Отключение вентиляции и кондиционирования при пожаре, Прошу разъяснить... |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
30.10.2006, 11:24
|
Guest Forum

|
То, что системы общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха при поступлении сигнала "ПОЖАР" должны выключаться - это понятно и реализуется без проблем. Вопрос собственно касается индивидуальных сплит-систем, которые не завязаны на общую систему автоматизации и управления здания. Обязательно ли их выключать или на них сие правило не распространяется. К сожалению в СНиПах не нашел ответа, может плохо искал?
|
|
|
|
|
30.10.2006, 11:43
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466

|
Я не уверена, но по-моему сплиты при пожаре отключать необязательно - они же автономно работают!
|
|
|
|
|
30.10.2006, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день!
Тоже не уверен, потому,что ни разу не видел отключение фан - койлов по сигналу пожар.
С Уважением, Alex21
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
30.10.2006, 12:26
|
Guest Forum

|
Хотелось-бы ссылочку на норматив, какой-нибудь
|
|
|
|
|
30.10.2006, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Если отключение от АПС, то останутся запитанными только противопожарные системы. Все остальное отключится, в том числе и сплиты, которые питаются от обычного ввода сети.
|
|
|
|
|
30.10.2006, 12:46
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Гость_Алексей @ Oct 30 2006, 13:26 ) Хотелось-бы ссылочку на норматив, какой-нибудь  Что то, я такого чуда в нормативах не помню. Если рассуждать «от логического», то получается, что отключать не надо (т.к. сплиты –это рециркуляция), т.е. подачи свежего воздуха (кислорода) нет… ну будет пожар… Сплит будет гонять через себя дым, пока не расплавится  P.S. Не надо усложнять сложное. :wacko:
|
|
|
|
|
30.10.2006, 13:05
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Litvinov @ Oct 30 2006, 13:46 ) Сплит будет гонять через себя дым, пока не расплавится  сбивать температуру пламени
|
|
|
|
Гость_Lanser_*
|
30.10.2006, 13:34
|
Guest Forum

|
Если речь идет о жилье то при пожаре отключаеться осветительная группа автоматически,соответственно если это 220 и кондиционер тоже
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.10.2006, 14:11
|
Guest Forum

|
E.O.L. сбивать температуру пламени -
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.10.2006, 15:27
|
Guest Forum

|
Проскольку являюсь эксплуататором - наибольший интерес вызывает возможность придирок по этому вопросу со стороны пожарников...
|
|
|
|
|
30.10.2006, 18:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
У меня в работе высокие цеха и склады в основном. Выдаю задание на отключение всего вентиляционного отопительного и холодильного оборудования (включая агрегаты воздушного отопления, воздушно тепловые завесы, воздухоохладители и пр.), исходя из потребностей дымоудаления и обеспечения эвакуации людей при пожаре. Так как расчетами систем дымоудаления принято определенная высота стояния дыма, а при включенных, перечисленных выше агрегатов, дым будет перемещиваться с более чистым воздухом расположенным ниже, как раз на путях эвакуации, а в худшем случае наоборот подавать дым верхней зоны в нижнию - воздушно тепловые завесы, агрегаты воздушного отопления, воздухоохладители.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата Проскольку являюсь эксплуататором - наибольший интерес вызывает возможность придирок по этому вопросу со стороны пожарников... Чтобы устранить возможность придирок в принципе, точки подключения сплит-систем даю от шин, которые обесточиваются при поступлении сигнала от пульта пожарной сигнализации. А по логике, если чего случилось, зачем нужны работающие сплиты?
|
|
|
|
|
31.10.2006, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
Действительно не вижу проблеммы почему бы не запитать их на отдельную ветку которую будет так же как и вентиляцию отключать пожарная сигнализация.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
31.10.2006, 15:27
|
Guest Forum

|
Дело в том, что вся система уже 2 года работает, и все сплиты, так-же как и фанкойлы запитаны с разных (много их) сборок. Очень уж неохота сейчас начинать огород городить, но в принципе это возможно.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
отрубать здание с ТП не думаю что кондюки какой-то умник запитал с АВР
|
|
|
|
|
1.11.2006, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Ув. olg2004. Не факт. Кондиционеры помещений производственного назначения (например автозалы АТС) относятся к электроприемникам 1 категории. Так-что могут быть запитаны и через АВР.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
1.11.2006, 16:18
|
Guest Forum

|
Во время пожара вырубается все, кроме противопожарных систем. Чет я ваще не поняла, в чем проблема? Вам че во время пожара кондиционирование необходимо?
|
|
|
|
Гость_Гость_Гость_*
|
2.11.2006, 0:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Странная Белка @ Nov 1 2006, 16:18 ) Вам че во время пожара кондиционирование необходимо? Дык, жарко же.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Жизнь сама подсказывает продолжение темы  Вчера из головного офиса, для ознакомления и обсуждения, пришел проект типового технического задания на проектирование. Читаю: "... необходимо предусмотреть возможность автоматического отключения кондиционера (обогревателя), если в аппаратной базовой станции предусмотрена установка автоматического пожаротушения. При использовании замкнутой системы кондиционирования (сплит-системы) ее автоматическое отключение не обязательно". Вот сижу и думаю, как бы ответить коротко, но корректно. А то в голове исключительно непечатные технические термины. Может Странную Белку процитировать?  P.S. А там был еще пунктик про слив конденсата -- закачаешься, но это уже в другую тему.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Так все таки есть где то в нормативах требование по отключение систем холодоснабжения при пожаре?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 14:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Konez @ Dec 8 2006, 13:27 ) Так все таки есть где то в нормативах требование по отключение систем холодоснабжения при пожаре? При пожаре общеобменная вентиляция не только отключается но и отсекается от сети противопожарными клапанами. И суть этих требований в нераспространении пожара по всему зданию. Принимая во внимание вышесказанное. Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно. Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 ) Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно. Нет,это все понятно, но это же где то должно быть написано, или наоборот должно быть написано что надо отключать все...
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
8.12.2006, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Konez @ Dec 8 2006, 16:39 ) Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 ) Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно. Нет,это все понятно, но это же где то должно быть написано, или наоборот должно быть написано что надо отключать все... В нашей профильной нормативной литературе вряд-ли есть какие-либо указания, поскольку ответ очевиден. Возможно есть какие-то нормы у пожарников относительно обесточивания всего здания во время пожара, т.к возможны короткие замыкания эл. проводки и дальнейшее распространение пожара. Да и гидрантами тушить невозможно.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 22:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 ) Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше. Не под действием температуры, а в присутствии пламени и не все фреоны. Кроме того, эти системы применяются в помещениях бех людей. Как и затопление помещения азотом. Да и в чиллерах уже R407c или R407a - совсем другие составы.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
11.12.2006, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ Dec 8 2006, 22:58 ) Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 ) Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше. Не под действием температуры, а в присутствии пламени и не все фреоны. Кроме того, эти системы применяются в помещениях бех людей. Как и затопление помещения азотом. Да и в чиллерах уже R407c или R407a - совсем другие составы. В общем ответ понятен, спасибо, вот только "...а в присутствии пламени ", как иначе пламя воздействует на фреоны если не температурой отходящих газов?
|
|
|
|
|
11.12.2006, 18:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Была (да и есть, наверное) такая штука, как галогенная (галлоидная) лампа. Утечка фреона определялась по цвету пламени. Хрен его знает, что за процесс - пусть химики разбираются, но фосген образовывался именно под воздействием открытого пламени.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
12.12.2006, 12:27
|
Guest Forum

|
Лет 15 назад, при производстве ремонтных работ(газосварочных) на ХМ, у меня серьезно отравился механик. Видимо это были остатки паров фреона. Два дня у него были головные боли. Это хорошо что современные фреоны безопасны в этом смысле.
|
|
|
|
Гость_Corsair_*
|
25.6.2007, 11:30
|
Guest Forum

|
Грамотные мастера по ремонту фреоносодержащей техники даже не курят в мастерских, т.к. остатки фреона смешаные с воздухом попадая через сигарету в лёгкие действительно превращаются в вещество называемое фосген  И потом может болеть не только голова
|
|
|
|
|
25.6.2007, 11:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это относится к хлоросодержащим фреонам. И в фосген они превращаются в присутствии пламени. На этом и основано применение галоидной лампы.
|
|
|
|
Гость_Mark M_*
|
4.12.2007, 17:57
|
Guest Forum

|
Я слышал, что есть некие разъяснения к п.12 СНиП 41-01-2003 по поводу отключения систем кондиционирования, работающих на рециркуляцию. Т.е. не связанных с соседними помещениями, и соответственно не в состоянии распространить дым и огонь по зданию. Дело в том что, в моем случае, все уже выполнено в натуре и очень сложно сейчас предусмотреть отключение кондиционеров. Инспектор не принимает проект по электрике ссылаясь на это разъяснение. Уважаемые господа нет ли у кого ясного ответа со ссылкой на нормативный документ, по этому поводу?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|