> Пожаротушение ТРВ из резервуара, обработка воды в резервуаре- нужна ли?
fantomas_1954
сообщение 11.6.2013, 23:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Есть тема. Пожаротушение ТРВ водой из пожрезервуара.
Вопрос- надо ли обрабатывать воду в нем во избежание засорения распылителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.6.2013, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Что Вы подразумеваете под обработкой?
Что за ТРВ: низкого или высокого давления?
Что за резервуар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 13.6.2013, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Предполагается АУП-ТРВ высокого давления с забором из металлических пож. резервуаров, расположенных в подвале. В резервуарах возможно образование водорослей и биообрастаний, к-рые могут засорить фильтрующие элементы распылителей.

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 13.6.2013, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.6.2013, 16:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Можно поставить сетку на всасывающей трубе из резервуара, типа http://www.atcmtanks.org.uk/pdfs/Vortex%20Inhibitors.pdf. А можно поставить (добавить) фильтр на подводящем или питающем тр-де.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 13.6.2013, 16:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(BTS @ 13.6.2013, 17:04) *
Можно поставить сетку на всасывающей трубе из резервуара, типа http://www.atcmtanks.org.uk/pdfs/Vortex%20Inhibitors.pdf. А можно поставить (добавить) фильтр на подводящем или питающем тр-де.

этот девайс действительно не помешает т.к. препятствует подсосу воздуха, увеличивая полезный объем резервуара, но не уничтожают водоросли и прочую мелкую тварь, к-рая засоряет фильтры. В них отверстия сетки в 5 раз мельче, чем диаметр распылителей!
Мне видится что-то типа химводоочистки оборотки с хлорированием, обработкой купоросом и триполифосфатом натрия. Плюс циркуляционный насосик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.6.2013, 8:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
В них отверстия сетки в 5 раз мельче, чем диаметр распылителей!

Для ТРВ низкого давления нужен фильтр с ячейкой не более 1 мм, а у Вас для высокого - 2 мм выходит. Толку с такого фильтра?

Цитата
Мне видится что-то типа химводоочистки оборотки с хлорированием, обработкой купоросом и триполифосфатом натрия.

Кто этим регулярно будет заниматься? В России живём.

Я бы смотрел в сторону полиэтиленовых резервуаров + циркуляция воды.

Неужели на объекте всё так плохо с водой, что город даже ТРВ обеспечить не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 14.6.2013, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Sindarkon @ 14.6.2013, 9:28) *
Для ТРВ низкого давления нужен фильтр с ячейкой не более 1 мм, а у Вас для высокого - 2 мм выходит. Толку с такого фильтра?


Кто этим регулярно будет заниматься? В России живём.

Я бы смотрел в сторону полиэтиленовых резервуаров + циркуляция воды.

Неужели на объекте всё так плохо с водой, что город даже ТРВ обеспечить не может?

С водой все в порядке, по ТУ город обеспечивает пожарный расход! НО! Это немецкий проект и по условиям страховой фирмы немцы ставят, на всякий пожарный, резервуар(м.б. и полиэтиленовый) на 15 минутный запас ПТ, а уж потом из города. Вчера все же убедили их делать циркуляцию бачной воды с водоподготовкой!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.6.2013, 16:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А вот что придумали энергетики для своей эксплуатации:

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

РД 34.49.501-95

5.3.4. Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, могущих забить трубопроводы, дозировочные шайбы и оросители.

5.3.5. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г извести на 1 м воды.

5.3.6. Заменять воду в резервуаре необходимо ежегодно в осеннее время. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара очищаются от грязи и наростов, поврежденная окраска восстанавливается или полностью обновляется.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 14.6.2013, 19:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Большое спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных