> Отметка канализации, большой перепад по длине
Nat_ty
сообщение 3.6.2013, 10:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте. форумчане.
Возник такой вопрос:
проектируется горизонтальная ветка канализации , прокладка над полом, общая длина до выпуска 22,8 м, на такой длине при уклоне для ду50 - 0,035, ду100 -0,02 получается довольно приличный перепад 541 мм. Возможен ли такой перепад? Может можно принять меньший уклон?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 3.6.2013, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Nat_ty @ 3.6.2013, 11:14) *
Здравствуйте. форумчане.
Возник такой вопрос:
проектируется горизонтальная ветка канализации , прокладка над полом, общая длина до выпуска 22,8 м, на такой длине при уклоне для ду50 - 0,035, ду100 -0,02 получается довольно приличный перепад 541 мм. Возможен ли такой перепад? Может можно принять меньший уклон?
Заранее спасибо за ответы.

По расходам можете и меньше, но по СНиП не менее 0,03 и 0,02 соответственно. А делать такой перепад вам никто не запретит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 3.6.2013, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Это уклоны для безрасчетных участков. Возьмите Ваш расчетный расход и по таблицам посмотрите какой уклон нужен (чтобы наполнение и скорости нормальные были). Возможно, и меньшего уклона будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 3.6.2013, 11:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



По поводу расчетного расхода, какой правильно брать: просто суммировать расходы приборов на участке или рассчитывать по тому же СНИПу с учетом коэффициента одновременности? По поводу перепада в 541 мм, практически возможно смонтировать на такую высоту при надпольной прокладке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2013, 11:31
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nat_ty @ 3.6.2013, 11:09) *
По поводу расчетного расхода, какой правильно брать: просто суммировать расходы приборов на участке или рассчитывать по тому же СНИПу с учетом коэффициента одновременности? По поводу перепада в 541 мм, практически возможно смонтировать на такую высоту при надпольной прокладке?

1. рассчитывать по тому же СНИПу с учетом коэффициента одновременности + максимальный прибор.
2. по стеночке без дверей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



интересно...а унитаз в этом случае будет на высоте пол метра над полом ?)))) если он там есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 3.6.2013, 12:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Унитаза, слава Богу, нет))), только 7 умывальников. Я вот и задалась вопросом смогут сантехники смонтировать при условии , что труба на +0,540 поднята от пола, а умывальники от пола на 800 мм.

Сообщение отредактировал Nat_ty - 3.6.2013, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Nat_ty @ 3.6.2013, 13:34) *
Унитаза, слава Богу, нет))), только 7 умывальников. Я вот и задалась вопросом смогут сантехники смонтировать при условии , что труба на +0,540 поднята от пола, а умывальники от пола на 800 мм.


мне кажется без проблем)))
хотя для уверенности спросить кто занимается монтажом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2013, 14:22
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Можно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0366.jpg ( 271,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 15:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2013, 15:22) *
Можно.


сергей а что за серия такая поделись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 3.6.2013, 15:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Вот только у меня не групповые умывальники , а отдельно стоящие с бутолочными сифонами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 15:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Nat_ty @ 3.6.2013, 16:22) *
Вот только у меня не групповые умывальники , а отдельно стоящие с бутолочными сифонами.


http://eto-vannaya.ru/wp-content/uploads/2...ya-rakoviny.gif
делайте все получится)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2013, 8:28
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nat_ty @ 3.6.2013, 15:22) *
Вот только у меня не групповые умывальники , а отдельно стоящие с бутолочными сифонами.

Но Вы видите, что от умывальников 0,01 уклон для 40мм. Сделайте групповые. rolleyes.gif

Цитата(Mozarello @ 3.6.2013, 15:16) *
сергей а что за серия такая поделись

Раритет бумажный..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0368.jpg ( 256,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_0367.jpg ( 212,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 4.6.2013, 8:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2013, 9:28) *
Раритет бумажный..

раритет выручает и по сей день rolleyes.gif хорошая книжица
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 4.6.2013, 10:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2013, 9:28) *
Но Вы видите, что от умывальников 0,01 уклон для 40мм. Сделайте групповые. rolleyes.gif


Раритет бумажный..


блин...в сети не нашел ее ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных