polderpost
сообщение 3.6.2013, 0:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611



Поступило предложение от заказчика оснастить систему охлаждения вакуумных печей на производстве системой оборотного водяного охлаждения .
Сейчас охлаждают водой из речки и после ремонта печей пришли к выводу что река не катит .
Сам производство не видел но краткие вводные звучат так ( Температура на входе в печь 20 - на выходе 60 , расход по пасспорту 20 куб-метров ) печей 4 шт но одновременно могут эксплуатироватся только 2 . По моим подсчетам через онлайн формы получается 1860 квт , это расчет чиллера .
За какой промежуток времени требуется поглатить тепловыделение пока непонятно .
Набросал своё приблизительное видение схемы охлаждения с чиллером 500 квт по холоду и баками аккумуляторами на 60 куб метров общей емкости , + сухая градирня на зимний период . Сталкивался кто с такими задачами ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellHound
сообщение 3.6.2013, 5:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



На одном из объектов стоят чиллера на 4 печи. Лучше бы поставили драйкулеры, а не чиллеры, проще и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polderpost
сообщение 3.6.2013, 21:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611



Не уверен чт о дешевле . если только по эксплуатационным расходам , а если взять занимаемую ими площадь . Интересует то что зак хочет на входе 20 а не 30 к примеру чем обусловленно не понятно пока . Так то классические градирни летом и драй кулеры с гликолем зимой были-бы самое то но тут идет от зака требование к качеству воды и открытые градирни не подходят только если огород с теплообменниками городить . чувствую что сейчас весь мозг высосут , а охлаждать будут из речки как раньше wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.6.2013, 11:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Пока просто имеет смысл сообщите зоказчегу стоимость парочки мегаватных чиллеров. Иначе действительно есть шанс что куча работы будет проделана напрасно.
Кстати ведь можно оставить ту же речку через промежуточный теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polderpost
сообщение 4.6.2013, 11:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611



Спасибо за очевидную подсказку которую я не учел ; )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 4.6.2013, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(daddym @ 4.6.2013, 11:23) *
Кстати ведь можно оставить ту же речку через промежуточный теплообменник.

Заодно рассмотрите возможность из речки воду брать не напрямую,а через специальные переключающиеся фильтры - у скандинавов встречал для таких случаев.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.6.2013, 13:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(kord @ 4.6.2013, 13:09) *
Заодно рассмотрите возможность из речки воду брать не напрямую,а через специальные переключающиеся фильтры - у скандинавов встречал для таких случаев.

А сцылочку можно если не трудно? Тема то действительно интересная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polderpost
сообщение 4.6.2013, 14:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611



Дисковые фильтры arkal очень хороши . Погуглите кому интересно .

Сообщение отредактировал polderpost - 4.6.2013, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavar
сообщение 7.6.2013, 6:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195281



Добрый день.
Прошу обращаться к нам, в компанию ALFA-LAVAL.
http://files.mail.ru/2303E20B50BC4F249921D787DBD23E71

С уважением / Best Regards
Вячеслав Раченков / Vyacheslav Rachenkov
Sales representative, Refrigeration Equipment
Tel direct: +7 383 218 88 71 - Mobile: +7 383 292 01 27 - Fax: +7 383 218 88 47
Vyacheslav.Rachenkov@alfalaval.com
Skype name: Vyacheslav.Rachenkov.alfalaval

www.alfalaval.com
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ERC00043RU_______________________________________________.pdf ( 148,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavar
сообщение 7.6.2013, 6:52
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195281



Еще сылки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 307,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  ALF_training_material.pdf ( 15,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.6.2013, 11:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



polderpost, чилер мучить таким высоким температурным графиком не есть хорошо, да и Вами приведенная схема как-то не очень... Правильным, мне кажется, будет простое решение с градирнями, можно даже открытого типа с вменяемыми фильтрами (если сейчас речка, то уж точно хуже не будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных