Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.6.2013, 10:58
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, какое минимальное давление должно быть на врезке квартирного пожарного шкафчика? И какой минимальный расход должен обеспечивать сей "п-гидрант"?
И где (в каком основательном документе) можно посмотреть цифры? (основы не нужны (цыфирь срочно нужна))
У меня сейчас спрашивают, как у специалиста. Ну я им и отвечаю, как специалист - ну так чтоп с вёдрами не бегать до подхода пожарных laugh.gif .
Верят, как специалисту (но хотелось бы уточнить (для общего развития)).
Заранее, спасибо!

_______________________________________
Картинка для наглядности:

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.6.2013, 11:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.gif ( 10,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.6.2013, 11:29
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



велика ль квартира? Или это вовсе частный дом? Я так думаю, что привычных водопроводных 2..4 бар вполне хватит с расходом 10 л/мин. EJIEHA вроде по пожарке тоже работает, мож подскажет лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.6.2013, 11:49
Сообщение #3





Guest Forum






Понял!
Будем уточнять. cool.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.6.2013, 12:34
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(timmy @ 10.6.2013, 12:29) *
велика ль квартира? Или это вовсе частный дом? Я так думаю, что привычных водопроводных 2..4 бар вполне хватит с расходом 10 л/мин.

Да. Как-то округло спросил. У меня эти шкафчики установлены в четырёх домах, на внутренних сетях. Подключения шкафчиков в домовую систему ХВС. Шкафчики под постоянным давлением. Всё это хозяйство (дома и шкафчики в них) запитано от одного насоса с электронным управлением, запитанного в свою очередь от атмосферной накопительной одно-кубовой ёмкости. Насос поддерживает давление 2,2 кг при расходе до 5-ти кубов в час.
У поливочной системы свой бак, запитывается этот бак отдельно и с этой системой он никак не связан.

Вопщем понял так, что если что, то до появления пожарных продержатся.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.6.2013, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2013, 8:33
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЁЖик @ 10.6.2013, 10:58) *
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, какое минимальное давление должно быть на врезке квартирного пожарного шкафчика? И какой минимальный расход должен обеспечивать сей "п-гидрант"?
И где (в каком основательном документе) можно посмотреть цифры? (основы не нужны (цыфирь срочно нужна))

Не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных