> Вентиляция помещений зарядки огнетушителей
gennn69
сообщение 31.5.2013, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801



Уважаемые форумчане! Поделитесь любыми нормативными документами по вентиляции помещений для зарядки огнетушителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennn69
сообщение 1.6.2013, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801



Обращаюсь ещё раз за помощью!!!
Есть цех (станция) по заправке огнетушителей с помещениями: 1)компрессорная, 2)покрасочная, 3)помещение зарядки пенных огнетушителей, 4)помещение зарядки углекислотных огнетушителей. Здание реконструируемое. Нужна система вентиляции по действующим нормам. По первым двум пунктам понятно. Но по заправочным огнетушителей - ??? Как всегда от технологов ни каких данных, дали только наименование предпологаемого оборудования (установки заправки огнетушителей). Найти какую ли бо нормативную литературу не смог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennn69
сообщение 2.6.2013, 15:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801



Неужели ни кто не сталкивался с подобным?
Во всевозможных инструкциях и нормах (найденных мной) пишут только то, что в помещениях зарядки огнетушителей требуется устройство приточно-вытяжной вентиляции. А что и как - молчок. Нашел инструкцию для Вооруженных Сил РФ : "Помещение зарядной станции огнетушителей должно быть оборудовано принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью воздухообмена не менее 6. Заборное отверстие воздуховода вытяжной вентиляции должно находиться на высоте 0,3 м от уровня пола. В случае прекращения действия вытяжной вентиляции дальнейшая работа на станции должна быть прекращена..."
Вро де бы можно опираться на это. Но возникает ряд вопросов. Так как компонентами огнетушителей являются ядовитые (?) вещества (бромистый этил, хладон, углекислота) - нужна ли аварийная вентиляция, резервный вентилятор, газоанализатор опасных веществ с подключением к системе автоматики и может еще какие меры безопасности? Что с фильтрацией? А как с дымоудалением? Думаю применить вентиляторы во взрывозащищенном исполнении...
Вобщем, уважаемые форумчане, прошу помочь и высказаться по существу данной темы (а то третий день на страницах форума диалог веду сам с собой)

Сообщение отредактировал gennn69 - 2.6.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 6.6.2013, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(gennn69 @ 2.6.2013, 20:01) *
Неужели ни кто не сталкивался с подобным?


Может быть это поможет
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты
75. Компрессорный зал, наполнительная станция и сухоледное помещение должны быть обеспечены искусственной приточно—вытяжной вентиляцией. Приточная вентиляция - с двухкратным обменом воздуха в час и вытяжная (она же аварийная) - с трехкратным обменом. Всасывающие отверстия вытяжной вентиляции (воздуховодов) должны быть расположены ближе к полу.

При заполнении углекислотных огнетушителей
Цитата(gennn69 @ 2.6.2013, 20:01) *
нужна ли аварийная вентиляция, резервный вентилятор, газоанализатор опасных веществ с подключением к системе автоматики и может еще какие меры безопасности?

а) Вытяжная - она же аварийная
б) Не обязателен
в) Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennn69
сообщение 7.6.2013, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801



То до Yellow boy: спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexei.shavel
сообщение 17.6.2013, 15:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.6.2013
Пользователь №: 196246



Цитата(Yellow boy @ 6.6.2013, 14:37) *
Может быть это поможет
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты
75. Компрессорный зал, наполнительная станция и сухоледное помещение должны быть обеспечены искусственной приточно—вытяжной вентиляцией. Приточная вентиляция - с двухкратным обменом воздуха в час и вытяжная (она же аварийная) - с трехкратным обменом. Всасывающие отверстия вытяжной вентиляции (воздуховодов) должны быть расположены ближе к полу.

При заполнении углекислотных огнетушителей

а) Вытяжная - она же аварийная
б) Не обязателен
в) Да

Да, совершенно верно, видно, что человек знает, что пишет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных