Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор напора Ц.Н. в закрытой С.О.
simoso
сообщение 31.5.2013, 22:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые специалисты?
Сильно не ругайте я только учусь. Имеется уже смонтированная С.О. Надо на примере одного кольца рассчитать напор насоса. Мощность кольца 13851вт. движение теплоносителя попутное.Кольцо состоит из 9 стальных радиаторов PURMO C22 500х1400 с теплоотдачей 1539вт. при 70/55*C и t 22*С. Подключение радиаторов сверху вниз по диагонали. На радиаторах клапана термостатические под термоголовки и балансировочные клапана внизу. На коллекторе насосная группа далее магистраль ППР40 без радиаторов 92м.(подача+обратка) на ней 44 угла 90*.Затем сужение на ППР25 где и расположены 9 радиаторов. Разбиваем кольцо на зоны получилось 10 зон. Первая Н.Г. затем ППР40, ППР25 разбиваем на 9 зон.Зона это радиатор+трубы к нему.Мощность кольца падает с каждой зоной на мощность радиатора т.е.на 1539вт. Общее сопротивление в трубах получилось 1,5м. Скорость при этом упала с 0,79м/с до 0,09м/с А если ещё добавить радиаторов то теплоноситель, что встанет? Гидравлическое сопаротивлени R уменьшилось с 450па/м в начале до 10па/м.
Считаем потери давления по КМС . При этом берём КМС среднего радиатора и его клапанов + Фитинги. Получится общий КМС 257 По формуле считаем потери давления Z=E*V^/2*P/ Вэтой формуле нужна скорость теплоносителя. А какую брать у среднего радиатора или в начале ППР 25? Усреднего радиатора она 0,42л/с,а вначале ППР25 0,79л/с. Если в начале то Z=8м., если в середине то Z=2м. Как правильно выбрать скорость?
По упрощённой методике с коэффициентом запаса для ППР 40 Н=92*44*1,6=0,6М. для ППР25 Н=67*450па/м*2,6=7,8М или Н=67*148па/м*2,6=2,5м. Где 450па/м в начале ППР25, а 148 это на 5 радиаторе. Здесь не понятно какое брать гидравлическое сопротивлеие R или вначале трубы или у среднего радиатора так как оно уменьшается с каждой зоной.
Прикрепленный файл  ______2_____.png ( 33,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simoso
сообщение 5.6.2013, 19:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые форумчане!

80 человек прочитали эту тему,а мнений по этому вопросу 0. Специалисты тоже молчат. Может быть модераторы помогут в решении этой задачки.
C уважением simoso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.6.2013, 20:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



1. Скачайте Danfoss C.O. на http://ru.heating.danfoss.com/Content/CBE4...990_SIT130.html
2. смоделируйте свою ветвь и задайте расчет. В таблицах увидите интересующую Вас информацию
Это рядовой частный случай, а тупо сидеть и проверять ход рассуждений неинтересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simoso
сообщение 7.6.2013, 22:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые специалисты!
1) Зачем мне нужен этот Danfoss c ним разбираться будешь полгода. У нас частный сектор. Для этого хватит и рассчёта вручную: теплопотери, мощность котла,подбор радиаторов и т. д.
2)Схему я и в тетрадке карандашом нарисую.
3)А вот с насосом немогу разобраться. Ну с подачей всё ясно, а вот для рассчёта напора объясните в каком месте циркуляционного кольца нужно брать скорость теплоносителя и гидравлическое сопротивление при попутном и тупиковом движении теплоносителя.
С уважением simoso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай_Иванович
сообщение 7.6.2013, 23:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230



Уважаемый(ая),расчет выполняют для самого неблагоприятного участка тр.пр с наибольшими суммарными потерями давления,что является определяющим для подбора цирк. насоса(Н), для всех остальных ветвей тр.пр.необходимо соблюдение гидравлического выравнивания(балансировка), в тупиковых системах -это дальний радиатор ,в попутных -средний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simoso
сообщение 8.6.2013, 21:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Я Вас никак не могу понять. Одному извините не охота сидеть и проверить ход рассуждений словно это "Война и мир" Толстого Л.Н., другой про остальные ветви. Вы мне подскажите тогда где самый неблагоприятный участок. Я же Вам схему кольца нарисовал и рассказал из чего оно состоит. И прошу Вас подсказать из какого места этого кольца надо взять скорость(и какую) или гидравлическое сопротивление(и какое) теплоносителя чтобы подставить в формулу для рассчёта напора насоса.

С уважением simoso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.6.2013, 6:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
извините не охота сидеть и проверить
...
Я же Вам схему кольца нарисовал
..

И Вы думаете, что всем другим "охота" сидеть и делать по вашей схеме расчет, чтобы точно сказать "из какого места"? Тем более, что точный ответ дан в #5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simoso
сообщение 9.6.2013, 22:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Уважаемая Татьяна на то Вы и специалисты чтобы разобраться в проблеме,высказать своё мнение поправить нас чайников и указать верный путь решения проблемы. Просмотров уже 188, а ответов только 3. Значит люди интересуются этой темой.Что касается #5 Вы мне ткните пальцем где находится эта самая загадочная неблагоприятная точка этого циркуляционного кольца. Радиаторы то одинаковой мощности. А то что при попутке берётся седний радиатор,а в тупиковой дальний я и так знаю. Вопрос в том я ещё раз порторяю какую взять скорость или гидравлическое сопротивление конретно в каком месте этого конкретного циркуляционного кольца. Ведь от начала и до середины или конца эти параметры меняются или может я не прав,тогда объясните народу в чём секрет то?

С уважением simoso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай_Иванович
сообщение 10.6.2013, 7:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230



НЕ обижайтесь а просто прочитайте теорию (методику)гидравлич. расчета по"удельным потерям давления" и поймете что насос подбирается не пор потерям конкретного уч-ка(допусим среднего радиатора) ,а по сумме потерь всех уч-ков самого нагуж кольца (участков подачи и обратки до этого радиатора),где действительно на кождом расчетном уч. (зоне как Вы называете)своя скорсть т/носителя ,свой диаметр ,свои нагрузки,свои потери на трение и на м/сопр.-задавайте диаметр САМИ и считайте.....(предварительный р-т ,далее окончательный..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.6.2013, 12:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Скорости выше 0,5 м/с могут вызвать повышенный шум.
Насос выбрать с учётом 1,15 коэффициента, на второй скорости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.6.2013, 13:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(simoso @ 9.6.2013, 22:30) *
Просмотров уже 188, а ответов только 3.

Да, чет не порядок какой-то! 223 (уже) просмотра только 1 дельный ответ biggrin.gif Молодец, jota
Цитата(simoso @ 31.5.2013, 22:58) *
По упрощённой методике с коэффициентом запаса для ППР 40 Н=92*44*1,6=0,6М. для ППР25 Н=67*450па/м*2,6=7,8М или Н=67*148па/м*2,6=2,5м. Где 450па/м в начале ППР25, а 148 это на 5 радиаторе. Здесь не понятно какое брать гидравлическое сопротивлеие R или вначале трубы или у среднего радиатора так как оно уменьшается с каждой зоной.

Слишком упрощаете. Только линйные потери Д40 (по моим прикидкам) будут 61Па/м, а далее суммировать нужно потери каждого участка (усреднить ничего не получится. Вот незадача!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.6.2013, 21:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас милчеловек попутка нарисована. С каких таких пирожков заходите 40 а выходите 25 наружным диаметром (как я понял ППР40 и ППР25).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simoso
сообщение 12.6.2013, 18:15
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Извините за молчание сад,огород,картошка. Спасибо за то,что откликнулись.
Отдельно большущее спасибо Jota.
Испытатель вся начинка к пирожкам заложена пост #1.
Вот сижу и рассматриваю Вашу схему Jota результаты вычислений у меня получились приблизительно такие же. Но всё равно кое в чём помогите разобраться.
Мощность кольца уменьшается с каждым следующим радиатором на мощность этого радиатора при этом уменьшается расход, скорость и сопротивление. Я понимаю так, что сначала делается рассчёт по тубе подичи , а затем по трубе обратки т. е. в обратную сторону. И у пятого радиатора получается что мощность, скорость,подача и сопротивление равны, что на подаче, что на обратке. Значит при рассчёте напора надо использовать рассчёты на пятом радиаторе т.е. скорость 0,41m/s, а сопротивление 16kPa или же сопротивление чисто на этом радиаторе исходя из расчёта расхода на нём? У меня получилось сопротивление 148Pa. Кстати цифры отличаются наверное потому что я использовал таблицы из каталога Valtec, а там шероховатость 0,007. Не понятно со скоростью после первого радиатора обатка 0,083m/s, а подача значит 0,66m/s, а перед девятым наоборот. Вобщем у меня получился напор 4 м.
Кстати КМС термостатических и балансировочных клапанов берем только на одном среднем радиаторе? Или на всех.
С шумом и коэффициентом всё понял.
Вы уж меня извините за такую назойливость но как мне кажется многие кто сами строят и у которых руки правильно растут хотели бы разобраться с этим вопросом. Ведь у нас полно частного сектора и наверное почти у всех понаставлено насосов наобум лишь бы грелось . А о том что платим лишние деньги за электричество и газ не думаем. И это получается в том числе и по тому, что прочитав на форуме или ещё где нибудь ссылку о том , что почитайте Danfoss C.O. Сканави,Пиркова,Староверова и многих других учёных мужей и всякие СНиПы, простой мастеровой откроет их посмотрит на километровые формулы и забросит куда по дальше. И поставит насос с запасом да таким, что и пятиэтажку потянет. А денег то у простого народа и нет чтобы сделать рассчёт насоса не говоря уже о проэкте на отопление.

Суважением simoso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simoso
сообщение 23.6.2013, 20:41
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442




Здравствуйте уважаемые специалисты!

361 просмотр и всего 7 ваших ответов из них только один jota оказался специалистом рассказал, и показал мне и Вам правду о том, как протекает теплоноситель по трубам и радиаторам в попутном направлении. Вот только я не понял некоторые моменты. Думаю, что наш диалог прдолжится.

Где Вы специалисты АУ ?

C уважением simoso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr21
сообщение 3.9.2013, 0:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704



Кидаю Вам Покотилова, там все расписанно и не очень много читать, даже основное подчеркнуто
Стр. 22 Гидравлический расчет.
По скорости joto уже сказал не больше 0.5м
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 14,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных