> Вопрос по аварийной вентиляции чиллерной
Belka123
сообщение 3.6.2013, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Добрый день!
Хотела бы проконсультироваться в таком вопросе:
есть помещение где стоит оборудование - чиллер.
По нормам нужно 3 крата общеобменной вытяжки + аварийная вытяжка 5 крат.

По расчету на ассимиляцию теплоизбытков получается расход 6 000 м3/ч, по расчету для аварийной вентиляции (5 крат) - 1 600 м3/ч.

Вопрос: т.к. общеобменная вытяжка получается намного больше чем аварийная, можно ли аварийную не делать?
Ведь в случае утечки необходимый расход будет обеспечиваться...

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.6.2013, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



прочтите, если плохо не станет, считайте повезло. Я там красным выделил... в принципе это ГОСТ, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но тем не менее есть еще "актуализированные" дела, чем руководствоваться - решайте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______12.2.142_99____________________________3____.doc ( 532,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 3.6.2013, 13:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Большое спасибо!

Да, прочитала пока только выделенный текст - уже плохо((

Решила сделать аварийную систему. Хладоцентр граничит с улицей - оборудование снаружи.

По указанной в нормативе формуле у меня расход 712,85 м3/ч...но это, как я поняла, общеобменный расход.
Как Вы думаете, допустимо ли взять сниповские 5 крат на аварийную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных