сообщение 4.6.2013, 8:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Добрый день!!! Господа ВК, вопрос может глупый! сразу прошу прощения! Может ли циркуляционный трубопровод идти не по тех.этажу, а по подвалу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Персона @ 4.6.2013, 11:00) *
Добрый день!!! Господа ВК, вопрос может глупый! сразу прошу прощения! Может ли циркуляционный трубопровод идти не по тех.этажу, а по подвалу?

Да. Все зависит от планировки здания и от того где находится тепловой пункт. Если например тепловой пункт находится в подвале здания, то как к нему можно подойти циркуляцией не пройдя при этом по подвалу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 4.6.2013, 8:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(alexandrpjatkov @ 4.6.2013, 8:03) *
Да. Все зависит от планировки здания и от того где находится тепловой пункт. Если например тепловой пункт находится в подвале здания, то как к нему можно подойти циркуляцией не пройдя при этом по подвалу?

Да, это я понимаю) а обратка как идти будет? у меня тепловой пункт на первом этаже, 4 стояка гор.воды и один циркуляционный! я спрашива. вот обратка всегда через верх идет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Персона @ 4.6.2013, 11:06) *
Да, это я понимаю) а обратка как идти будет?

Какая обратка?
blink.gif
В системе ГВС можно встретить только:
Т3-подача горячей воды к сантехнике и потребителям
Т4-циркуляционный трубопровод системы ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 4.6.2013, 8:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



ну вот, значит я говорю о Т4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Персона @ 4.6.2013, 11:26) *
ну вот, значит я говорю о Т4

Так и я про неё же говорил в первом посте.
Цитата(Персона @ 4.6.2013, 11:06) *
Да, это я понимаю) а обратка как идти будет? у меня тепловой пункт на первом этаже, 4 стояка гор.воды и один циркуляционный! я спрашива. вот обратка всегда через верх идет?

Собираете все от стояков Т3 к стояку Т4 по тех этажу, а затем от стояка Т4 ведете линию по подвалу до теполвого пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 4.6.2013, 8:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Что у вас за здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 4.6.2013, 8:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(Hiro Nakamura @ 4.6.2013, 8:37) *
Что у вас за здание?

Вот смотрите, какая у меня ситуация! проект делала не я, пришли замечания! Вообщем, тут стояки где до 3 этажа идут, а где до 6, я вот не знаю циркуляционный трубопровод как будет идти опуск до 3 этажа, а потом стояк?как водичку то всю собрать?аксонометрию не знаю как чертить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 4.6.2013, 9:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Вы так и не сказали, что у вас за здание.

Да и проблемы я не вижу. Вы либо объединяйте стояки в секционные узлы и делайте на каждый узел циркуляционный стояк, опускайте все это дело в подвал и в ИТП. Либо для каждого стояка делайте циркуляционный стояк и также спускайте в подвал, объединяйте в общую магистраль и в ИТП.

Если не понимаете как это должно выглядеть - порыскайте в разделе форума, где лежат проекты. А по поводу ГВС и циркуляции посмотрите справочник проектировщика Староверова. В книгохранилище он есть. Там показаны разные варианты устройства системы циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама