Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Корреляционный течеискатель, интересно мнение людей работавших с данными приборами
potap
сообщение 19.6.2013, 11:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.12.2010
Из: Тирасполь ПМР
Пользователь №: 85079



Добрый день помогите с выбором: Корреляционный течеискатель LeakFinder RT и Корреляционный течеискатель"ВЕКТОР-САР"
Может кто работал с этими приборами интересны и плюсы и минусы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.6.2013, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



http://www.disit.com.ua/Sravn2012_ru.html
Корреляционные течеискатели-это отдельная песня. Если Вы собрались ими заменить опытных слухачей-потерпите фиаско.
Если для нужных целей - определение утечек в затопленном трубопроводе, то и ищите такое.
Лучший был ТЕАКОРР-4000, коршун немного уступал Диситовский еще больше. Цель-цена определят Ваш выбор.
Я бы не брал так быстро то, что Вы наметили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.6.2013, 16:36
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 20.6.2013, 12:26) *
Я бы не брал так быстро то, что Вы наметили.
Я бы вообще предал анафеме ОДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.6.2013, 18:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



На ОДК рефлектометрыиспользуются, а с корреляционником на ППУ будешь действительно выглядеть посланником ада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 2.7.2013, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Пробовал сам два раза , покупали новый результат положительный +- 0.5 метра. А вот перед кореляционным покупали диафрагменный с ушами так днем невозможно работать нарасстоянии 30 метров каблучки проходящих по ушам долбят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 8.7.2013, 14:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 20.6.2013, 12:26) *
... Если Вы собрались ими заменить опытных слухачей-потерпите фиаско.
Если для нужных целей - определение утечек в затопленном трубопроводе, то и ищите такое...

А зачем заменять? Дополнять надо. Вернее акустические приборы в разряд дополнительных переходят. А коррелятор для поиска утечек в канальных трассах - прибор основной и незаменимый. И не только в затопленном трубопроводе.
20 лет уж как пользуемся. Сейчас 4-й и 5-й приборы в эксплуатации. ‘’Severin SeCorr 300’’ и ‘’Aquaskan TM’’. Оба хороши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных