> контроллеры Regin., подключение к контроллеру
sanoske
сообщение 20.6.2013, 13:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179818



Здравствуйте!

Прошу мне подсказать как правильно подключать аналоговые входы и выходу. С данными контроллерами сталкиваюсь впервые.
Не уверен что правильно подключил.

Вот сам модуль (например)
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195087_1_555.pdf
Вот погружной датчик температуры.
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195139_1_555.pdf
Скажите на примере как подключить его (клеммы контроллера)

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 20.6.2013, 15:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



клеммы 4 и 6 например - это проводники соединительного провода к датчику (полярности нет), 7 - экран соединительного провода (если есть)
то есть в данном случае подключаемся к AI1 и Agnd

Сообщение отредактировал vlad980 - 20.6.2013, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanoske
сообщение 21.6.2013, 9:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179818



Цитата(vlad980 @ 20.6.2013, 16:49) *
клеммы 4 и 6 например - это проводники соединительного провода к датчику (полярности нет), 7 - экран соединительного провода (если есть)
то есть в данном случае подключаемся к AI1 и Agnd


Спасибо большое.
А можете еще подсказать еще разок. Очень нужно.
как подключить к данному контроллеру (на какие клеммы) датчики 0-10 данной фирмы Regin

Там 3 контакта:
1. Supply voltage + ( я понимаю это 24 DC) - С+
2. System neutral ( 0V)
3. 0-10V это AI контроллера.

Меня смущает 2 контакт ( на какую нейтраль просят ее посадить)...

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 21.6.2013, 10:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Согласно приложенной инструкции:
Цитата
Voltage and resistance measuring (PT100 etc.) is relative to AGnd.
- то есть измерение осуществляется относительно AGnd, 0-10V подается на вход контроллера AI - любой из 4-х конфигурируемых
Остается питание активного датчика с выходом 0-10В
Цитата
Power supply for transmitters etc. is from the fused +C output.
- то есть плюс питания с защищенного +С
Минус питания = System neutral ( 0V) я бы соединил либо с -C (конт2) либо с 0V (конт15) - они соединены внутрисхемно.
? почему не с AGnd ? = смутило вот что
Цитата
For high-ohm loads, analog output voltages are referenced relative to
AGnd. For low-ohm loads, use the 0 V terminal (20) as reference pole
- то есть присутствуют ограничения по токам на шине AGnd.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanoske
сообщение 21.6.2013, 16:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179818



Спасибо большое! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных