Может быть сослаться на ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия
8.7.2 Погрешность средств измерений приведена в таблице 3. Таблица 3 Измеряемая величина Погрешность Температура обратной и горячей воды ±0,1 °С Теплота сгорания топлива ±0,5 % Время ±0,2 с (до 5 мин) Температура газа ±0,2 °С Давление газа и воздуха перед горелкой ±10 Па Атмосферное давление ±70 Па Концентрация NOx ±5 ppm (до 100 ppm) Температура воздуха, уходящих газов ±2 °C Расход воды через котел ±2 % Относительная влажность воздуха, газа ±2 % (абс.) Расход топлива ±2 % Давление (разрежение) в топке, за котлом ±5 Па Давление воды ±10 кПа Масса топлива, очаговых остатков ±0,5 %
|