> ЛОС нефтесодержащего стока. Производительность.
flika60
сообщение 6.6.2013, 0:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2010
Пользователь №: 43768



Уважаемые специалисты помогите!
Получила замечания экспертизы в виду большой проиводит. локальных очистных сооружений дождевого стока содержащего нефтепродукты 12л/с. Объект многоквартирный жилой дом: площадь территории (проезды, стоянки, озеленение, площадки) 0,55га. Интенсивность дождя 90л/с, посчитала zmid, 6 дождеприемных колодцев на участке, продолжительность протекания дождевых вод составила по расчетам 19мин. qr=24.6л/с, qcal=24.6*0.65=16л/с (16*70%=11,2л/с).
Очистные без байпасной линии, т.к. сброс по факту и РП в водный объект (река), а на стадии ПД экологи в разрез с ТУ сказали ничего не волнует проектируйте в существующие сети дождевой канализации (а местные органы в разрез экспертизе в коллектор не дают сбрасывать в виду его перегруженности).
В итоге эксперт ВК зная всю ситуацию сообщает, что производительность посчитана неправильно. qоч. составляет не более 3л/с. Так как считается только первые 20мин. стока, а это коэффициент 0,12.
На вопрос, что за коэффициент 0,12 ссылку дала только на СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.04.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) "Читайте СНИП"
и ссылку на СП 32.13330.2013 п .4.12 "Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городов и населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях."
очищать надо только стоки самые загрязненные с парковки, а это всего лишь 0,065га
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2013, 11:37
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(flika60 @ 6.6.2013, 1:25) *
эксперт ВК сообщает, что производительность посчитана неправильно. qоч. составляет не более 3л/с. Так как считается только первые 20мин. стока, а это коэффициент 0,12.

Уволить за профнепригодность. Или пусть покажет, где сие написано про "первые 20 минут".

Всё прочее, Вами написанное - не понятно. Сформулируйте внятно, иначе ответа не дождётесь. В чём вопрос то? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flika60
сообщение 6.6.2013, 14:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2010
Пользователь №: 43768



Правильно ли выполнен расчет дождевого стока и производительность очистных сооружений?

Как возможно это доказать эксперту?

Я пыталась объяснить эксперту, что в пособие дан расчет во 1) для территорий пром. предприятий; 2) расчет в пособии представлен для 3-х схем очистки, которой у нас нет, и мы не можем с данной прямоточной схемой очистки брать дополнительные коэффициенты по уменьшению производительности очистных сооружений.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flika60
сообщение 6.6.2013, 14:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2010
Пользователь №: 43768



Расчет дождевого стока
Прикрепленный файл  K2.pdf ( 325,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 18.7.2013, 13:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Уважаемые специалисты, может, кто подскажет нормативные расстояния от ЛОС нефтесодержащего стока до резервуаров нефтепродуктов. СНиП 2.11.03 "Склады нефти и нефтепродуктов" даёт 20 м для отдельных складов. В моём случае склад нефтепродуктов входит в состав энергетического предприятия - котельной. В соответствующем разделе 10 вышеуказанного СНиП отправляют к СНиП "Генеральные планы пром-х предприятий", а там ничего не нашёл... Может, покажете, где эти циферки прописаны? Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных