> Vrv - General Ajya72latf, Причина аварии. ERROR LED2 - 8, 11 FLASH
SERGOLD
сообщение 8.6.2013, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Случай 1.
GENERAL AJYA72LATF постоянно мигает LED1 , LED 2 мигает 8 раз.
Расшифровка - среднее давление (компрессор не включается).
Cброс аварии:
1 - сбросил питание наружного блока 380V на 3 минуты
2 - передернул SW4(4).
После сброса ошибки кондиционер работает нормально в течение 1 месяца.

Примечание 1:
На плату управления приходит сигнал от двух трансдюсеров.
Красный -12V
Белый - +2V - давление на стоячем компрессоре при Тул=+25С
Черный +12V
Показания двух трансдюсеров на стоячем компрессоре одинаковое.


Случай 2 - другой объект.
GENERAL AJYA72LATF постоянно мигает LED1 , LED 2 мигает 11 раз.
Расшифровка - не работают оба компрессора (действительно, компрессоры не включаются)
Cброс аварии:
1 - сбросил питание наружного блока 380V на 3 минуты
2 - передернул SW4(4).

Примечание 2:
Передергивание SW4(4) OFF-ON-OFF без выключения основного автомата питания - 380V не сбрасывает ошибку.
Снятие и установка разъема питания 220V на плате управления наружного блока не сбрасывает ошибку.
В этих случаях ошибка сохраняется в мозгах платы инвертора.

Авария появилась спустя неделю, после дозаправки - 5 кг (R410)
После сброса ошибки кондиционер работает нормально в течение 1 недели.


В чем причина появления аварии-?
Когда авария появится снова - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.6.2013, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.6.2013, 19:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Толян, че сервисный тул поломался?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных