Ужас в том, что нет ТЗ :-( Есть только ситуационный план на местности и размеры помещения с боксами. Ещё предоставили список марок автомашин. По СНиПу 41-му "следует предусматривать" 7.7.1 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: а) у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б); По СНиП 21-02-99 ничего; но по ВСН 01-85 4.6. Наружные ворота помещений хранения, постов ТО и ТР подвижного состава следует оборудовать воздушно-тепловыми завесами в районах со средней расчетной температурой наружного воздуха -15 °С и ниже при следующих условиях: ... при количестве 20 и более въездов и выездов в час, приходящихся на одни ворота в помещении хранения подвижного состава, кроме легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; ... Включение и выключение воздушно-тепловых завес должно осуществляться автоматически. В СРАВНЕНИИ С 41-М СНиПом, где указывается в СМЕНУ (явно откроются ворота больше 5-ти раз), в ВСН указано в ЧАС (20 в час не откроются). Так вот и на что ссылаться???
|