Всем привет. Прошу у Вас помощи.

Имеется проект застройки территории (2 автостоянки и 4 офисных центра), мне необходимо рассчитать диаметр водопровода.

Исходные данные:
- Наружное пожаротушение (110 л/с)
- Внутреннее пожаротушение (51,2 л/с)
- Хозпитье (39,3 л/с).

Правильно-ли я понимаю, что расчетный расход должен считаться на 1 наружный пожар, 1 внутренний пожар и максимальный секундный расход на хозпитье? Не могу найти ссылку на НД, где указано, что именно на 1 внутр, 1 наружн и макс. хозпитьевой. Может кто подсказать?

Труба ВЧШГ. У меня получается Q=110+51,2+39,3=200,5 л/с

Согласно таблицам Шевелева получается труба ВЧШГ диаметром 450 мм, скорость течения воды 1,257 м/с.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.6.2013, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается
6.1.
....Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по табл. 3.
Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно требованиям соответствующих сметных норм и правил и перечней зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения, утвержденных министерствами. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.

/СниП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cypok
сообщение 20.6.2013, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123196



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.6.2013, 7:58
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Учесть в расчете, что сети кольцевые. 200,5л/с это для расчета тупиковой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.6.2013, 8:56
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



полукольцо на полный пожарный расход и 70% хоз-питьевого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных