Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение ОПУ
Сергей1111
сообщение 5.6.2013, 10:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 194985



Всем доброго времени суток. Проектируем ПС 110 кВ, на ней ОПУ совмещенная со ЗРУ. В ОПУ, само собой будет кабельный этаж. Подскажите пожалуйста, в ОПУ где, кроме кабельного этажа необходимо осуществлять пожаротушение и чем (вода,газ,порошок)? Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Сергей1111 - 5.6.2013, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 10.6.2013, 8:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Для защищаемого помещения ОПУ в ЗРУ-110кВ предусматривается станция пожаротушения. Здание ЗРУ-110 кВ оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с расстановкой пожарных кранов и первичными средствами пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.6.2013, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Сергей1111 @ 5.6.2013, 11:29) *
Всем доброго времени суток. Проектируем ПС 110 кВ, на ней ОПУ совмещенная со ЗРУ. В ОПУ, само собой будет кабельный этаж. Подскажите пожалуйста, в ОПУ где, кроме кабельного этажа необходимо осуществлять пожаротушение и чем (вода,газ,порошок)? Заранее спасибо!

Ознакомтесь с РД 34.49.104 Приложение 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1111
сообщение 12.6.2013, 9:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 194985



ЗРУ не 110 кВ, а 6 кВ. Основной вопрос в том,в ОПУ где тушить, кроме кабельного этажа (может в серверной или ещё где-то) и водой или другими средствами? И надо ли ставить пожарные краны внутри ОПУ (если надо то в каких местах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.6.2013, 9:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Смотрите СП 5.13130.2009. табл А3 п.35.1 и 35... там указана где надо что ставить. В таких помещениях как ОПУ всегда старались тушить газом, так как после воды оборудование можно выкинуть. А внутренний противопожарный водопровод предусматривали всегда в коридорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.6.2013, 13:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(джин @ 13.6.2013, 10:05) *
Смотрите СП 5.13130.2009. табл А3 п.35.1 и 35... там указана где надо что ставить. В таких помещениях как ОПУ всегда старались тушить газом, так как после воды оборудование можно выкинуть. А внутренний противопожарный водопровод предусматривали всегда в коридорах.

если объект в Москве, то с газом могут быть проблемы...был случай когда на одной из ТЭЦ произошел самопроизвоьный пуск установки в ППГ, а там была комиссия ...чудом обошлось без жертв..с тех пор к газу очень настороженно отностяся в экспертизе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 20.6.2013, 9:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Если проект сделан правильно то думаю с экспертизой проблем не будет. А не подскажете где можно почитать о этом случае??? хотелось бы знать причины из-за которых сработала АУГП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 7.4.2015, 15:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Добрый день делаю рабочку внутреннее пожаротушение ОПУ.
Смотрю стадию проект и вижу на сети В2 электрофицированную задвижку, при чём странно то что задвижка находится на вводе
в здание . т.е. ввод задвижка и далее сеть с кранами
ВОПРОС: ЗАЧЕМ ЗАДВИЖКА?????
я понимаю если бы она отсекала 5 кранов, и то электрофицированную я считаю ставить не нужно ну а тут ЗАЧЕМ!?!?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.4.2015, 0:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(AlexCivilEng @ 7.4.2015, 15:51) *
странно то что задвижка находится на вводе
в здание .
ВОПРОС: ЗАЧЕМ ЗАДВИЖКА?????

Наверное стоит на байпасе вокруг водомерного счётчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 8.4.2015, 8:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



НЕТ. Задвижка стоит на сети внутреннего пожаротушения, перед помещением релейных панелей.
Возможно эта задвижка нужна для отключения сети которая проложена в помещении релейных панелей, как я думаю для того что бы исключить возможность затопления электрооборудования (вслучае разрыва трубы)
Возможно я неправ, тем более что нигде в нормах такое мероприятие не прописано.
Если у кого то есть иное мнение по этому вопросу, буду рад выслушать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.4.2015, 9:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



может после задвижки сухотруб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 10.4.2015, 10:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Да. на чертежах подписано как сухотруб, и чего?
На практике там вода будет , но даже пусть поставим сливной кран и будет сухотруб, Вопрос остаётся открытым зачем задвижка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.4.2015, 11:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



помещение не отапливаемое....поэтому и сухотруб скорее всего.
а задвижка есстно в отапливаемом помещении должна располагатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 14.4.2015, 11:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Если бы. Вот именно что помещение отапливаемое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных