|
  |
Категория системы водоснабжения |
|
|
|
11.6.2013, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Здравствуйте! Проектирую систему водоснабжения 2 поселков общей численностью жителей менее 5000 чел., в одном из поселков расположена больница, детск. сад, школа и котельная. Запуталась с определением категории надежности: согласно СП п.7.4 для объединенных х/п и производственных водопроводов принять нужно 3 категорию, но у меня объединенная х/п и противопожарная сеть. В СП"источники наружного противопож. водоснабж." не дают градации по категориям (упоминается только объединенный водопровод предприятий-1 категории). И прописывается категория НС-при моей численности допускается 2. Какую все таки принять категорию системы? Можно ли принять категорию водоводов так же 2 (как и у НС)? Где то упоминалось, что категория водоснабжения больницы и садика (а может и котельной) должна быть 1, может кто подскажет в каких нормативах?
|
|
|
|
|
11.6.2013, 19:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Natal @ 11.6.2013, 18:19)  Здравствуйте! Проектирую систему водоснабжения 2 поселков общей численностью жителей менее 5000 чел., в одном из поселков расположена больница, детск. сад, школа и котельная. Запуталась с определением категории надежности: согласно СП п.7.4 для объединенных х/п и производственных водопроводов принять нужно 3 категорию, но у меня объединенная х/п и противопожарная сеть. В СП"источники наружного противопож. водоснабж." не дают градации по категориям (упоминается только объединенный водопровод предприятий-1 категории). И прописывается категория НС-при моей численности допускается 2. Какую все таки принять категорию системы? Можно ли принять категорию водоводов так же 2 (как и у НС)? Где то упоминалось, что категория водоснабжения больницы и садика (а может и котельной) должна быть 1, может кто подскажет в каких нормативах? 10.1 Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с 7.4. Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения. Примечания 1 При определении категорийности насосных станций противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, учитывать требования СП 8.13130.2009
Вот что говорит СП 8.13330.2012: 7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединен- ного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в при- мечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории.Примечание 1 п.4.1: 1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из ис-кусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопро-вода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопо-жарное водоснабжение; зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное про-тивопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий. Всё вышеприведённое касается только насосных станций Далее -----Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.---- здесь нет речи про пожаротушение. А вот далее самое остросюжетное)))) ----Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.-----вот ваше предложение из пункта 7.4 СП31 сама сеть у вас первой категории, т.к. перерыв в подаче воды для пожаротушения может быть не более 10 минут (время пожзапаса башни, необходимое для подготовки основного пожаротушения автопожподразделениями). В книге Журба М.Г. Водоснабжение (крутой трёхтомник, всем советую) написано про НС 2-ой категории – обслуживающие водопровод пункта с числом жителей от 5000 до 50000 чел, если подача воды на пожаротушение возможна и при временной остановке этих станций…. Я бы принял всё первой категории…правда описание системы вашей надо посмотреть... Хотя не скажу на 100%, ибо СП 8 уж очень смущает....
|
|
|
|
|
12.6.2013, 9:31
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Natal @ 11.6.2013, 17:19)  Здравствуйте! Проектирую систему водоснабжения 2 поселков общей численностью жителей менее 5000 чел., в одном из поселков расположена больница, детск. сад, школа и котельная. Запуталась с определением категории надежности: согласно СП п.7.4 для объединенных х/п и производственных водопроводов принять нужно 3 категорию, но у меня объединенная х/п и противопожарная сеть. В СП"источники наружного противопож. водоснабж." не дают градации по категориям (упоминается только объединенный водопровод предприятий-1 категории). И прописывается категория НС-при моей численности допускается 2. Какую все таки принять категорию системы? Можно ли принять категорию водоводов так же 2 (как и у НС)? Где то упоминалось, что категория водоснабжения больницы и садика (а может и котельной) должна быть 1, может кто подскажет в каких нормативах? В целом для системы водоснабжения – третья, для НС-2 подъема – вторая. Вы проектируете водоснабжение населенного пункта, а тот, кто будет проектировать водоснабжение больницы, садика – тот и будет для них определять категорию. Цитата(Водяной @ 11.6.2013, 19:25)  Далее -----Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.---- здесь нет речи про пожаротушение. Т.е. вы допускаете, что при первой или второй категории водопроводная сеть может не работать на пожар? Цитата(Водяной @ 11.6.2013, 19:25)  Я бы принял всё первой категории… Но такое решение - не просто запись в пояснительной записке. Это дополнительные затраты на водозабор и особенно на НС-2 подъема.
|
|
|
|
|
12.6.2013, 11:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
конечно допускаю и в этом пункте об этом и написано. есть понятие надёжности системы водоснабжения....система она состоит из частей - насосная, сеть, резервуары, скважины и т.п. ----Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.----- а этот пункт говорит о том, что если система 1 категории, то все элементы относятся к первой....но! есть исключения...когда при сбое в элементе, система сможет сохранить свою надёжность... Об этом говорит моя ссылка: В книге Журба М.Г. Водоснабжение (крутой трёхтомник, всем советую) написано про НС 2-ой категории – обслуживающие водопровод пункта с числом жителей от 5000 до 50000 чел, если подача воды на пожаротушение возможна и при временной остановке этих станций….
Я так понимаю, это возможно при сложных, насыщенных системах...
Сообщение отредактировал Водяной - 12.6.2013, 11:15
|
|
|
|
|
12.6.2013, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Да... Два противоположных мнения, вот и я запуталась. На счет НС тоже склоняюсь ко 2 категории, а вот на счет водоводов не определюсь никак. Действительно в СП при описании категорий не упоминается о объединенном х/п +пожарном, это и смущает. Но и в СП на пожаротушение градации нет. Читала еще федеральный закон о водоснабжении №284068-4 от 29 марта 2006г. статья 14 "4. Объединенные водопроводы, обеспечивающие подачу воды для противопожарных целей, относятся к первой категории."-но он похоже уже не действует, а мне нужно ссылаться на официальные документы. Больница, школа, д.сад и котельная давно существуют, раньше питались от 3 скважин, а теперь подключаю к магистральному водоводу. Так как не хватает напора и не обеспечивается расход-предусматривваю РЧВ+насосная станция, от которых уже и будут снабжаться поселки. В РЧВ будет храниться в том числе и 3-х часовой запас воды на пожаротушение. Очень хочется услышать третью точку зрения))))
|
|
|
|
|
12.6.2013, 12:30
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 12.6.2013, 11:11)  конечно допускаю и в этом пункте об этом и написано. Допускайте, ваше право. Однако вчитаемся в п.4.1 СП8 : «Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом». И где в СП8 описаны исключения из этого правила? Вообще тяжело представить себе город в 200 ÷ 500тыс.чел. с раздельным противопожарным водопроводом. Цитата(Водяной @ 12.6.2013, 11:11)  Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.----- Зачем это автору темы? У нее система водоснабжения 3 категории.
Сообщение отредактировал Spok_only - 12.6.2013, 12:30
|
|
|
|
|
12.6.2013, 12:37
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Natal @ 12.6.2013, 11:15)  а вот на счет водоводов не определюсь никак Под термином «водовод» вы подразумеваете и водопроводную распределительную сеть? Цитата(Natal @ 12.6.2013, 11:15)  В РЧВ будет храниться в том числе и 3-х часовой запас воды на пожаротушение. А в этот запас вы включили объем воды на 3 часа максимального водопотребления?
|
|
|
|
|
12.6.2013, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
"Вообще тяжело представить себе город в 200 ÷ 500тыс.чел. с раздельным противопожарным водопроводом."-если бы была такая численность, я бы приняла 1 категорию и не сомневалась. В СП 31. говориться об объединенных х/п и производственных системах! "А в этот запас вы включили объем воды на 3 часа максимального водопотребления?"-поселки будут питаться от тупикового магистрального водовода d1000, поэтому в РЧВ предусматриваю запас на внутренний +наружный пожар на 3 часа+аварийный запас на х/п в соответствии с таблицей СП 31. "Под термином «водовод» вы подразумеваете и водопроводную распределительную сеть? "-от насосной 2 водовода подвожу к существующей кольцевой сети поселков. Мне и нужно принять категорию этих водоводов.
|
|
|
|
|
12.6.2013, 19:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 12.6.2013, 13:30)  Допускайте, ваше право. Однако вчитаемся в п.4.1 СП8 : «Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом». И где в СП8 описаны исключения из этого правила? Вообще тяжело представить себе город в 200 ч 500тыс.чел. с раздельным противопожарным водопроводом.
Зачем это автору темы? У нее система водоснабжения 3 категории. 1) представить тяжело, это да... можно представить, что наши знания о применяемых системах не так обширны, как у составителей данной нормативки...почему не может быть хоз-питьевой и производственно-противопожарный, к примеру... я гадать не люблю... 2) 3 категория у неё не может быть...либо 1-я , либо 2-я....чётко написано - 7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединен- ного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории. ----Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.----- Третья вообще не рассматривается потому, что она не может относиться вообще к пожаротушению Можно так по смыслу дописать -----Элементы систем водоснабжения третьей категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение......Третья никогда не рассматривалась как категория для систем пожаротушения Т.е. пожаротушение приравнено однозначно к первой категории...и только в отдельных случаях допускают принимать второй категорией не вяжется всё это
Сообщение отредактировал Водяной - 12.6.2013, 19:46
|
|
|
|
|
12.6.2013, 19:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 1. Настоящий Федеральный закон, принятый в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ "О техническом регулировании", является техническим регламентом и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к следующим объектам технического регулирования: - воде, находящейся в системах водоснабжения; - централизованным, нецентрализованным и автономным системам водоснабжения; - водозаборным сооружениям.
Статья 10. Категории систем централизованного водоснабжения и водопроводов В зависимости от степени обеспечения среднемесячной подачи воды централизованные системы водоснабжения и их элементы - водопроводы - подразделяются на три категории. Выделяются централизованные системы водоснабжения и водопроводы первой, второй и третьей категории.
Статья 14. Категории водопроводов централизованных систем водоснабжения 1. Категория водопроводов централизованных систем водоснабжения определяется в зависимости от их функционального назначения в системе централизованного водоснабжения. К водопроводам различных категорий применяются требования, установленные для соответствующей категории централизованной системы водоснабжения. 2. Объединенные хозяйственно-бытовые, питьевые и производственные водопроводы поселений с численностью населения: более 50 тысяч человек - относятся к первой категории; от 5 до 50 тысяч человек - относятся ко второй категории; менее 5 тысяч человек - относятся к третьей категории; 3. Сельскохозяйственные групповые водопроводы относятся к первой категории. 4. Объединенные водопроводы, обеспечивающие подачу воды для противопожарных целей, относятся к первой категории.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 8:59
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Да ладно, пусть будет по вашему. Нету желания еще и Законы другого государства изучать
|
|
|
|
|
13.6.2013, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Ну в общем спасибо за внимание к теме и подсказки. Подитожу: приняла НС-второй категории, а водоводы -1. Посмотрим, что водоканал скажет
|
|
|
|
|
13.6.2013, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Natal @ 13.6.2013, 10:29)  Подитожу: приняла НС-второй категории, а водоводы -1. А разве так бывает?
|
|
|
|
|
13.6.2013, 14:27
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.6.2013, 11:51)  А разве так бывает? Так и я о том гутарю  Хорошо, что насосную к первой категории не отнесла. А водоводам (с термином не совсем согласен, но это второстепенно) — им по барабану, хоть к первой, хоть к третьей
|
|
|
|
|
13.6.2013, 17:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 13.6.2013, 15:27)  Так и я о том гутарю  Хорошо, что насосную к первой категории не отнесла. А водоводам (с термином не совсем согласен, но это второстепенно) — им по барабану, хоть к первой, хоть к третьей  несгибаемой Вы воли человек)))))
|
|
|
|
|
14.6.2013, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Все тот же п.7.4 "Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения."-я так понимаю, что можно дать разные категории НС и сети
|
|
|
|
|
14.6.2013, 8:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Natal @ 14.6.2013, 7:41)  Все тот же п.7.4 "Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения."-я так понимаю, что можно дать разные категории НС и сети Вернемся к истокам. 1. СНиП 2.04.02-84* п.7.1. Прим.1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории. Согласно Переченю национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п.7.1 СНиП 2.04.02-84* является обязательным. 2. Что есть категория сети и где об этом почитать? В СНиПе упоминаются категории систем в разделе 8, но речь не о сети, а о всей системе в целом.
|
|
|
|
|
14.6.2013, 9:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 13.6.2013, 17:06)  несгибаемой Вы воли человек))))) Из-за чего и «получаю по шапке» иногда, но вряд ли изменюсь  Как вспомню состояние систем водоснабжения во всех райцентрах моей области (а их и к третьей нельзя отнести), так сразу же начинаю завидовать жителям поселков, водоснабжением которых занимается автор темы
|
|
|
|
|
14.6.2013, 9:20
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 8:57)  Вернемся к истокам. 1. СНиП 2.04.02-84* п.7.1. Прим.1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории. А почему не обращаем внимание на прим.2 к этому же пункту?
|
|
|
|
|
14.6.2013, 10:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 14.6.2013, 9:20)  А почему не обращаем внимание на прим.2 к этому же пункту? Потому что это - не наш случай, у автора наружное пожаротушение принято от гидрантов, а не напрямую из емкостей (резервуаров, водоемов). Ссылка в прим. 2 на пп.9.29-9.33, в которых описывается пожаротушение непосредственно из емкостей, исключает гидранты. Тогда возникает вопрос, что за насосные относятся к прим.2? Видимо внутрянка, не сталкивался. Допустим я не прав. Рассмотрим ситуацию: один и тот же поселок до 5 тыс. чел. Рассматриваем 2 варианта: 1. Пожаротушение из резервуаров с НС (по прим.2 - 2 кат.). 2. Пожаротушение от кольцевой сети с повысительной НС (под прим.2 не попадает - 1 кат). Где логика?
|
|
|
|
|
14.6.2013, 12:01
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 10:30)  Потому что это - не наш случай, у автора наружное пожаротушение принято от гидрантов, а не напрямую из емкостей (резервуаров, водоемов). Не согласен. Наш случай. Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 10:30)  Ссылка в прим. 2 на пп.9.29-9.33, в которых описывается пожаротушение непосредственно из емкостей, исключает гидранты. Согласен. Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 10:30)  Тогда возникает вопрос, что за насосные относятся к прим.2? Видимо внутрянка, не сталкивался. Допустим я не прав. Не допустим, а точно! В СНиПе 2.04.02 - требования к наружке, хотя внутрянка иногда и ссылается на него. Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 10:30)  Рассмотрим ситуацию: один и тот же поселок до 5 тыс. чел. Рассматриваем 2 варианта: 1. Пожаротушение из резервуаров с НС (по прим.2 - 2 кат.). Не четко описываете этот вариант. Если (то, что я думаю) пожаротушение из пожрезервуаров , которые будут разбросаны по всему поселку через 150 ÷ 200м, то тушение от них будет осуществлятся автонасосами или мотопомпами . Тут разговор о НС не к месту. Или вы предлагаете запроектировать на поселки отдельную систему В2? Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 10:30)  2. Пожаротушение от кольцевой сети с повысительной НС (под прим.2 не попадает - 1 кат). Где логика? Как раз и попадает – 2 категория ( ПО СНиП И СП ). И мои проекты с таким решением экспертизу прошли. Но, может уровень у нашего эксперта не тот
Сообщение отредактировал Spok_only - 14.6.2013, 12:02
|
|
|
|
|
14.6.2013, 12:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 12.6.2013, 10:31)  В целом для системы водоснабжения – третья, для НС-2 подъема – вторая. Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч. Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч. Как вы будете осуществлять пожаротушение при неработающей сети?
Сообщение отредактировал Водяной - 14.6.2013, 12:54
|
|
|
|
|
14.6.2013, 14:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 14.6.2013, 12:53)  Как вы будете осуществлять пожаротушение при неработающей сети? Вспомним, что в РЧВ (даже при третьей категории) предусматривается неприкосновенный пожарный запас, в который кроме объема воды на пожаротушение включается объем воды на 3 часа максимального водопотребления в сутки максимального водопотребления. И этот запас хранится (не срабатывается) в РЧВ при любом нарушении водоснабжения. А теперь рассмотрим нашу систему водоснабжения ( как мне кажется) 3 категории: - два РЧВ с неприкосновенным пожарным запасом; - НС2 второй категории по надежности водоснабжения (ну и по электроснабжению соответственно); - 2 всасывающие линии от РЧВ к НС2; - 2 напорные линии от НС2 к кольцевой водопроводной сети. Какие могут быть проблемы с пожаротушением? Если будут, так точно такие, как при первой и второй. Для чего НС2 в системах водоснабжения третьей категории переводится на вторую? Да потому, что при второй категории НС обязательно 2 всасывающие и 2 напорные линии и этим все сказано!
|
|
|
|
|
14.6.2013, 14:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 14.6.2013, 15:25)  Вспомним, что в РЧВ (даже при третьей категории) предусматривается неприкосновенный пожарный запас, в который кроме объема воды на пожаротушение включается объем воды на 3 часа максимального водопотребления в сутки максимального водопотребления. И этот запас хранится (не срабатывается) в РЧВ при любом нарушении водоснабжения. А теперь рассмотрим нашу систему водоснабжения (как мне кажется) 3 категории: - два РЧВ с неприкосновенным пожарным запасом; - НС2 второй категории по надежности водоснабжения (ну и по электроснабжению соответственно); - 2 всасывающие линии от РЧВ к НС2; - 2 напорные линии от НС2 к кольцевой водопроводной сети. Какие могут быть проблемы с пожаротушением? Если будут, так точно такие, как при первой и второй.
Для чего НС2 в системах водоснабжения третьей категории переводится на вторую? Да потому, что при второй категории НС обязательно 2 всасывающие и 2 напорные линии и этим все сказано! интересно))) а чем отличается по вашей логике сеть первой категории от третьей?
|
|
|
|
|
14.6.2013, 15:02
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 14.6.2013, 14:39)  интересно))) а чем отличается по вашей логике сеть первой категории от третьей? - обеспеченностью уровней воды для поверхностных водозаборов; - количеством резервных скважин на водозаборе; - числом водоводов к РЧВ (про 3 – допускается один); - насосные - только 1 категории; - величиной снижения подачи воды на хоз-питевые нужды во время восстановления пожарного запаса; - запись в п.4.4 – цитировать не буду.
|
|
|
|
|
14.6.2013, 15:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 14.6.2013, 16:02)  - обеспеченностью уровней воды для поверхностных водозаборов; - количеством резервных скважин на водозаборе; - числом водоводов к РЧВ (про 3 – допускается один); - насосные - только 1 категории; - величиной снижения подачи воды на хоз-питевые нужды во время восстановления пожарного запаса; - запись в п.4.4 – цитировать не буду. не убедительно...не видно различий конкретно для нашего случая... зачем делать насоску с двумя вводами, два ввода электрики, насосный резерв, и т.п., когда можно на сутки воду останавливать и не подавать?
Сообщение отредактировал Водяной - 14.6.2013, 15:19
|
|
|
|
|
14.6.2013, 16:12
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 14.6.2013, 15:08)  зачем делать насоску с двумя вводами, два ввода электрики, насосный резерв, и т.п., когда можно на сутки воду останавливать и не подавать? На сутки - только для населения. а для пожара - полная готовность!
|
|
|
|
|
14.6.2013, 21:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 14.6.2013, 17:12)  На сутки - только для населения. а для пожара - полная готовность! э-э нет...так не пойдёт...сеть одна
Сообщение отредактировал Водяной - 14.6.2013, 21:14
|
|
|
|
|
14.6.2013, 23:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В прим.2 "допускается" ко 2 категории. Сами же утверждаете Цитата(Spok_only @ 14.6.2013, 16:12)  ...для пожара - полная готовность! и при этом насосную хотите оставить без АВР. И горите населения менее 5000 чел, пока дежурный электрик переключит вручную вводы.
|
|
|
|
|
15.6.2013, 9:35
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2013, 23:08)  и при этом насосную хотите оставить без АВР. И горите населения менее 5000 чел, пока дежурный электрик переключит вручную вводы. Вы о чем? При второй – два ввода, при первой – два независимых источника питания. И при первой и при второй – АВР. Если второй источник питания недалеко - делаем НС2 первой категории, такое не запрещено, но в целом система водоснабжения, как мне кажется, так и останется третьей категории. Вспомним, как определяется индекс производительности семерки – по самому низшему индексу комплектующего компьютер оборудования. Так и в нашем случае – если автор темы подключил свою систему водоснабжение к тупиковому водоводу Ду1000 или к кольцевому ДУ1000, но к РЧВ потянул водовод в одну нитку – это и будет основанием считать в целом систему водоснабжение поселков третьей категории. А если финансирование не из бюджета – проектируем все по первой, пусть только в задании на проектирование это укажут.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|