Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Естественная вентиляция с вентблоками
forbus
сообщение 18.6.2013, 16:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28738



Добрый день.

Недавно получил задание посчитать естественную вентиляцию 9-ти этажного дома. Архитектура уже сделана и сдана, то есть вентблоки были до меня подобраны и работать придется с тем, что есть.
Скажу прямо, естественная вентиляция для меня это неизведанная область, во всяком случае была до недавних пор, считал в основном механическую.
Поэтому возникли несколько вопросов:
- где можно найти методику расчета ВЕ с использованием вентблоков;
- скорость в вертикальном канале должна быть не более 1 м/с или не более 2 м/с?
- при аэродинамическом расчете на участке первого этажа для расчета берется размер сечения спутника или общей шахты?

Нашел на форуме программу AirCalc 1.1, посчитал по ней, но хотел бы быть уверен что правильно понял принцип расчета.
Прикрепленный файл  VE_1.xls ( 7,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 328


Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 18.6.2013, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(forbus @ 18.6.2013, 17:56) *
- где можно найти методику расчета ВЕ с использованием вентблоков;

Прикрепленный файл  Metodika.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 638
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forbus
сообщение 19.6.2013, 12:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28738



Спасибо)
Методика действительно хорошая, большинство вопросов разрешились.

Только не могу разобраться с подключением решеток к вентблоку. У меня спутник 120х300, и к примеру расход 150 м3/ч, получается что мне нужно, чтобы подключить решетку к его узкой части (120), взять размеры решетки 150х350 с живым сечением 0,031, и то скорость будет выше 1 м/с. Мне сложно представить как такая решетка будет на 35 см опускаться по стене...

Подскажите пожалуйста, какие решетки вы закладываете в проектах?

Ещё раз прошу прощения за возможно глупые вопросы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.6.2013, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



что у вас за блок такой? у 125 серии спутники 120х210
и что за помещение с расходом 150?

я для кухни использую 2 спутника - половина расхода в один, половина - в другой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forbus
сообщение 20.6.2013, 12:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28738



Да, у вентблока два спутника, но его что это за блок я сказать не могу...

Помещение - кухня, в которой висит котел, площадь кухни 50 м2, вот и получается что трехкратный воздухообмен выйдет в 150 м3/ч.

Спасибо, половина расхода в один, половина в другой решит проблему. Единственное, не будут ли запахи к соседям попадать? Мне посоветовали чередовать спутники через этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2013, 12:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А переток из жилых комнат, тоже трехкратный в какой канал уйдет?
Проверьтесь с расходами вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.6.2013, 13:49
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(forbus @ 20.6.2013, 13:19) *
площадь кухни 50 м2
вот и получается что трехкратный воздухообмен выйдет в 150 м3/ч


нормальная такая кухонька ))) площадь с объемом перепутали?

в соответствии с какими нормами трехкратный воздухообмен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных