> Горячий цех, Вентиляция в горячем цехе
alek5ey
сообщение 19.6.2013, 11:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703



Имеется столовая с горячим цехом и производственные помещения (холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех).
Приточно-вытяжная уст. на горячий цех и столовая ( приточка), горячий цех (вытяжка). Отдельная вытяжка из столовой. Отдельная вытяжка из производственных пом. (холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех) и МО от плит горячего цеха. ВОПРОС: можно ли сделать приток из горячего цеха в производственные помещения через решетку???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Profsystem
сообщение 19.6.2013, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192384



Тут посмотри http://www.ovishnik.ru/index.php/articles/...ennogo-pitaniya
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alek5ey
сообщение 19.6.2013, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703



спасибо, очень полезная инфа, но вопрос остался открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Profsystem
сообщение 19.6.2013, 12:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192384



НУ, если имеется ввиду обычная переточная решетка - то нет;
если решетка в стене с подсоединением воздуховода - то да)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 19.6.2013, 12:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Profsystem @ 19.6.2013, 13:15) *
НУ, если имеется ввиду обычная переточная решетка - то нет;
если решетка в стене с подсоединением воздуховода - то да)

А вот и оба случая нет.
Если мне не изменяет память, то гор.цех должен находиться под разряжением. А если воздух пойдет от туда в другие, то это избыточное должно быть! По факту, объем вытяжки такой в ГорЦехе, что компенсировать её притоком расположенным самом помещении не реально, упираемся в СанПиНы по скорости воздуха. по этому не мудрите, считайте В/О ГорЦеха и делайте часть притока из корридора, но не перетоком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alek5ey
сообщение 19.6.2013, 13:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703



А использовать одну приточную машину можно? не могу найти внятного пояснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 20.6.2013, 7:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(alek5ey @ 19.6.2013, 13:46) *
А использовать одну приточную машину можно? не могу найти внятного пояснения

Снип II-Л. 8-71 В предприятиях на 100 посадочных мест одна общая приточка на все помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.6.2013, 14:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(allxndr @ 20.6.2013, 8:31) *
Снип II-Л. 8-71 В предприятиях на 100 посадочных мест одна общая приточка на все помещения

Этот СНиП отменен еще при царе горохе. Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий общественного питания" и то новее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных