Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сброс теплоносителя при независимой схеме, Разрешён ли возврат теплоносителя в сеть при независимой схеме
Vanker
сообщение 11.6.2013, 14:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Уважаемые коллеги! Подскажите с таким вопросом. Система теплоснабжения закрытая. Принесли на согласование тепловой пункт с независимой схемой подключения отопления. Подпитку внутреннего контура подключают через регулятор подпитки (без насоса, давление в обратке сети 50 м). Вместо расширительного бака ставят линию с регулятором до себя и врезают от обратки внутреннего контура в обратку сети (после всех счётчиков по ходу теплоносителя). Им это скорее всего дешевле, чем ставить расширительные баки. Есть желание запретить такой вариант по причине:
1. При одновременном отказе обоих клапанов (на подпитке во внутренний контур и на линии сброса обратно в сеть) возможно будет ненужный переток теплоносителя через расходомер подпитки(ну это в случае наличия насоса на подпитке). Это потребителю может выйти боком.
2. В результате промывки внутренней системы и теплообменника химсоставом, либо неподготовленной водопроводной водой, в дальнейшем возможно его попадание в сеть. Есть ли в какой нормативке запрет на возврат в сеть такого теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.6.2013, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У ТСО нет обязанности покупать у абонента проданный ранее ТСОшниками абоненту теплоноситель. Да и контроля и учета что там с этим теплоносителем делали и какого он стал состава нет и не будет.
А про подпитку в нормативку, что и как делать и нечего мудрить с РБ. Или в учебники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.6.2013, 20:31
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мне дак думается что это рабочее решение.
только добавить предохранительные клапана (если их нет) во внутренний контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.6.2013, 22:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 16.6.2013, 20:31) *
мне дак думается что это рабочее решение.
только добавить предохранительные клапана (если их нет) во внутренний контур.

Это возможное решение технически. Практически это постоянные убытки. Возврат в обратку учёту не подлежит, или должно это быть точно зафиксировано в ТУ и договоре + доп. счётчик или водомер.
Вода постоянно меняет свой объём в зависимости от колебания температуры. Значит при расширени избыток возвращается в теплосети, чуть остыла и пойдёт подпитка уже через счётчик. И так постоянно и днём и ночью. Будет дороже чем расширительный бак.....правда уже потребителям, а не строителям... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.6.2013, 23:37
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



надо попробовать просчиать экономику решения. может бак окупаться будет лет десять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 17.6.2013, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Да проектировщик сказал что стоимость бака (или баков, в зависимости от объёма) больше % на 20 чем линии с клапаном. Но я так понимаю что впринципе это решение и запретить то нечем, так что придётся разрешить, пректировщики лбом упёрлись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2013, 9:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



О каком размере бака идёт речь, или какая мощность отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.6.2013, 10:22
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну да. наверно все же такое решение имеет право на жизнь в крупных ЦТП, где размеры аккумуляторов получаются запредельными. И логичнее делать половинчатое решение, половина объёма баки (они как раз отловят мелкие колебания температуры в системе в течении отопительного периода), и сброс в сеть при сезонном разовом нагреве. думаю так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.6.2013, 14:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Vanker @ 11.6.2013, 14:08) *
Подпитку внутреннего контура подключают через регулятор подпитки (без насоса, давление в обратке сети 50 м). Вместо расширительного бака ставят линию с регулятором до себя и врезают от обратки внутреннего контура в обратку сети (после всех счётчиков по ходу теплоносителя).

какое рабочее давление в СО? Если меньше Р2, работать схема не будет. Если равна Р2, то оба клапана возможно будут либо постоянно открыты, либо постоянно будут открываться/закрываться. Какой тогда смысл в закрытой схеме? Фактически это станет открытая схема
Проще и надежнее бака для компенации циклического изменения объема теплоносителя в СО устройства нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 17.6.2013, 14:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Расчётное давление в обратке в сети порядка 50 м.в.ст. Объём системы не очень маленький, т.к. нагрузка около 0,8 Гкал/ч. Проектировщик ведёт речь о баке где-то в 0,7 м. куб.
Ну и впринципе, если давление срабатывания клапана подпитки выставить на 40 метров, а перепуск в теплосеть на 6о метров, должно работать без особых проблем.

И ещёsmile.gif проектировщик говорит что существует большая вероятность того, что воздух из под мембраны в баке может выйти, нипель держать не будет, и тогда бак потеряет свою функцию.
Хотя мне отказ автомобильного нипеля наименее вероятен, чем отказ клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2013, 15:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всякое бывает, воздух через мембрану диффундирует в воду,
клапан пропускает? - редкость.
Если повреждена мембрана, то начинает срабатывать предохранительный клапан, на полу под ним лужа и водомер подпитки каждый день увеличивает показания. Это сигнал о том, что надо проверить бак.
А вообще на такую систему ставят 2 бака по 400 лтр. Отказ обоих одновременно мало вероятно.
Но даже если откажут баки для системы это не трагедия. Систему охраняют предохранительные клапана, а баки - простые компенсаторы расширения. По аналогии с бачком радиатора автомобиля (если об авто начали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.6.2013, 15:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Vanker @ 17.6.2013, 14:54) *
Расчётное давление в обратке в сети порядка 50 м.в.ст. Объём системы не очень маленький, т.к. нагрузка около 0,8 Гкал/ч. Проектировщик ведёт речь о баке где-то в 0,7 м. куб.
Ну и впринципе, если давление срабатывания клапана подпитки выставить на 40 метров, а перепуск в теплосеть на 6о метров, должно работать без особых проблем.

И ещёsmile.gif проектировщик говорит что существует большая вероятность того, что воздух из под мембраны в баке может выйти, нипель держать не будет, и тогда бак потеряет свою функцию.
Хотя мне отказ автомобильного нипеля наименее вероятен, чем отказ клапанов.

бак на 700 л стоит около 3 тр - какая уж тут экономия?
Если вдруг будет отказ расширительного бака, должны сработать предохранительные клапана. Сами решите - нужен ли вам возврат теплоносителя из СО неизвестного состава? Закрытая схема этого не предусматривает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.6.2013, 11:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Vanker @ 17.6.2013, 15:54) *
Расчётное давление в обратке в сети порядка 50 м.в.ст. Объём системы не очень маленький, т.к. нагрузка около 0,8 Гкал/ч. Проектировщик ведёт речь о баке где-то в 0,7 м. куб.
Ну и впринципе, если давление срабатывания клапана подпитки выставить на 40 метров, а перепуск в теплосеть на 6о метров, должно работать без особых проблем.

И ещёsmile.gif проектировщик говорит что существует большая вероятность того, что воздух из под мембраны в баке может выйти, нипель держать не будет, и тогда бак потеряет свою функцию.
Хотя мне отказ автомобильного нипеля наименее вероятен, чем отказ клапанов.

Тут надо внимательно разобраться с давлениями. Большинство баков расчитано на 6 атм., если больше, то бак дороже, и достать сложнее, не говоря о весе. В сети в обратке 5 атм., а во внутреннем контуре? Может ли давление с прямой прорваться внутрь системы? Какое будет давление подпитки, если брать её от водопровода? Может ли в обратке быть больше 6 атм?
Что касается обмена водой с теплосетью, то это крохи в общем потоке, систему нельзя назвать открытой. Не синильной же кислотой промывают.
Я видел такое решение, но там перепутали регуляторы, и под предохранительным клапаном регулярно образовывалась лужица воды. Потом давление падало и сантехники матерясь подпитывали вручную. Водообмен будет на уровне нормативных утечек, копейки.

Сообщение отредактировал trollercon - 18.6.2013, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.6.2013, 12:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Vanker @ 11.6.2013, 15:08) *
Есть ли в какой нормативке запрет на возврат в сеть такого теплоносителя.

Запрет состоятелен, и он, по идее, должен следовать из правил эксплуатации конкретной теплосети. Но он вам не поможет: воду они берут из сети, и в сеть же возвращают. Поставят фильтры и грязевик, если нужно. А промывка внутренней сети специальными жидкостями - это не вопрос проектирования, а вопрос эксплуатации. Здесь только можно предъявить требование к промывке - после всего промыть водой до выхода по нормам СанПин, слить воду и заполнить подготовленной водой. Могут быть вопросы - где они возьмут воду в случае закрытой схемы теплосети? Но этим, имхо, проект не зарезать, максимум - напугать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 19.6.2013, 15:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Проект пока не согласован, запросили настройки регуляторов на подпитку и сброс в сеть.
Проектировщик как раз и настаивает на том, что был у него случай, когда он занимался непосредственно обслуживанием независимой схемы с баком, у него был стравило воздух с расширительного бака, и ему не понравилось качать обычным автомобильным насосом воздух до нужного давленияsmile.gif
И конечно химия которая может оказаться во внутреннем контуре, будет в мизерном количестве по сравнению с объёмом сети, так сказать "НАНОкапля в море"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drushka82
сообщение 5.3.2014, 11:20
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33560



Ни в коем случае нельзя допускать замену расширительных баков в ИТП линией сброса излишек воды в тепловую сеть(ТС) по следующим причинам:
1. Самое основное-идёт подмена понятий: регулятор давления до себя в рассматриваемом случае-это не что иное как предохранительный клапан и роль будет выполнять предохранительного клапана с залповыми сбросами в тепловую сеть. Такое можно проделывать только с разрывом струи, но тогда надо собирать такие сбросы, например, в бак и оттуда насосом подавать в тепловую сеть (именно так и делали раньше на некоторых ТЭЦ)
2. Независимое присоединение систем ОВ не предполагает направление излишек воды обратно в сеть, иначе это уже зависимое присоединение.
3. Представьте ситуацию: в системе ОВ давление 90 м.в.ст., а в обратке ТС 20 м.в.ст., манометры на обратке стоят максимум на 60 м.в.ст., чтобы при рабочем режиме стрелка манометра была во второй трети шкалы. В момент залпового сброса воды из системы ОВ в обратку ТС манометры на обратке ТС достаточно быстро выйдут из строя. Да и у соседей по тепловой сети эти скачки будут, а при недостаточно ёмкости сети и на источнике тепла все приборы запляшут.
4. Сбрасывая излишек воды в закрытых системах теплоснабжения надо быть на 100% уверенным, что этот излишек вберут в себя расширительные баки, установленные на источнике тепла (котельная, ТЭЦ и т.д.). А для этого надо их просчитать, вот только кто даст исходные данные и будет потом проверять Ваш расчёт.
5. Даже если на ветке сброса установить узел учёта, то формально он будет противоречить "Правилам учёта тепловой энергии", т.к. там такие способы не рассматриваются в принципе.
6. Учитывая, что объём воды в системе ОВ постоянно меняется, то как долго проживёт регулирующий клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных