> Существующий напор
Персона
сообщение 13.6.2013, 10:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Доброе время суток всем!!!Подскажите, пожалуйста, как посчитать требуемый напор в сети системы водоснабжения??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.6.2013, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20621
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Персона @ 13.6.2013, 13:59) *
Доброе время суток всем!!!Подскажите, пожалуйста, как посчитать требуемый напор в сети системы водоснабжения??

Если во внутренниих-см СНиП 2.04.01-85* (п. 12.10).
Для определения свободных напоров всистеме наружного водопровода-см СНиП 2.04.02-84 (п.п. 2.26-2.30)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 15.6.2013, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Судя по расшифровае темы, Вас интересует какой напор считать гарантированным? Если так, то в Москве мы принимаем для хоз-питья существующий (по ТУ), а для пожара 10м. Так как сейчас в ТУ перестали давать гарантийный напор, а только max и min существующий (фактический). Хотя, на одном объекте, где по ТУ было 55(45) мы приняли 45 и для пожара, т.к. в Мосводопр-де дали справку, что они гарантируют этот напор на ближайшие 5 лет

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 15.6.2013, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 17.6.2013, 8:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



А напор для внутреннего пожаротушения как считается?какая формула?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.6.2013, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Я надеюсь вы студент, а не инженер проектировщик...

Ответ на ваш вопрос в СНиПе и в справочниках проектировщика. Да много где, это азы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.6.2013, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(fantomas_1954 @ 15.6.2013, 9:49) *
Судя по расшифровае темы, Вас интересует какой напор считать гарантированным? Если так, то в Москве мы принимаем для хоз-питья существующий (по ТУ), а для пожара 10м. Так как сейчас в ТУ перестали давать гарантийный напор, а только max и min существующий (фактический). Хотя, на одном объекте, где по ТУ было 55(45) мы приняли 45 и для пожара, т.к. в Мосводопр-де дали справку, что они гарантируют этот напор на ближайшие 5 лет

Сейчас Мосгорэкспертиза требует , чтобы минимальный напор всегда принимали в качестве гарантированного.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77964
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2013, 12:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20621
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Персона @ 17.6.2013, 11:27) *
А напор для внутреннего пожаротушения как считается?какая формула?

Если для системы АУПТ (автоматического пожаротушения)-читаем СП 5.13130-2009 (Приложение В).
Если для противопожарного водопровода (внутреннего)- считаем как для обычного водопровода: линейные потери (ixL) плюс местные сопротивления, полюс необходимый напор у пожарного крана и проч. (см СНиП 2.04.01-85*)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.6.2013, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных