статус СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009! Можно ли на него ссылаться, как на действующий нормативный документ? Т.к. еще требуют установку грязевика на обратке...
Жду вашей помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2013, 11:05
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50359
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Nergal @ 31.5.2013, 10:58) *
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь... беда просто, выручайте...
ТСО согласовывала проект тепловых сетей для очень крупного ТРК. При этом попросили еще и схему теплового пункта предоставить (схема прошла экспертизу на стадии П). В ТСО власть вся поменялась, раньше тепловые пункты не просили. Девушка, которая возила туда-сюда все это привезла им и тепловой пункт... И тут понеслось... Замечания на тепловой пункт.
Вопрос. Имеют ли право ТСО давать замечание на тепловой пункт??? Где это прописано!!! В ТУ четко только сказно, что закрытая схема ГВС.
Проблема в том, что тепловой пункт выполнен по рекомендациям современной литетратуры (Пырков и т.д.). При располагаемом давлении на вводе 10 м и потерям в СО 6,5 м у меня установлен насос на обратном трубопроводе, перед смешением РПД и регулятор теплового потока. ТСО ссылаясь на СП 41-101-95 п. 3,7 требует установки насоса на перемычке.... Что делать??? Т.е. хотели как лучше, а получили вот что... Снова гидравлически не стабильная система, регулятор работает как получиться и т.д.... Могут ли они диктовать свои требования??? Дело в том, что переделывать мне выйдет такиой Ж.., узел уже практически смонтирован... и объем работ просто огромный, это ТРК.
И не могу найти статус СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009! Можно ли на него ссылаться, как на действующий нормативный документ? Т.к. еще требуют установку грязевика на обратке...
Жду вашей помощи.
По поводу грязевика на обратке это даже очень важно. Не столько для них, сколько для заказчика впоследствии, более того это предусмотрено в СП 41-101-95, не помню точно пункт.
По поводу насоса они переусердствовали, схема с насосом в обратке (да и в подаче) есть в СП. Можно приписать ещё, что системе критична к глубокому изменению циркуляции или ещё какую-нибудь околоустойчивую околесицу.
Замечания на тепловой пункт ЭСО давать может. Гляньте в ТУ, наверняка написано "согласовать проект узла управления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.5.2013, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(HeatServ @ 31.5.2013, 11:05) *
По поводу грязевика на обратке это даже очень важно. Не столько для них, сколько для заказчика впоследствии, более того это предусмотрено в СП 41-101-95, не помню точно пункт.

есть то есть:
"4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного"
но смысла в грязевике на обратке нет. фильтр - да, согласен, ставим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2013, 11:15
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50359
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(timofeyprof @ 31.5.2013, 11:13) *
есть то есть:
"4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного"
но смысла в грязевике на обратке нет. фильтр - да, согласен, ставим.
Ну тогда и напишите в ЭСО со ссылкой на этот пунт, что фильтр тонкой очистки присутствует перед насосным агрегатом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 31.5.2013, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Nergal @ 31.5.2013, 11:58) *
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь... беда просто, выручайте...
ТСО согласовывала проект тепловых сетей для очень крупного ТРК. При этом попросили еще и схему теплового пункта предоставить (схема прошла экспертизу на стадии П). В ТСО власть вся поменялась, раньше тепловые пункты не просили. Девушка, которая возила туда-сюда все это привезла им и тепловой пункт... И тут понеслось... Замечания на тепловой пункт.
Вопрос. Имеют ли право ТСО давать замечание на тепловой пункт??? Где это прописано!!! В ТУ четко только сказно, что закрытая схема ГВС.
Проблема в том, что тепловой пункт выполнен по рекомендациям современной литетратуры (Пырков и т.д.). При располагаемом давлении на вводе 10 м и потерям в СО 6,5 м у меня установлен насос на обратном трубопроводе, перед смешением РПД и регулятор теплового потока. ТСО ссылаясь на СП 41-101-95 п. 3,7 требует установки насоса на перемычке.... Что делать??? Т.е. хотели как лучше, а получили вот что... Снова гидравлически не стабильная система, регулятор работает как получиться и т.д.... Могут ли они диктовать свои требования??? Дело в том, что переделывать мне выйдет такиой Ж.., узел уже практически смонтирован... и объем работ просто огромный, это ТРК.
И не могу найти статус СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009! Можно ли на него ссылаться, как на действующий нормативный документ? Т.к. еще требуют установку грязевика на обратке...
Жду вашей помощи.

ТСО согласует проект в той части, в которой ИТП может влиять на режим т/сети. В Вашем случае (по Пыркову) такое возможно. Насосик покруче, РТ побольше и погнали...Добавили напор, что бы потом его погасить на РПД. Не обижайтесь на ТСО - тут их сложно обвинить в предвзятости, разьве, что гидр расчетом по первичному контуру - большие потери и на РТ мало остается,. а переразмеренный РТ, маленький А, и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал KGP1 - 31.5.2013, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nergal
сообщение 31.5.2013, 12:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167071



Цитата(timofeyprof @ 31.5.2013, 15:13) *
есть то есть:
"4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного"
но смысла в грязевике на обратке нет. фильтр - да, согласен, ставим.


Спасибо. Я знаю, что и в СП и в правилах техничекой эксплуатации тепловых энергоустановок на обратном трубопроводе требуют грязевик. Поэтому и спрашиваю статус СТО НП "РТ", т.к. в нем п. 8.11 требует только на подаче. Фильтры стоят по всюду (обратка: 3 системы теплоснабжения на разные параметры, отопление и даже греющий контур ГВС).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 31.5.2013, 13:14
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



грязевики на обратку ставят для заполнения системы через обратный трубопровод что бы не прилетело ничего габаритного из сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.5.2013, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Nergal @ 31.5.2013, 12:07) *
Поэтому и спрашиваю статус СТО НП "РТ", т.к. в нем п. 8.11 требует только на подаче.

СТО - стандарт организации, его требования нивелируются если противоречат общероссийским нормам (СП в данном случае). У газпрома куча СТО. Много интереных полезных. Но их необязательно применять во всех проектах, только в проектах для самого Газпрома. да и применение СТО для проектов сторонних организаций, прямо не связанных с организацией-разработчиком, противоречит законодательству о защите интеллектуальной собственности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных