> Класс точности приборов, Какой класс точности должен иметь тягонапоромер ТНМП
Валарон
сообщение 7.6.2013, 10:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195311



Доброго времени суток.
Какой класс точности должен иметь тягонапоромер ТНМП,
который расположен на дымоходе газовой
горелки? Есть ли какие требования к этим приборам? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.6.2013, 13:33
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А у у изготовителя агрегата, находящегося перед дымоходом, нет требований к этому тягонапоромеру?

Если нет, то, наверное, как "техническое средство измерений" - класс точности может быть до 4...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 7.6.2013, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Может быть сослаться на ГОСТ 30735-2001
Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия



8.7.2 Погрешность средств измерений приведена в таблице 3.

Таблица 3

Измеряемая величина Погрешность
Температура обратной и горячей воды ±0,1 °С
Теплота сгорания топлива ±0,5 %
Время ±0,2 с (до 5 мин)
Температура газа ±0,2 °С
Давление газа и воздуха перед горелкой ±10 Па
Атмосферное давление ±70 Па
Концентрация NOx ±5 ppm (до 100 ppm)
Температура воздуха, уходящих газов ±2 °C
Расход воды через котел ±2 %
Относительная влажность воздуха, газа ±2 % (абс.)
Расход топлива ±2 %
Давление (разрежение) в топке, за котлом ±5 Па
Давление воды ±10 кПа
Масса топлива, очаговых остатков ±0,5 %

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валарон
сообщение 10.6.2013, 9:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195311



Завод-изготовитель с какой-то целью делает приборы с классом точности 1.5 и 2.5.
Все приборы на газ должны иемть классом точности 1.5, а на продукты сгорания.....???? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных