> Подключение трех домов от одной опоры сип кабельной линией.
IVANERMOLIN
сообщение 14.6.2013, 11:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168164



Ситуация такая. Проектируется коттеджный поселок. Электроснабжение - воздушка 4х120 сип. От одной опоры нужно запитать три рядом стоящих дома, кабельным вводом. Как вообще это реализовать? 3 кабеля от СИП в трубе по столбу? Или кабель от СИП, потом ящик с автоматами и от него к домам??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 17.6.2013, 7:25
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



С учетом того, что Энергосбыт в частном секторе все чаще требует учет вне дома - разумнее опуск от СИП до щита на столбе, в щите счетчики и автоматы домов, и уже от щита к домам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IVANERMOLIN
сообщение 17.6.2013, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168164



Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.6.2013, 8:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48) *
Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...

так сделайте три отпайки и ящики поставьте на домах, а не на столбе. Отпайки делайте тем же сечением, что и магистральная линия.

или как вариант, поставте на столбе ящик с автоматами, а возле дома счетчики и узо с автоматами. Тогда сечения кабелей к домам можно уменьшить до необходимого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 18.6.2013, 13:03
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



huh.gif
Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48) *
Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...

1) трехфазный счетчик АББ имеет ширину в 4 модуля, Нева и СЭТ с PLC модемом - 6,5 модулей.
2) вместо "УЗО и автомата" можно поставить диф.автомат (4-5 модулей).

Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов.

Или, как вариант, повесить три щита КДЕ-3, благо они маленькие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IVANERMOLIN
сообщение 20.6.2013, 16:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168164



Склоняюсь конечно к Kaedre... А то заказчик не хочет чтоб на фасаде вообще какие то ящики висели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 20.6.2013, 21:26
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48) *
Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...

А разве ввод 3-фазный не требует наличия технических условий от владельца сетей. Он Вам и напишет чего нужно поставить и где, и границы определит.


Цитата(ailcat @ 18.6.2013, 14:03) *
Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов.


А какой ток КЗ допустим для такого ВРУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 21.6.2013, 4:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ailcat @ 18.6.2013, 17:03) *
huh.gif
1) трехфазный счетчик АББ имеет ширину в 4 модуля, Нева и СЭТ с PLC модемом - 6,5 модулей.
2) вместо "УЗО и автомата" можно поставить диф.автомат (4-5 модулей).

Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов.

Или, как вариант, повесить три щита КДЕ-3, благо они маленькие...

ИМХО на улицу лучше металлический.
И где в Вашей схеме коммутирующий аппарат перед счетчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 24.6.2013, 7:09
Сообщение #9


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



АВ - это, если что, "автоматический выключатель" smile.gif

UPD:
Про "на улицу лучше металлический" - согласен, но навскидку они только до IP54, а не столбе надо хотя бы IP65, а лучше IP67...

Сообщение отредактировал ailcat - 24.6.2013, 7:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 24.6.2013, 7:16
Сообщение #10


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(wild @ 20.6.2013, 22:26) *
А разве ввод 3-фазный не требует наличия технических условий от владельца сетей. Он Вам и напишет чего нужно поставить и где, и границы определит.
Для индивидуального дома до 15 кВт - не требуется, только разрешение на подключение.
Ну и далеко не факт, что владелец сетей будет требовать что поставить и где. Обычно их условия ограничиваются "автомат защиты не выше..." или "предохранители номиналом...".


Цитата(wild @ 20.6.2013, 22:26) *
А какой ток КЗ допустим для такого ВРУ?

4,2 кА в Каедре бабахает без последствий (вводной аппарат ABB S203, козу умудрились устроить прям на его выходе)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных