|
  |
Пересечение В1 и К1 |
|
|
|
18.6.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Коллеги, подскажите. Если имееться пересечение сетей К1 и В1 (ниже чем К1), раньше долбил ГИП что в таком случае необходимо прокладывать В1 в футляре. Но в любьимом 02-04-02-84 ничего не нашел! Это старая Советская норма, или где - то ещё надо смотреть?
|
|
|
|
|
18.6.2013, 16:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
СНиП II-89-80* п.4.13*. прил.з
|
|
|
|
|
18.6.2013, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Мерси. Всю голову сломал... 2 недели отпуска - это много! Я уже ни чего не помню... Надо приходить в себя!
|
|
|
|
|
19.6.2013, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402

|
Также смотри там же пункт "и", это если у тебя пересекает ввод в здание
|
|
|
|
|
21.6.2013, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Так снип относится к промышленным предприятиям? а как же жилые районы?
|
|
|
|
|
21.6.2013, 11:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Mozarello @ 21.6.2013, 9:27)  Так снип относится к промышленным предприятиям? а как же жилые районы? смотри СП Градостроитесльство (Ранее СНиП), но раньше там была ссылка на СНиП Генпланы промпредприятий...
Сообщение отредактировал Водяной - 21.6.2013, 11:07
|
|
|
|
|
25.7.2013, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48298

|
Здравствуйте, вопрос по пересечению В1 и К1 (вода ниже канализации). В1 идет полиэтиленом. Снип требует при таком пересечении стальной водопровод. я должна заложить весь трубопровод из стали (между водопроводными колодцами около 100 м), или только участок в футляре 10м?
|
|
|
|
|
25.7.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Jassika @ 25.7.2013, 13:35)  или только участок в футляре 10м? да
|
|
|
|
|
25.7.2013, 14:27
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Jassika @ 25.7.2013, 12:35)  Здравствуйте, вопрос по пересечению В1 и К1 (вода ниже канализации). В1 идет полиэтиленом. Снип требует при таком пересечении стальной водопровод. я должна заложить весь трубопровод из стали (между водопроводными колодцами около 100 м), или только участок в футляре 10м? А вот п.5.4.8 СП 40-102-2000 допускает пересечение водопровода из полимерных труб с канализацией. Вот только не совсем понятно, нужен ли футляр на водопроводе, если водопровод ниже канализации, а расстоянии в свету более 0,4м. Наши [UA] слово в слово перевели требования этого пункта и появился аналогичный п. 7.2.8 в ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Так что выпустили пару проектов, где В1 (полиэтилен) ниже К (сущ.) без футляра. Замечания от эксперта по этому поводу не появились.
|
|
|
|
|
25.7.2013, 14:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
делали много раз пересечки В1 и с К1 и с К2...на сталь не переходили... Футляры закладывали ПНД....Смысл какой закладывать футляр стальной от канализационных стоков...
Пункт , кстати, можно и по другому прочитать - Трубу стальную разрешено прокладывать ниже канализации только в футляре и т.п. (чтобы не гнила усиленно от агрессивных протечек К1)
|
|
|
|
|
25.7.2013, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Spok_only @ 25.7.2013, 15:27)  А вот п.5.4.8 СП 40-102-2000 допускает пересечение водопровода из полимерных труб с канализацией. Вот только не совсем понятно, нужен ли футляр на водопроводе, если водопровод ниже канализации, а расстоянии в свету более 0,4м. Наши [UA] слово в слово перевели требования этого пункта и появился аналогичный п. 7.2.8 в ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Так что выпустили пару проектов, где В1 (полиэтилен) ниже К (сущ.) без футляра. Замечания от эксперта по этому поводу не появились. Эксперты бывают разные. По моему если нет никаких сложностей, то лучше питье от фекалий защитить
|
|
|
|
|
26.7.2013, 7:56
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48298

|
всем спасибо!
|
|
|
|
|
15.7.2014, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Вот такой вот у меня вопрос..... Мною был выполнен проект НВК, имеется немало пересечений В1 и К1 где В1 ниже канализации, но в футляре по 5 метров в каждую сторону и минимальном расстояние между трубопроводами мин.0,4м. Материалы В1-ПЭ, К1- полиэтилен.
Заказчик пишет мне замечания, что такая прокладка нарушает нормативы и ссылается на известный нам СП генеральные планы пром предприятий, где указывает что такая прокладка возможна, если трубы В1 стальные, К1- чугун.
Уважаемые специалисты, подскажите, прав ли он?
нужно менять материал трубопроводов?
Либо есть возможность оставить проект без изменений, если да, чем обосновать?
|
|
|
|
|
15.7.2014, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Меняйте по требованию зака на в1 сталь и обязательно делайте еще и ЭХЗ на в1 за его деньги. Попробуйте почитать нормы на пластики. А вообще это 1001 и 1 вопрос про стальной в1 под к1.
|
|
|
|
|
15.7.2014, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Согласен, вопрос далеко не новый)))
Думаю, вдруг уже кто нашел управу на эту норму)
|
|
|
|
|
15.7.2014, 9:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Зачем это заказчику)))) сколько слышал, наоборот заказчики спорят, чтобы на сталь не переходили...пользы-то от такого перехода нет...один вред
|
|
|
|
|
15.7.2014, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
А чем вообще обоснован переход на сталь? Наверно никто не знает из каких соображений писались эти нормы...
|
|
|
|
|
15.7.2014, 11:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
из соображения прочности в земле... при порыве В1 чугунная зачеканенная менее всего провиснет в земле при утечках из К1 -стальная меньше всего провиснет и меньше всего повредит стыки ИМХО...для того времени написания СНиП
|
|
|
|
|
16.7.2014, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Спасибо, что просветили)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|