> Объем передаваемой информации поставщику газа, что и в каком объеме передаем...
lewa
сообщение 18.6.2013, 7:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304



День добрый.
Такая ситуация. НПС. Рядом есть газопровод. Мы к нему подключаемся для газоснабжения котельной НПС. Вопрос: регламентируется ли объем передаваемой информации\телемеханики от нас поставщику? Или по договоренности с ними?
Давление 1,2 МПа.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 18.6.2013, 9:09
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Этот вопрос решается на стадии выдачи техусловий в котором и указываются данные требования по передачи данных, каким способом и в каком количестве.
Если этого не было, но телеметрию ставить надо, то необходимо согласовать этот вопрос с принимающей стороной с той куда это будет передаваться.

Конкретно в правилах безопасности Пб 12-529-03 сказано так:

2.6. Автоматизированная система управления
технологическими процессами распределения газа (АСУ ТП РГ)

2.6.1. Газораспределительные сети городских поселений с населением свыше 100 тыс. человек должны иметь автоматизированную систему управления технологическим процессом распределения газа. АСУ ТП РГ должна предусматриваться при проектировании, реконструкции и техническом перевооружении газораспределительных сетей и должна обеспечивать:

мониторинг режима работы технологического оборудования;

безопасность и охрану производственных объектов;

анализ и оптимальное управление режимами распределения газа;

формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских служб при локализации аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети;

учет газа;

защиту информации от несанкционированного доступа;

возможность наращивания функциональных задач.

2.6.2. Для размещения технических средств АСУ ТП РГ допускается использовать наружные аппаратные киоски, а также приспособленные помещения производственных зданий. Аппаратные помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям КИП в ГРП.


С уважением,
Завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
гл. специалист Седунов Игорь Иванович
(8453)75-58-52
td@actiongaz.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lewa
сообщение 21.6.2013, 21:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304



Цитата(Bujhm777 @ 18.6.2013, 12:09) *
Этот вопрос решается на стадии выдачи техусловий в котором и указываются данные требования по передачи данных, каким способом и в каком количестве.
Если этого не было, но телеметрию ставить надо, то необходимо согласовать этот вопрос с принимающей стороной с той куда это будет передаваться.

Так и делаем. Спаибо за потдтверждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных