chij
сообщение 12.4.2010, 16:11
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44616



Поднимаю эту старую тему с вопросом не изменилось ли что за эти 4 года с последнего сообщения (не появились ли какие нормативные документы)
P.S.Просмотрел на работе проекты за последние 7 лет и везде стоит автоматическое отк. кондиционеров нарушать традиции не буду но стало интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 6.5.2010, 15:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



В белорусском СНБ 4.02.01-03 сплит-системы отключать не требуют:

"12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.5.2010, 16:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Тож хочу поплакаться. 8мь ВРВ-шек + куча сплтов в т.ч. и на группу помещений. А еще "в голову получил", за то, что "вякнул" про необходимость обязательного отключения всего этого хозяйства после установки "порошка" в некоторых помещениях.
По сути, давно пора забить эти требования в нормативку, но видать сильно лобируют свой интерес на всех уровнях, поставщики подобного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.5.2010, 13:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Skaramush @ 25.6.2007, 12:33) *
Это относится к хлоросодержащим фреонам. И в фосген они превращаются в присутствии пламени. На этом и основано применение галоидной лампы.


... с обязательным использованием маленькой детальки в виде надфорсуночной короны, выполненной из технически чистой меди ...

То Гость_jjj_* , 12.12.2006, 13:27
Хоть и не работал у Вас механиком, но голова болела. Потом сообразил, если в пламени от горелки появляется "синь зеленная" - шабаш, продувай трубки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных