|
  |
Категория системы водоснабжения |
|
|
|
8.5.2014, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42513

|
Нет, предусматривается только противопожарное водоснабжение. Просто тут начали говорить про разделение систем и т.п, а меня смущает следующее: В СП 8 В главе про требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного ПТ есть п.9.6, в котором указывается про дополнительный объем, если наполнение осуществляется по одному водоводу. СНиП 2.04.02-84 п.5.13 Количество резервных скважин следует принимать по табл.10 Спасибо за внимание к этому вопросу
|
|
|
|
|
8.5.2014, 10:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
1. Если вы считали объем резервуаров на пожаротушение без учета пополнения во время пожаротушения, то можно на наполнение брать 1 водопровод. 2. Нужно проверить, укладываетесь ли вы в норму восполнения противопожарного запаса от одной скважины. 3. Количество резервных скважин принимаете по СНиП 2.04.02-84 п.5.13. В вашем случае 3 категория - 1 резервная.
|
|
|
|
|
8.5.2014, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42513

|
Ну пробных прокачек пока не было, предварительно (по мнению геологов) дебит одной скважины за сутки перекрывает потребный объем, необходимый на восполнение противопожарного запаса. а СНиПу получается, что одной скважиной не обойтись.. (там в моем случае для любой категории требуется одна резервная) Хотя я часто видел одну скважину без резервирования.
|
|
|
|
|
6.6.2014, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Добрый день!!
В СНиП 3.05.05-84 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ" говорится: "4.11. Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов неразрушающими методами в процентах к общему числу стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка), должен составлять для трубопроводов:
Рy свыше 10 МПа (100 кгс/см2) 100
I категории 20
II " 10
III " 2
IV " 1" Как понять и где смотреть категорийность трубопровода?
В моем случае рассматривается трубопровод оборотной охлажденной воды и трубопровод оборотной горячей воды...
Сообщение отредактировал dvinnn - 6.6.2014, 11:01
|
|
|
|
|
23.7.2015, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70590

|
Коллеги, позвольте оживить тему и помочь объяснить человеку из ПТО заказчика такую вещь.
Здание ТЦ, без производства. (строительный магазин)
Выполнен ввод водопровода одной трубой, только хоз.питьевые нужды.
Получено замечание: "При прокладке водовода в одну линию должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.п. 8.3 и п.п. 9.6 СНиП 2.04.02-84*. Как будет во время аварии обеспечена подача воды на хозяйственно-питьевые нужды?"
Мой ответ: согласно СП 30.13330.2012 пункт 5.4.2. допускается устройство одного ввода без резервирования. Считаю, что ссылка на п.п. 8.3 и п.п. 9.6 СНиП 2.04.02-84 для нашего здания не актуальна, т.к. мы проектируем "ввод водопровода", а не "водовод". Резервуары не требуются, т.к. допускается перебой подачи воды на период аварии.
Можем ли как-то подкрепить ссылкой на соответствующий нормативный документ? На основании чего мы должны делать или не делать резервуары хоз.питевого запаса воды. Предполагаю это должно быть связано с категорией водоснабжения здания, но не смог найти четкий перечень.
Благодарю за ответ))
|
|
|
|
|
24.7.2015, 9:31
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Maks Popov @ 23.7.2015, 15:32)  Считаю, что ссылка на п.п. 8.3 и п.п. 9.6 СНиП 2.04.02-84 для нашего здания не актуальна, т.к. мы проектируем "ввод водопровода", а не "водовод". Ответ правильный. Жаль мне тех «спецов», для которых водовод и водопроводная сеть одно и тоже. Ну а тех «специалистов», для которых ввод в здание и водовод — это одно и тоже, надо гнать поганой метлой с работы за такие замечания. Ввод в здание — это внутрянка и на него действие СНиП 2.04.02 не распространяется.
|
|
|
|
|
24.7.2015, 10:04
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Я в шоке вообще))))) Что только не бывает в нашей стране...
п.7.4 СП 31 - менее 5 тысяч человек - категория надежности 3
Перерыв на 24 часа для ремонта сетей. Снижение подачи на 15 суток.
Ну про водоводы вообще как-то обсуждать даже грешно)))
|
|
|
|
|
24.7.2015, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Может быть, зак просто хочет резерв, только стесняется нормально попросить (приказать).
|
|
|
|
|
24.7.2015, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70590

|
Вопрос решили в мою пользу, но каждый остался при своем мнении. Непробиваемый человек)
|
|
|
|
|
11.2.2016, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244382

|
Добрый день! В приложенном файле изображена схема строительства водоводов и ВНС, для водоснабжения нескольких поселков. Возник вопрос: возможна ли прокладка водовода в одну линию для водоснабжения поселка с числом жителей 1141 чел. (на схеме данный участок обозначен зеленым цветом)? Данный водовод подключается к РЧВ на площадке размещения ВНС. Объем РЧВ будет включать расходы на пожаротушение, +70% среднечасового потребления на время устранения аварии на сети. В данном случае водовод будет относится к III категории?
|
|
|
|
|
11.2.2016, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244382

|
В старых темах никто не отвечает?
|
|
|
|
|
12.2.2016, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
У Вас везде пожаротушение?
|
|
|
|
|
12.2.2016, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Makusim Все зависит от того предусмотрен ли в РЧВ данного поселка аварийный запас и в каком объеме, а также категории насосной станции которая подает воду по этому участку.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 12.2.2016, 10:21
|
|
|
|
|
7.3.2016, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102618

|
Добрый день. Запроектирована система наружного хозпротивопожарного водоснабжения производственного корпуса (один ввод в корпус диаметром 80 мм, внутри корпуса 2 пожарных крана + аварийный душ). Проектируемый трубопровод запитан от существующей кольцевой сети (длина ввода 50 метров) и от той же точки подключения запитана градирня (идёт подпитка градирни). Вся существующая система водоснабжения на заводе относится к I категории. От экспертизы пришли замечания: 1. указать категорию проектируемых сетей систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды, надежности действия и классы по степени ответственности. Меня терзают сомнения: разве водопроводная сеть категорируется? Насколько я понимаю, категории принимаются для водозаборов, водоводов, резервуаров и насосных станций или я не права?
|
|
|
|
|
23.3.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661

|
Цитата(Tanna @ 7.3.2016, 12:25)  Добрый день. Запроектирована система наружного хозпротивопожарного водоснабжения производственного корпуса (один ввод в корпус диаметром 80 мм, внутри корпуса 2 пожарных крана + аварийный душ). Проектируемый трубопровод запитан от существующей кольцевой сети (длина ввода 50 метров) и от той же точки подключения запитана градирня (идёт подпитка градирни). Вся существующая система водоснабжения на заводе относится к I категории. От экспертизы пришли замечания: 1. указать категорию проектируемых сетей систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды, надежности действия и классы по степени ответственности. Меня терзают сомнения: разве водопроводная сеть категорируется? Насколько я понимаю, категории принимаются для водозаборов, водоводов, резервуаров и насосных станций или я не права? Пожалуй уже поздно, но все же интересно, что вы ответили? У меня такое же замечание Я думаю так: согласно п. 15.9 СП 31 таблица 27 - п. 7 Водопроводные сети, колодцы относятся к третьей категории. Также, в п. 7.4 написано: "Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории." Я думаю, что и для третьей категории аналогично это требование. Также, согласно п 7.6 СП 31 , если появляются пожарные нужды, то категорировать сети уже нужно по СП 8. В СП 8 я ничего не нашла про категории сетей. Только про насосные станции. Может плохо искала... Ну зато тут уже очевидно: "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается ( допускается, то есть можно отнести, а можно и нет) относить ко II категории." Следовательно я сделала вывод, что если сеть расчитывается как объединенная хоз-противопожарная, то категория будет первая у всех элементов сети.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 15:37
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Lena Igorevna @ 23.3.2016, 10:35)  "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается ( допускается, то есть можно отнести, а можно и нет) относить ко II категории." Да не совсем так, по степени обеспеченности подачи воды «можно отнести» ко II категории только в том случае, если для насосной станции по объективным причинам не возможно обеспечить I категорию надежности электросноабжения согласно ПУЭ. А если возможно — то только I категория.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661

|
Цитата(Spok_only @ 23.3.2016, 17:37)  Да не совсем так, по степени обеспеченности подачи воды «можно отнести» ко II категории только в том случае, если для насосной станции по объективным причинам не возможно обеспечить I категорию надежности электросноабжения согласно ПУЭ. А если возможно — то только I категория. Понятно
|
|
|
|
|
5.2.2020, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Подниму тему. Как все таки определить категорийность НС и количество резервных насосов совмещенной насосной станции хп +пожар на внутренний водопровод отдельного здания. СП 8 относится к насосным станциям которые подают воду в сеть гидрантов и на группу зданий, и есть четкая зваисимость категории от этажность и расхода на наружное пожаротущение. СП 10 нет никаких ссылок на категории водоснабжения и количество резервных насосов. Законна ли схема "2 раб +1 рез" на совмещенную группу ВПВ+хп на отдельное здание?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.2.2020, 9:48
|
|
|
|
|
5.2.2020, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(MEX-74 @ 5.2.2020, 9:45)  Подниму тему. Как все таки определить категорийность НС и количество резервных насосов совмещенной насосной станции хп +пожар на внутренний водопровод отдельного здания. СП 8 относится к насосным станциям которые подают воду в сеть гидрантов и на группу зданий, и есть четкая зваисимость категории от этажность и расхода на наружное пожаротущение. СП 10 нет никаких ссылок на категории водоснабжения и количество резервных насосов. Законна ли схема "2 раб +1 рез" на совмещенную группу ВПВ+хп на отдельное здание? уже писал свое мнение на основании СП 10.13130.2009 п.4.2.7 примечание 2: 2+1 рабочих плюс резервный равный суммарному потребному расходу на хозпит и ВПВ, включаемый по падению давления и работающий как все пожарные - без автоматики, на полную до момента ручного отключения.
|
|
|
|
|
7.2.2020, 9:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Данная установка работает в двух режимах - питьё и пожар. Аналог обычной районной насосной станции с насосами типа Д в ряд. Только в данном случае установка бустерная. Смотрим категорию по питью - 3. Смотрим таблицу 23 - 1 резервный. Смотрим категорию по пожару - 1. Смотрим таблицу 23 - 2 резервных. Чем отличается первая от второй при пожаре? Вторая - для объектов в примечании п.4.1 СП 8.13130.2009. Чем отличается первая от второй при пожаре - п. 4.2.10 СП 10.13130.2009. Потому что переключение электропитания важный момент.
|
|
|
|
|
16.2.2020, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 10:28)  Смотрим категорию по питью - 3. Смотрим таблицу 23 - 1 резервный. Смотрим категорию по пожару - 1. Смотрим таблицу 23 - 2 резервных. По пожару - 1 резервный.
|
|
|
|
|
17.2.2020, 14:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 16.2.2020, 9:35)  По пожару - 1 резервный. При установке только пожарных насосов. Если насосная объединенная первой категории, то получается два резервных на борту должно стоять.
Сообщение отредактировал Водяной - 17.2.2020, 14:56
|
|
|
|
|
17.2.2020, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Если насосная объединенная первой категории, то получается два резервных на борту должно стоять. Тогда все сходится, объединенная группа х/п+пожар это 2раб+1рез: в режиме только х/п это 1 раб+2 рез, т.к. 1 насос обеспечивает х/п, в режиме пожар это 2 раб+1рез, т.к. 2 насоса обеспечивает х/п+пожар. 4.27 СП 10 "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды".
Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.2.2020, 21:56
|
|
|
|
|
18.2.2020, 12:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 17.2.2020, 21:40)  Тогда все сходится, объединенная группа х/п+пожар это 2раб+1рез: в режиме только х/п это 1 раб+2 рез, т.к. 1 насос обеспечивает х/п, в режиме пожар это 2 раб+1рез, т.к. 2 насоса обеспечивает х/п+пожар. 4.27 СП 10 "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды". Не просто пожар, а пожар+питье! Не всё так просто. п.7.4 и п.7.5. СП 8.131310.2009 разъясняет. И, если по питье всё понятно, то с пожаром всё очень туманно... Один резервный можно только для чисто противопожарных насосов или систем с высоким давлением.
Сообщение отредактировал Водяной - 18.2.2020, 12:51
|
|
|
|
|
18.2.2020, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Водяной @ 18.2.2020, 12:50)  Не просто пожар, а пожар+питье! Не всё так просто. п.7.4 и п.7.5. СП 8.131310.2009 разъясняет. И, если по питье всё понятно, то с пожаром всё очень туманно... Один резервный можно только для чисто противопожарных насосов или систем с высоким давлением. но ведь сп 8 это для наружных источников водоснабжения. странно было бы, что бы 2 резервных насоса было для района города с населением в 100тыс человек и более или нефтяного предприятия и так же 2 резервных для одного здания.
|
|
|
|
|
18.2.2020, 15:36
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(jiexawcr @ 18.2.2020, 13:05)  но ведь сп 8 это для наружных источников водоснабжения. странно было бы, что бы 2 резервных насоса было для района города с населением в 100тыс человек и более или нефтяного предприятия и так же 2 резервных для одного здания. А насосная может быть для наружного пожаротушения и внутреннего для одного здания, такое тоже бывает. И здесь было недавно.
|
|
|
|
|
5.3.2020, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата(Водяной @ 18.2.2020, 15:36)  А насосная может быть для наружного пожаротушения и внутреннего для одного здания, такое тоже бывает. И здесь было недавно. Не уверен, что может. Запрещается кольцовка наружных сетей внутренними сетями. Никогда экспертиза не пропускала такую встройку
|
|
|
|
|
18.3.2020, 16:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Никитос @ 5.3.2020, 11:29)  Не уверен, что может. Запрещается кольцовка наружных сетей внутренними сетями. Никогда экспертиза не пропускала такую встройку Не понял. Почему не может быть. И отдельно-стоящая, и встроенная (просто сложнее из-за степени огнестойкости)... Да и какая разница. Она может быть отдельно-стоящая и на два здания. Но это не значит, что она становится прям сильно более ответственнее, чем для одного.
|
|
|
|
|
16.12.2021, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610

|
Здравствуйте, коллеги! Подошел проект реконструкции насосной станции в составе водозаборных сооружений. В насосной 4 агрегата двумя группами (1-раб., 1-рез.). Первая группа занимается перекачкой воды от горизонтальных отстойников к фильтровальному блоку. Насосы второй группы - промывные, перекачивают воду от РЧВ к фильтровальному блоку. Водоснабжение городка (22 тыс.жит.) - двумя линиями, самотеком от РЧВ. Водопровод - объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. В РЧВ должны храниться аварийный и пожарный объем воды.
Вопрос - к какой категории "по степени обеспеченности подачи воды" следует отнести насосную?
|
|
|
|
|
16.12.2021, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610

|
Добавлю, пожалуй, и схему. Это единственное, что нашлось. Подача в город двумя линиями; одна из них производственная, идёт минуя водоочистные сооружения. Проект разрабатывался (вероятно) в начале 60-х годов.
Прикрепленные файлы
Схема.jpg ( 187,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|