Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция учебных классов, Как решить естественную вентиляцию в построенном здании?
nef_l
сообщение 19.6.2013, 13:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.8.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 68177



Уважаемые коллеги, соратники! Если есть у кого какие-то соображения или может из своей практики сталкивались с подобным, поделитесь пожалуйста:
Проблема такая - проектное решение по учебным класса было следующее - организованный механический приток и естественная вытяжка через кирпичные каналы. На практике оказалось следующее - каналы 50% забиты мусором, 30% не доведены до обслуживаемого помещения, остальные проценты- каким-то образом накрыли монолитным поясом... Мое решение - долбить каналы по проекту, кое-где пришлось сделать механику. Монтажники на счет каналов сопротивляются - чистовая отделка уже выполнена.
Как отнесетесь к варианту перетока воздуха из классов в коридор, а там уже подхватить его механикой? Но не соблюдается правило - естественное проветривание в нерабочее время. И не придется-ли воздух в коридор пускать через КЛОПа? Заранее благодарен за Ваши ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.6.2013, 5:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Тут решение зависит напрямую от имеющегося у Вас бюджета, выделенного на это дело.
Если есть финансы, пустил бы по коридору вытяжку, и завел бы в каждый класс – если сделать отверстия алмазной бурилкой, получится достаточно аккуратно.
От естественного проветривания в нерабочее время придется отказаться, раз каналы забиты.
Попробуйте сделать механическую вытяжку только из тех классов, в которых не работает вытяжка.
Не получится сделать вытяжку – организуйте хотя бы переток, поставьте решетку нужного размера внизу дверей. Удаляться будет через санузлы и пищеблок, если он есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.6.2013, 9:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nef_l @ 19.6.2013, 13:08) *
Как отнесетесь к варианту перетока воздуха из классов в коридор, а там уже подхватить его механикой? Но не соблюдается правило - естественное проветривание в нерабочее время. И не придется-ли воздух в коридор пускать через КЛОПа?

Нормально работающее решение. Но придётся решать с перетоком шума из коридора в класс.
В нерабочее время можно мех вытяжку включать через таймер (сейчас таймеры дешёвые) например на 30 мин каждые 2 часа...
Ну и конечно баланс вытяжки должен быть такой, чтоб не тянуть в коридор из туалетов.... или всё тянуть из туалетов.
Огневые клапана не нужны.

Сообщение отредактировал jota - 20.6.2013, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nef_l
сообщение 20.6.2013, 9:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.8.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 68177



Судя по всему наверно буду рекомендовать переток в коридор. Скоро должны сдавать, времени нет вообще, да и финансы к окончанию строительства известно что делают. Откровенная халтура, конечно, но должно пройти. Авторский надзор на этапе строительства нужно было вести, а то сначала сделают абы-что и в итоге удивленно глаза таращат. Спасибо Михаил.

Спасибо jota. Решение принято, Ваше сообщение окончательно склонило к данному варианту)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.6.2013, 13:23
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Шум частично решаем применением акустических переточных устройств - в основном подобное Halton предлагает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных