> Потери давления в системе вентиляции
dashasweat
сообщение 11.6.2013, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193053



Первый раз проектирую вентиляцию. Подскажите пожалуйста так навскидку и по опыту для приточной системы протяжённостью 35 м расходом воздуха 720 кубов, с 5-ю воздухораспределителями ( диффузоры) на главной магистрали,4-мя отводами и воздухозаборной решёткой предположительно 150х300 потери 153 Па без добавления 20 % нормальная величина? И вообще для небольших офисных систем с расходами до 1200 кубов у вас в каких диапазронах потери давления обычно получаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 11.6.2013, 11:29
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Посчитайте по программе в excel. Хотела скинуть, но почему-то не загружается файл. На форуме такая есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dashasweat
сообщение 11.6.2013, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193053



я скачала программу с этого форума и посчитала в ней, но я не уверена в правильности расчётов, поэтому и решила здесь узнать хотя бы приблизительно правильно у меня или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 13.6.2013, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Нормально, при скоростях до 4,5 м/с, в среднем бывает 100-300 Па.
P.S. Несколько раз посчитайте вручную иначе нормальным проектировщиком Вас не кто не назовет, использование только программе без даже мин. опыта ручного расчета это тупик.

Сообщение отредактировал shprot - 13.6.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dashasweat
сообщение 14.6.2013, 12:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193053



а нормально ли то, что мне подобрали в фирме вентиляторы, которые менше диаметром, чем мои воздуховоды? т. е у меня например в одной из систем воздуховод 150х200 а вентилятор мне подобрали 160.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 14.6.2013, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



mellow.gif
Цитата(dashasweat @ 14.6.2013, 13:14) *
а нормально ли то, что мне подобрали в фирме вентиляторы, которые менше диаметром, чем мои воздуховоды? т. е у меня например в одной из систем воздуховод 150х200 а вентилятор мне подобрали 160.

Мармальна!
У 150*200 гидравлический диаметр соотв 188 или 171 мм (по разным методикам (первая точнее)).
К Вам вопрос: 150*200 по фланцам в высоту имеет габарит 200 мм. Кругляк не лучше будет (дешевле и монтировать быстрее)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных