Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пересечение В1 и К1
MAverick
сообщение 18.6.2013, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, подскажите. Если имееться пересечение сетей К1 и В1 (ниже чем К1), раньше долбил ГИП что в таком случае необходимо прокладывать В1 в футляре. Но в любьимом 02-04-02-84 ничего не нашел! Это старая Советская норма, или где - то ещё надо смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.6.2013, 16:25
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



СНиП II-89-80* п.4.13*. прил.з
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 18.6.2013, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Мерси. Всю голову сломал... 2 недели отпуска - это много! Я уже ни чего не помню... Надо приходить в себя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanKostom
сообщение 19.6.2013, 7:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402



Также смотри там же пункт "и", это если у тебя пересекает ввод в здание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 21.6.2013, 8:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Так снип относится к промышленным предприятиям? а как же жилые районы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.6.2013, 11:06
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Mozarello @ 21.6.2013, 9:27) *
Так снип относится к промышленным предприятиям? а как же жилые районы?

смотри СП Градостроитесльство (Ранее СНиП), но раньше там была ссылка на СНиП Генпланы промпредприятий...

Сообщение отредактировал Водяной - 21.6.2013, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jassika
сообщение 25.7.2013, 12:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48298



Здравствуйте, вопрос по пересечению В1 и К1 (вода ниже канализации). В1 идет полиэтиленом. Снип требует при таком пересечении стальной водопровод. я должна заложить весь трубопровод из стали (между водопроводными колодцами около 100 м), или только участок в футляре 10м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.7.2013, 13:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Jassika @ 25.7.2013, 13:35) *
или только участок в футляре 10м?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 25.7.2013, 14:27
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Jassika @ 25.7.2013, 12:35) *
Здравствуйте, вопрос по пересечению В1 и К1 (вода ниже канализации). В1 идет полиэтиленом. Снип требует при таком пересечении стальной водопровод. я должна заложить весь трубопровод из стали (между водопроводными колодцами около 100 м), или только участок в футляре 10м?

А вот п.5.4.8 СП 40-102-2000 допускает пересечение водопровода из полимерных труб с канализацией. Вот только не совсем понятно, нужен ли футляр на водопроводе, если водопровод ниже канализации, а расстоянии в свету более 0,4м.
Наши [UA] слово в слово перевели требования этого пункта и появился аналогичный п. 7.2.8 в ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.
Так что выпустили пару проектов, где В1 (полиэтилен) ниже К (сущ.) без футляра. Замечания от эксперта по этому поводу не появились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.7.2013, 14:59
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



делали много раз пересечки В1 и с К1 и с К2...на сталь не переходили... Футляры закладывали ПНД....Смысл какой закладывать футляр стальной от канализационных стоков...

Пункт , кстати, можно и по другому прочитать - Трубу стальную разрешено прокладывать ниже канализации только в футляре и т.п. (чтобы не гнила усиленно от агрессивных протечек К1)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.7.2013, 14:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Spok_only @ 25.7.2013, 15:27) *
А вот п.5.4.8 СП 40-102-2000 допускает пересечение водопровода из полимерных труб с канализацией. Вот только не совсем понятно, нужен ли футляр на водопроводе, если водопровод ниже канализации, а расстоянии в свету более 0,4м.
Наши [UA] слово в слово перевели требования этого пункта и появился аналогичный п. 7.2.8 в ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.
Так что выпустили пару проектов, где В1 (полиэтилен) ниже К (сущ.) без футляра. Замечания от эксперта по этому поводу не появились.

Эксперты бывают разные. По моему если нет никаких сложностей, то лучше питье от фекалий защитить dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jassika
сообщение 26.7.2013, 7:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48298



всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 15.7.2014, 7:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Вот такой вот у меня вопрос.....
Мною был выполнен проект НВК, имеется немало пересечений В1 и К1 где В1 ниже канализации, но в футляре по 5 метров в каждую сторону и минимальном расстояние между трубопроводами мин.0,4м.
Материалы В1-ПЭ, К1- полиэтилен.

Заказчик пишет мне замечания, что такая прокладка нарушает нормативы и ссылается на известный нам СП генеральные планы пром предприятий, где указывает что такая прокладка возможна, если трубы В1 стальные, К1- чугун.

Уважаемые специалисты, подскажите, прав ли он?

нужно менять материал трубопроводов?

Либо есть возможность оставить проект без изменений, если да, чем обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.7.2014, 8:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Меняйте по требованию зака на в1 сталь и обязательно делайте еще и ЭХЗ на в1 за его деньги. Попробуйте почитать нормы на пластики.
А вообще это 1001 и 1 вопрос про стальной в1 под к1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 15.7.2014, 8:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Согласен, вопрос далеко не новый)))


Думаю, вдруг уже кто нашел управу на эту норму)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2014, 9:27
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Зачем это заказчику)))) сколько слышал, наоборот заказчики спорят, чтобы на сталь не переходили...пользы-то от такого перехода нет...один вред
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 15.7.2014, 9:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



А чем вообще обоснован переход на сталь? Наверно никто не знает из каких соображений писались эти нормы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2014, 11:12
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



из соображения прочности в земле...
при порыве В1 чугунная зачеканенная менее всего провиснет в земле
при утечках из К1 -стальная меньше всего провиснет и меньше всего повредит стыки
ИМХО...для того времени написания СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 16.7.2014, 15:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Спасибо, что просветили)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных